Fixaren
Vid VP drift och termostater funkar det ändå ungefär lika illa...
Med tvårörs system då stryps flödet kraftigt med snabbt höjd systemtemp som föld... dyrare drift och tom risk för stopp pga "HT" för hög temp. Sällan att allla ventiler stryper men gör dom det då larmar och stoppar pumpen sannolikt...
Ettrörs där termostater stryper minskar inte flödet nåt speciellt, men systemtempen stiger lika snabbt (ingen värme avges) så pumpen kommar att starta o stoppa som tusan, särskilt en IVT den får nippran...
Men utan värmepump hittade du nog en fördel för ettrörssystem, det trodde jag inte jag skulle uppleva. mycket ska man höra innan öronen trillar av
men en fördel var det nog
men tyvärr så påverkar det retsen se nedan.
jag fattar inte varför man började med ettrörssystem...
Jag tror inte ens det var billigare...... ledningarna finns ju där det behövs ju en återledning även vid ettrörssystem, kopplen är nästan identiska.
Men det bedrövliga var ju att radiatorstorleken måste ökas på med ca 6% för varje radiator pga lägre temp på slingan med oflyt blev det många radiatorer som kunde varit mindre (billigare) om man valt 2 rörs. Priskillnaden är rätt stor....
Ang styra ett ettrörssystem.
Fråga tex dom som försökte få det att funka tex i ett hotell, man vrider av värmen krafigt i vissa tomma rum. det påverkar tempen på rad. vattnet till dom andra radiatorerna, även med fungerande termostatventiler får man problem med ojämn temp.
I en villa går det väl hantera men i större fastigheter var det en helt idiotisk tanke.