Undrar om någon kan hjälpa mig... Jag har under de fyra senaste dygnen sett att min kompressor har drifttider på 24:02 per dygn och 0 starter, ska det verkligen vara så när ute tempen ligger på 1 till 2 plusgrader?
Tacksam för hjälp.
-
Hej
Att kompressorn går 24 timmar är helt OK när det är kallt ute. Vid +2 grader ska den nog dock inte gå 24 timmar, det tyder på att anläggningen är lite underdimensionerad. Var bor du och vilken ecoaiar har du? Hur många kWh drog ditt hus före installationen?
-
Jag trodde att den räknade att det var en start efter en avfrostning. Så du menar att vid tillräckligt stort värmebehov och vp alltid får in lägre än 48 grader i retur så ska den kunna gå dygnet runt? Därför ja undrar själv också är att en kompis har problem med sin 107a. Den går max 16 timmar per dygn och har ofta 40-50 starter.
-
En avfrostning räknas inte som en omstart.
"Den går max 16 timmar per dygn och har ofta 40-50 starter."
Det är inte bra dock. 50 starter = 500 minuter ( ca 8 timmar) som pumpen står och väntar på kompressorfördröjningen. Får du ner framledningretur/VP-IN så kan ecoair jobba mycket mer.
-
Ska försöka det. Laddpumpen stog på max. Hade en diff på 3 grader innan sänkte den till tvåan igår. Steg kanske till 4-5 grader. Ska prova sätta den på ettan ikväll. Se vad det blir då. Men vad bör man inte gå över i hetgastemp? För den stiger väl om jag har mindre flöde pumpen?
-
Jag är långt ifrån säker, men jag tror att hetgasen helst ska hålla sig under 100º. Jag har alltid haft hög hetgastemp, och nu går den upp mot 125º ibland.
Det innebär kompressorbyte för min del. Börjar hetgastempen gå upp över 100º, ska man nog låta något proffs kolla pumpen.
erp