Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Skriv svar

Varning: Det har inte skrivits nya inlägg i detta ämne på 50 dagar.
Om du inte är säker på att du faktiskt vill svara i det här ämnet, så bör du överväga att istället starta ett nytt ämne.
Namn:
E-post:
Ämne:
Inläggsikon:

Verifiering:
This box must be left blank:

Skriv in bokstäverna som syns på bilden
Lyssna på bokstäverna muntligt / Begär en ny bild

Skriv in bokstäverna som syns på bilden:
Skriv in de tre sista bokstäverna i alfabetet:
Hur många var de älva dragspelarna (siffror):

För att slippa svara på kontrollfrågor, registrera dig här!


Ämnessammanfattning

Skrivet av: Churchill
« skrivet: 22 februari 2013, 14:08:33 »

Intressant fråga.

COP påverkas inte bara av framledningen utan också av returtemperaturen. Det är altså viktigt att hålla låg både framledning och returtemperatur.
En grads sänkning av framledningen kan vara negativi om returen höjs en grad eller mera. samt driftsströmmar till pumpar.
Skrivet av: Carl N
« skrivet: 22 februari 2013, 11:58:33 »

Hej,

Kort fråga.

Vad blir resultatet av att öka flödet på varma sidan.
DeltaT minskar väl, men innebär det att jag kan sänka värmekurvan och samtidigt behålla inomhustemperaturen?

Kan man i så fall säga hur mycket en DeltaT sänkning rån 7 till 5K, påverkar vilken framledningstemperatur jag behöver?


/jtk

Frågan är kanske kort men det finns många och långa diskussioner om hur deltaT på varma sidan påverkar COP.
R410 har inte så stor glide som andra köldmedier, så man behöver inte ta hänsyn till detta.
Men fortfarande får man mer underkylning (som kommer huset till nytta) med högre tempdiff och detta borde påverka COP positivt.
Men om man då måste ha en högre framledningstemp så blir kondenseringstrycket högre vilket påverkar COP negativt.

Har man t ex radiatorer så värms luften i huvudsak upp motströms mot vattenflödet i radiatorerna (luften strömmar uppåt längs sidorna samtidigt som vattnet kyls på vägen ner). En lägre tempdiff än ca 5 °C gör då att radiatorernas uteffekt inte ökar nämnvärt vid konstant framledningstemp.

Men hur läget är mellan 5 och 7 graders tempdiff kan man bara gissa, jag gissar att ev ökning av COP som beror på lägre kondenseringstryck på grund av att man kan sänka framledningstemp, äts upp av högre förbrukning på cirkpump (om man måste öka farten på denna) samt lägre COP på grund av minskad underkylning.
Skrivet av: Plutus
« skrivet: 22 februari 2013, 09:58:42 »

Prova! Det är alltid bra vara nyfiken!
Fördelen med låg pumphastighet är bl.a. lägre elförbrukning på pumpen.
Högre flöde ger lägre kondensering och lägre elförbrukning på kompressorn.
Skrivet av: jtk
« skrivet: 22 februari 2013, 09:28:43 »

Den reglerar på framledningen.

Det är en R410A maskin. Har det någon betydelse för vilket delta man ska ha?


/jtk
Skrivet av: Roland
« skrivet: 22 februari 2013, 09:04:45 »

Det beror på om pumpen reglerar med hjälp av framledningstemperaturen eller returtemperaturen. Beroende på hur det är med det kan man kan bli tvungen att antingen sänka eller öka värmekurvan för att bibehålla samma inomhustemperatur.
Skrivet av: jtk
« skrivet: 22 februari 2013, 08:41:32 »

Hej,

Kort fråga.

Vad blir resultatet av att öka flödet på varma sidan.
DeltaT minskar väl, men innebär det att jag kan sänka värmekurvan och samtidigt behålla inomhustemperaturen?

Kan man i så fall säga hur mycket en DeltaT sänkning rån 7 till 5K, påverkar vilken framledningstemperatur jag behöver?


/jtk

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!