« skrivet: 29 december 2008, 22:06:21 »Sorry, skrev inlägget från en bärbar dator igår.
Den har fel på "N" så texten blev lite roligt.
Tomas
Trodde nästan att du hade smakat på nyårsdrickat.....
/Klasse
Skrivet av: Intruder@1400« skrivet: 29 december 2008, 22:06:21 »Sorry, skrev inlägget från en bärbar dator igår. Trodde nästan att du hade smakat på nyårsdrickat..... /Klasse Skrivet av: vpgr« skrivet: 29 december 2008, 22:02:46 »Sorry, skrev inlägget från en bärbar dator igår.
Den har fel på "N" så texten blev lite roligt. Tomas Skrivet av: frifart« skrivet: 28 december 2008, 23:09:20 »Aha, tack Tomas, då förstår jag.
MVH / Henry Skrivet av: vpgr« skrivet: 28 december 2008, 22:09:16 »Om det är gasbrist så blir hetgastemperauren väldigt hög.
Det sitter enn termistor på utgåge frå kompressor som käner av temperature. Kompressor varvas ner tills temperaturen har kommit ner till rätt nivå. Häls Tomas Skrivet av: frifart« skrivet: 28 december 2008, 18:00:52 »Hej alla!
Tack för tipsen! Ni verkar eniga om gasbrist, ska kolla efter läckage. Gonzo: Filtren och innerdelen är nyligen rengjorda. Filtren brukar jag hålla efter ganska bra men nu när den började gå dåligt blåste jag ur innerdelen med högtryck också. Det gjorde jag efter att letat runt på detta suveräna forum ett tag och sett alla bra tips. Rickard: Jag förstår inte riktigt varför den reglerar ner effekten på kompressorn när det är gasbrist? Den går ju trots allt på högsta effekt ca. 15 minuter efter avfrostning för att sedan dra ner effekten resterande 23 min. fram till nästa avfrostning. Efter dessa 15 min. har den byggt på en del frost på 'midjan'. Idag jämförde jag med en identisk maskin och den gick mycket bättre. Med samma förutsättningar gick den 77 minuter från start av avfrostning till nästa start av avfrostning mot 47 minuter för min egen. Under dessa 77 minuter gick den på full effekt hela tiden, förutom under avfrostningen så klart. Maxtemp på denna var 47 grader jämfört med 38 idag på min egen. Frostbildningen gick betydligt långsammare och var jämt spridd över hela förångaren. När jag konstaterat läckage antar jag att det bara är att ta hit en kyltekniker täta, trycka, tömma hela systemet och fylla på nytt i rätt mängd? MVH / Henry Skrivet av: Gonzo« skrivet: 27 december 2008, 22:42:09 »Hej!
Det låter som gasbrist. Vi har ju några här på forumet med exakt samma problem som inte rengjort sina filter. Hur är det med dig? Är filtren rengjorda? Skrivet av: Raffen« skrivet: 27 december 2008, 19:30:44 »Hej Frifart! Håller med Rickard här att det låter nog som lite gasbrist i den pumpen. Tror att det är mkt vanligt att det kan uppstå ett mindre läckage efter någon eller några säsongers drift av pumpar, och därför är det nog en fördel att man gör en efterkontroll och ev känner på och kanske drar till kopplingarna något lite ytterligare efter ca 1 eller 2 säsonger ivf (ungefär lite som topplockspackningen på en bilmotor). Kolla noga kopplingar både vid utedelen och kopplingar mellan utedel och innerdel som brukar sitta ganska direkt utanför väggen.
Mvh Raffen. Skrivet av: Rickard« skrivet: 27 december 2008, 18:12:17 »Det där låter nog som gasbrist.
Att den inte varvar upp beror på att den strävar efter att ha en viss temp på inblåsningsluften. Kolla rörkopplingarna både inne och ute, finns det oljefilm där har du en köldmedieläcka. Skrivet av: frifart« skrivet: 27 december 2008, 17:49:19 »Hej,
Av någon anledning har det blivit kallare inne i mitt hus än det varit tidigare. Jag har en Panasonic XE9CKE som installerades mars 2005. Första två säsongerna var jag jätte nöjd. Sänkte el förbrukningen från 20000 till 15000 kWh samtidigt som jag hade betydligt varmare inomhus. Förra året började jag höra lite mycket fläktljud och i år går den inte alls lika bra som tidigare. Visserligen är pumpen intjänad men lite längre tid hade jag hoppats att ha nytta av den. Saken är den att den att jag har en effektmätare på ingående el till VPen. Den har jag hållit koll på under dessa år och sett att VPen går för fullt när temperaturen börjar sjunka i huset och får då dra på lite stödvärme för att bibehålla önskad inne- temperatur samtidigt som jag ser till att VPen fortsätter att köra fullt för bästa verkningsgrad av tillförd el för uppvärmning av huset. För några dagar sedan upptäckte jag att temperaturen i huset var lägre än den brukar men VPen gick INTE på full effekt. Utedelen är rengjord innan uppvärmningssäsongen började och innerdelen gjordes ren här om dan, filtertvätt och tryckluftsurblåsning. Tidigare har alltid VPen gått med full effekt hela tiden mellan avfrostningarna ifall inte innetemperaturen gått över inställt börvärde. Inställningarna som jag alltid har haft är vingen näst högst upp, autofläkt, och 23 grader. Dessa inställningar har fungerat perfekt tidigare för mitt hus. Det hjälper inte att öka temperaturen, VPen går ändå inte fullt hela tiden. Inte heller att sätta på fläkten på högsta gör någon skillnad. Idag gjorde jag en test och ökade temperaturvärdet till 27 grader och kollade vad VPen hade för sig. Ute temperaturen var cirka -0,5 grad och inne kommer jag inte upp i mer än knappa 20 grader där jag under samma förhållanden tidigare hade minst 22 grader. Under en 47 minuters cykel mellan starten av två avfrostningar ser det ut så här: 0-6 avfrostning 6-10 upprampning av effekten till fullt uttag (~1400W) 10-24 kör med fullt effektuttag 24-25 nerrampning till ~620W 25-30 kör med ~620W effektuttag 30-31 upprampning till ~1280W 31-39 kör med ~1280W effektuttag 39-40 nerrampning till ~620W 40-45 kör med ~620W effektuttag 45-46 upprampning till fullt sedan 1280W 47 avfrostning börjar igen Som ni ser går den bara med full effekt 14 minuter av totalt 36 möjliga. Denna cykel återupprepades flera gånger. Jag har också mätt lufttemperaturen vid luftintaget ovanför VPen och den kommer inte upp över 20 grader. Lufttemperaturen på vingen vid utblåset kommer som mest upp i 40 grader. Hittills har jag inte konstaterat någon speciellt högre elförbrukning bara att det blivit kallare och sätter jag på stöd värme som jag borde nu kommer givetvis elförbrukningen öka. Jag har också noterat att utedelen frostar på från mitten och sakta uppåt och neråt. När den kört 20 minuter enligt ovan var ett band på 3/7 av förångaren täckt av frost. Precis innan avfrostningen var 6/7 av förångaren täckt av frost. Tyder detta på att det är för lite köldmedium? Kan det också vara orsaken till att den inte vill köra med full effekt trots att inomhustemperaturen är långt ifrån börvärdet. Varför isåfall? Är mycket tacksam för hjälp och goda råd av de många experter som jag sett finns på detta forum. MVH / Henry |