Författare Ämne: Framledningstemperaturen alldeles för lÃ¥g IVT 490  (läst 16067 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Fredrik Thelander

  • Gäst
Fredrik Thelander
Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« skrivet: 03 december 2011, 19:31:26 »
Hejsan!
Är nyinflyttad i ett hus med IVT 490. Betongplatta och det ska då står på värmekurva cirka 2.
Men framledningstemp är bara 16.9 medands perentesvärdet är på 27.8. Får det inte värmare,
Någon som vet vad som kan vara fel. Har fabriksåterställt men ingen skillnad.
Tacksam för hjälp

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #1 skrivet: 03 december 2011, 20:30:58 »
Har du varmvatten? GÃ¥r pumpen oavbrutet eller vilar den ibland? Har du kollat shunten? GÃ¥r cirkulationspumpen?
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Fredrik Thelander

  • Gäst
Fredrik Thelander
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #2 skrivet: 03 december 2011, 20:35:21 »
Som det känns sÃ¥ är alla andra vattentemp. okej, jag snurrade pÃ¥ Shunten och dÃ¥ sprutade det ut varmvatten i systemet  och tempen ökade snabbt, för att sen gÃ¥ ned lite till mer normalt. SvÃ¥rt att justera med shunten (vilket jag inte tror är optimalt?!)
Nu har jag cirka 25 ut och ett perentesvärde på 30grader.

Utloggad Thelander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #3 skrivet: 03 december 2011, 20:38:55 »
Pumpen går igång då och då. inte konstant.

Utloggad MÃ¥nsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #4 skrivet: 03 december 2011, 20:45:06 »
Har du haft shunten i automatik läge?
Återställ shuntventilen genom att vrida medurs tills ratten hoppar ut en liten bit.
Nu är shunten i automatik läge.
Nu skall temperaturen regleras automatiskt och ligga nära värdet som är inom parenteserna.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Utloggad Thelander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #5 skrivet: 03 december 2011, 20:53:04 »
Jo, när jag gör det, så sjunker värmen ut i systemet nedåt, mot 16 grader. :(

Utloggad Thelander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #6 skrivet: 03 december 2011, 21:00:10 »
Dock lyser lampan med eltillskotten konstant. Så det kan ju inte vara så bra

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #7 skrivet: 03 december 2011, 21:03:53 »
Du hade först en diff pÃ¥ ca 10 ºC mellan är och bör-värdet. Nu en diff pÃ¥ 5 ºC. Kan vara att shunten behöver motioneras lite, men det förklarar inte varför kompressorn vilar, det borde den inte göra föränn vilkoret var uppfyllt, alltsÃ¥ när är och bör-värde  är ungefär samma. Om det gÃ¥r att lita pÃ¥ en konstant diff skulle man kunna höja börvärdet nÃ¥got. Viktigt att man inte ger golvärmeslingan mer än vad det tÃ¥l. Har du en shunt för denna slinga sÃ¥ att du kan begränsa värmen i densamma?
Att tillskottslampan lyser är aldrig bra. Hur många grader har du på varmvattnet?
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Thelander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #8 skrivet: 03 december 2011, 21:10:46 »
Som det ser ut nu:
Framledning 21.8 (32,4)
Ute temp3,3 GT2
Tappvarm 56,9 GT3:1
Varmvatten 55,9GT3:2
Värmevatten 21,2
Kompressor 64,4

Just nu så kör den även en varmvattenspets.
Du ska bara veta hur tacksam jag är att du sitter är inne en lördagskväll :D

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #9 skrivet: 03 december 2011, 21:34:52 »
Ja temp ser bra ut förutom värmevatten/framledning. Känns nästan som det är shunten som inte öppnar som den ska. GT1 ligger efter c-pumpen och är det ingen genomströmning blir det så klart ingen värme att mäta heller. Värmevatten tror jag är GT3:3 detta är lite lägre än GT1 vilket kan förklaras av värmen från c-pumpen. Osannoligt att 2 givare skulle visa samma fel, lutar åt fel i styrkortet. Jag hade försökt lura den genom att ge den ett annat börvärde.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Thelander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #10 skrivet: 03 december 2011, 21:36:36 »
Men om jag ökar till annan värmekurva typ 4-5 eller så, så händer det ingenting, eller hur ändrar man annars?

Utloggad MÃ¥nsson

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Billeberga / SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 76
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
    • http://e-logger.se/pub?billeberga
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #11 skrivet: 03 december 2011, 21:49:24 »
Fungerar cirk pumpen?
Går det att köra shunten från service menyn?
För att komma till service menyn så tryck mer än 5 sekunder på höger knapp.
1 1/2 plans villa i Skåne på 190m2 boyta + 50m2 uppvärmt garage och förråd (15°C). 240m2 golvvärme. IVT490 frånluftsvärmepump installerad 2001. 7,2 m2 solfångare (80rör) från Solkungen (213° riktning och 52° lutning) och 750L ackumulatortank från Husqvarna-tanken uppstartat december 2010. Sfinx 6Kw LVVP uppstartat januari 2012

Utloggad hplp

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Lund
  • Antal inlägg: 3075
  • Karma +4/-3
  • Kön: Man
  • Jag älskar värme, men inte för mycket.
126kvm 1plan IVT490 Skåne. 2 vuxna 22grader i huset. Beräknad tot årsförbrukning el 12500kWh. Inkl. ytterbelysning som drar ca 150kWh. IVT 490 förväntas dra ca 5800kWh av det totala. Men som vanligt så spricker det förmodligen. Det gjorde det inte,5400 blev det, tack du globala värmare, 400 spänn att rumla för.

Utloggad Thelander

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #13 skrivet: 03 december 2011, 22:06:52 »
Är ju helt ny pÃ¥ detta, men hur vet jag om cirkpumpen fungera, och ja jag kommer Ã¥t service menyn, men vilken del där ska jag ändra pÃ¥? Det är ju flera menyer med shunt där  :-\

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 663
  • Karma +3/-1
SV: Framledningstemperaturen alldeles för låg IVT 490
« Svar #14 skrivet: 03 december 2011, 22:56:44 »
Du borde kunna höra om cirkpumpen går om du lägger en träpinne mot cirkpump och öra. Borde surra i örat då. Eller om du hör med blotta örat kanske.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!