0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Flyttade i somras in i ett nyrenoverat hus med nymonterad Ecodan EHPT20X +W50VHA2. Varken innnegivare eller likannde tillval fanns och då jag ej blev klok på kurvan valde jag att införskaffa en innekontroll med givare. Denne är nu sedan ett par dagar monterad och i samband med det så dök en symbol upp i vänstekant av panelen med två blinkande "LL". Hittar ej i manualen vad detta är? Sedan sedan så tycker jag ej att vi får till rätt temperatur, har flyttat runt givaren men värmen ligger hela tiden 2-3gr under begärt gradantal enligt givare/panel. Vad kan det bero på? Bifogar bild
Har löst felkoden "LL" Var jag som flyttat samtliga dip-växlare mellan 1-8 ist till on ist för bara 8:an.Maskinen är ny sedan i somras då det även installerades nya element. Boendes i sthlm. Bifogar givareavläsning om det kan vara till hjälp.
Om jag manövrerat mig rätt- service- driftinställningar- värmedrift - framledn.temeratur område. Så min 30 och max 50. Ändrade rakt av till 60. Pumpen står även på 5/5.Angående min kurvandock så ser den ut enligt nedan.
Ledningar vågar jag ej svara för. Ska vara nya Kan ändra till 60grader med gör den ej det automatiskt med den trådlösa givaren. Stog att det kunde ta ett par dagar... dock borde den väll känna av framledningsvärmen?