Johan Andersson

  • Gäst
Johan Andersson
Kompressorn larmar pga temp
« skrivet: 10 december 2019, 10:56:12 »
Försöker googla, och många gånger hamnar här, så detta verkar vara en riktigt bra källa till tips och förslag!

Vi har ett 2-familjshus byggt slutet av 40-talet, och satte in bergvärme 2008, Bosch Bergvärmepump (måste kolla exakt beteckning senare, men den heter något typ 9LW!).
Vattenburen värme med självcirkulation.

Tidigare år har vi haft lite problem med att få upp värmen till övervåningen, då en av slingorna går upp på vinden och ner igen osv! Förra vintern började kompressorn lägga av pga hög temp. Rörfirman (inte samma som monterat pumpen) var och kikade, och kom fram till att våra termostater/ventiler på elementen inte är de bästa och ett flertal kärvade, några läckte osv. Dessutom hade en av cirkulationspumparna lagt av. Termostater byttes på alla element och cirkulationspumpen byttes ut. Pannan har tuffat på hela sommaren utan problem, för det har inte varit särskilt kallt!

Men nu börjar kylan komma igen (bor i Småland), men det har legat mest omkring -5 till +8 sista tiden, och vi har bra värme i huset nu, så åtgärderna som genomfördes förra året har hjälpt. Men nu börjar kompressorn slå ifrån igen pga hög temp! Vi tyckte även att elräkningen för november var betydligt högre än den brukar. Tyvärr har vi plockat bort en elmätare i huset under året, vilket gjorde att vi tappat den mesta historiken!

Så, vad bör vi göra? Tankarna går givetvis till att kompressorn börjar bli kass. Den är trots allt 11 år, och är det som oftast går först har jag förstått! Frågan är om elförbrukningen kan öka om kompressorn börjar bli dålig? Vad finns det för andra orsaker att den kan slå ifrån?

Har läst lite här och där om att kompressorn måste starta och stanna många gånger, kan den också bli varm (såvida jag inte missförstod vad jag läste), och då är det kanske någon inställning som gör att det sker!

Alla tips på vad vi ska göra/testa är välkomna! Ett alternativ är givetvis att ringa rörfirman och be om ett pris på att byta kompressorn, men känner att det kanske finns saker att testa först, för det är jäkla sura pengar - men samtidigt är inte elen gratis, om det nu är så att den genererar högre förbrukning..

          // Johan

Inloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9564
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #1 skrivet: 10 december 2019, 11:37:01 »
Har ni haft möjlighet att kontrollera de stålomspunna gummislangarna? De kan bli igensatta av magnetit/skräp och kompressorn blir då inte av med värmen den producerar så det blir högtryckslarm.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad torbjorn_forsman

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2427
  • Karma +5/-0
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #2 skrivet: 10 december 2019, 11:48:22 »
Vilket temperaturvärde är det som blir för högt? Hetgastempen eller något annat?
På en 11 år gammal värmepump är det inte ovanligt att en eller annan tempgivare har åldrats och börjat mäta fel. Och att byta en givare är ju en enkel och billig åtgärd.
Ett sätt att kolla saken, är att lämna värmepumpen avstängd en stund, läsa av temperaturvärdena i displayen och samtidigt känna med handen eller kolla med en separat termometer vad det verkligen är för temperatur på det rör där den misstänkta givaren sitter.
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
CTC EcoAir 105v3 + EcoEl styrsystem påhängt på gammal Exonom-panna
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6

Utloggad Teufelschlumpf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #3 skrivet: 10 december 2019, 11:53:17 »
Jag tolkar det som att det är själva kompressorn som varnar att den går upp i för hög temp, och jag har trott att den helt enkelt går för mycket och därmed blir varm!
Men jag ska kolla vad larmet säger mer exakt när jag kommer hem i kväll!
 
       // Johan

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #4 skrivet: 10 december 2019, 13:07:25 »
Låt kompressorn gå en stund (minst 10min) och läs sedan av alla temperaturer och rapportera här så får du nog bra hjälp.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #5 skrivet: 10 december 2019, 15:00:22 »
Det ska inte vara något problem med att få upp värme till övervåningen om systemet är rätt injusterat.

Det behövs uppgifter om alla temperaturer som går att läsa av när pumpen har gått ca 10 minuter eller mer för att det ska gå att ställa diagnos. Som det nu verkar kan det lika bra handla om att värmebärarflödena inte är rätt injusterade.
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad oksteine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #6 skrivet: 10 december 2019, 16:10:12 »
Hei!

Hvis vp har gått i 11 år så er det på tide med service. Tenker da kjöldmedium og cirkulationspump vb og kb. Har opplevd at magetitt som Josth skriver om har forstört cp på noen måneder. Jeg tror compressoren har mange år igjen, men den må ha det den trenger for å gjøre jobben.

Mvh
Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.

Utloggad Teufelschlumpf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #7 skrivet: 10 december 2019, 19:12:07 »
(Det är jag som är trådskaparen, bara att jag registrerade ett konto, vilket nu gjorde att mitt användarnamn syns...)

När jag kom hem hade pannan gått en stund, och enligt displayen gick både värmepump och tillskott (fast det var inte markerat tillskott på panelens lysdioder!).

Detta är de värdena jag kan läsa av:
Kompressor temp 120 gr.
Retur RAD GT1; Från 37,5 gr / Nuv 35,4 gr
Ute GT2 -0,9 gr
Värmebärare Ut GT8 41,4 gr
Värmebärare In GT9 36,6 gr
Köldbärare In GT10 3,6 gr
Köldbärare Ut GT11 1,7 gr

Det har gått på tillskottsvärme 12 timmar de senaste 48 timmarna, och då har temperaturen varit någonstans mellan -5 och 5 grader..

En annan fråga förresten! Vad kan orsaken vara att "Värmepump tim" visar negativt värde, och räknar uppåt mot noll? Borde inte ett sådan värde alltid vara positivt?

      // Johan

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #8 skrivet: 10 december 2019, 19:48:23 »
Negativt värde beror pÃ¥ att timräknaren har passerat 2^15 = 32768 timmar. DÃ¥ blir det ett minustecken framför och den börjar räkna mot noll. 

Det är rätt låg temperaturdifferens mellan in- och utgående köldbärare. Det kan bero på felvisning hos någon givare men också att pumpen inte ger den effekt den ska ge. Är köldbärarpumpens hastighet konstant är differensen proportionell mot effektuttaget från borrhålet. Temperaturen på ingående köldbärare tyder också på att effektuttaget från borrhålet är lågt. Går pumpen hela tiden borde temperaturen vara runt noll grader.

Det i kombination med den höga kompressortemperaturen gör att jag gissar att kompressorn hÃ¥ller pÃ¥ att ta slut, att det är ett inre läckage som gör köldmedieflödet sjunker. Samma motoreffekt till ett mindre flöde ger högre temperatur pÃ¥ gasen efter kompressorn.   
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Teufelschlumpf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #9 skrivet: 10 december 2019, 20:08:01 »
Negativt värde beror pÃ¥ att timräknaren har passerat 2^15 = 32768 timmar. DÃ¥ blir det ett minustecken framför och den börjar räkna mot noll. 

Det är rätt låg temperaturdifferens mellan in- och utgående köldbärare. Det kan bero på felvisning hos någon givare men också att pumpen inte ger den effekt den ska ge. Är köldbärarpumpens hastighet konstant är differensen proportionell mot effektuttaget från borrhålet. Temperaturen på ingående köldbärare tyder också på att effektuttaget från borrhålet är lågt. Går pumpen hela tiden borde temperaturen vara runt noll grader.

Det i kombination med den höga kompressortemperaturen gör att jag gissar att kompressorn håller på att ta slut, att det är ett inre läckage som gör köldmedieflödet sjunker. Samma motoreffekt till ett mindre flöde ger högre temperatur på gasen efter kompressorn.

Kan detta då medföra att pumpen får gå mer, och inte klarar att värma tillräckligt själv, och därför slår på tillskottet till och ökar elförbrukningen? Eller kan kompressorn i sig också dra mer el om den inte mår bra?

Kan man undersöka om kompressorn är problemet, för det är som sagt lite surt att byta den om problemet kvarstår!

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #10 skrivet: 10 december 2019, 21:51:47 »
Skulle man kunna tänka sig att värmeväxlaren är full med skit och skulle må bra av en backspolning? Något att testa innan man byter kompressorn eller hela maskin.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad BergAdde

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 221
  • Karma +0/-0
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #11 skrivet: 10 december 2019, 22:12:49 »
Har kompressorn snurrat många timmar?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #12 skrivet: 10 december 2019, 22:28:14 »
Lite soppa kan också ge hög hetgas, och dålig värmeuttagbpå kb sidan

Utloggad Roland

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 9733
  • Karma +19/-4
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #13 skrivet: 11 december 2019, 15:54:23 »
Skulle man kunna tänka sig att värmeväxlaren är full med skit och skulle må bra av en backspolning? Något att testa innan man byter kompressorn eller hela maskin.

// Magnus

Borde inte högtryckspressostaten ha stannat pumpen i så fall i stället för alltför hög hetgastemperatur?
5 kW IVT C5 med 118 m aktivt hål (Cirka 0 grader på KBin på senvintern) i Danderyd som värmer 118 dåligt isolerade m2 i ett plan. Genomsnitt/år maj 2002 till maj 2013: 4095 driftimmar/år, 790 kWh/år tillsatsel. Pumpen klarar ca -3 utan tillsatsel.

Utloggad Teufelschlumpf

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 6
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Kompressorn larmar pga temp
« Svar #14 skrivet: 14 december 2019, 00:06:50 »
Nu har rörmokaren varit här, och hans slutsats är expansionsventilen. Den låter väldigt illa, och öppnade inte som den skulle, vilket i sin tur gjorde att kompressorn verkligen fick slita. Han har just nu skruvat upp den, så det ska fungera behjälpligt tills vi kan få den åtgärdad!

Någon som vet vad som kan vara rimlig totalkostnad för att byta ventilen?
Byter man köldmedia, eller behöver bara tömmas och sedan fyllas igen?

Någon som vet bra firma som kan göra detta i närheten av Värnamo, då rörmokaren vi normalt har inte gör det, och installatören har gått i pension sedan länge! Pannan är en Bosch (IVT-komponenter?)!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!