Negativt värde beror på att timräknaren har passerat 2^15 = 32768 timmar. Då blir det ett minustecken framför och den börjar räkna mot noll. Det är rätt låg temperaturdifferens mellan in- och utgående köldbärare. Det kan bero på felvisning hos någon givare men också att pumpen inte ger den effekt den ska ge. Är köldbärarpumpens hastighet konstant är differensen proportionell mot effektuttaget från borrhålet. Temperaturen på ingående köldbärare tyder också på att effektuttaget från borrhålet är lågt. Går pumpen hela tiden borde temperaturen vara runt noll grader. Det i kombination med den höga kompressortemperaturen gör att jag gissar att kompressorn håller på att ta slut, att det är ett inre läckage som gör köldmedieflödet sjunker. Samma motoreffekt till ett mindre flöde ger högre temperatur på gasen efter kompressorn.
Skulle man kunna tänka sig att värmeväxlaren är full med skit och skulle må bra av en backspolning? Något att testa innan man byter kompressorn eller hela maskin. // Magnus