Skrivet av: Joelk
« skrivet: 11 februari 2011, 08:46:52 »JAg har ca 40 grader i tillop vid 0 grader ute, avkylningen är omkring 8 grader beroende på hur jag ställer stamventiler (STAD) och termostater. JAg kör ut fullt normala temperaturer som värmepumpen utan vidare bör klara.
JAg har påtalat att många start/stopp påverkar livslängd och verkningsgrad negativt för CTC men de bedyrar att så inte är fallet, det är helt normalt med 60-80 starter per dygn enligt dem.
JAg börjar få en känsla av attdet är flera saker som hänger ihop, för lågt flöde på sekundärsidan, för liten ackumulatorvolym (förhållande till effekt på prim och sek sidor) samt reglerfunktioner som inte är optimerade för hur värmepumpen är kopplad till elpannan. JAg håller på att testa lite olika driftfallför att se vilket resultat det ger.
JAg har påtalat att många start/stopp påverkar livslängd och verkningsgrad negativt för CTC men de bedyrar att så inte är fallet, det är helt normalt med 60-80 starter per dygn enligt dem.
JAg börjar få en känsla av attdet är flera saker som hänger ihop, för lågt flöde på sekundärsidan, för liten ackumulatorvolym (förhållande till effekt på prim och sek sidor) samt reglerfunktioner som inte är optimerade för hur värmepumpen är kopplad till elpannan. JAg håller på att testa lite olika driftfallför att se vilket resultat det ger.