Det måste vara "Värmestop" som nämns på sida 28.
Om det är nått på värmepumpen som orsakar denna förbrukning så måste det nästan hänga ihop med värmestopp-parametern.Ställer man denna på t ex 0 C och förbrukningen försvinner nattetid så vet vi att det är värmepumpen som är boven.
Igår kväll ändrade jag kl.22:30 inställningar på bergvärmepumpen. Jag ändrade Värmestopp-värde från 22 till 17.Tyvärr ingen skillnad.Kompressorn startar med jämnt mellanrum för att producera varmvatten som jag inte konsumerar...VV-tempen faller hastigt och det är det som triggers kompressorstart verkar som...
Värmare i ventilationsanläggning?Vår Rexovent har en elpatron som går när det är kallt, men den går inte vid denna tid på året iaf.
Hade du kollat att det inte finns nån elpatron i ventilationen?Har du ventilationsvärmeväxlare (FTX) så är det sannolikt denna som går.
Liten offside fråga, men hur många vp timmar har du fått ut av den? Står sist i menyn (rullande text)