Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Inställningar Nibe 1226  (läst 702 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad rosangen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Inställningar Nibe 1226
« skrivet: 28 november 2021, 21:39:20 »
Jag har en Nibe 1226 8 kW och funderar på om t.ex. värdena för cirkulationspumpen är bra.
På kalla sidan va det ställt till 100% men sänkte till 90% och jag hade en skillnad på ca 2 grader in och ut.
På varma sidan har jag börjat justera ner cirkulationspumpen till nu 40% och får nå ca 5 grader diff mellan till och retur.

Pumpen installerade i somras, huset är ca 160 m2, kurva 9 -1, när det var -15 en kort tid gick punpen typ konstant men den behövde ingen tillsats vad jag har sett. Temperaturen håller sig bra i huset, det blir något varmare inne när det är kallt ute. (Loggar temperatur på sidan om).
Eldade pellets tidigare och styrde värmen med termostater och hade diff på ca 4,5 - 8,5 grader, men högre ut temp. Nu är termostaterna borttagna eller står på max.

Bifogar lite loggar som jag tycker är svåra att läsa av.

Vad är normala värden för cirkulationspumpen?

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Inställningar Nibe 1226
« Svar #1 skrivet: 28 november 2021, 23:20:54 »
Utan att kolla på dina loggar...
3-4 grader på kalla sidan brukar anses normalt, skruva ner pumpen tills du är där så sparar du lite el till pumpen.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Inställningar Nibe 1226
« Svar #2 skrivet: 29 november 2021, 05:59:22 »
sänk hastigheten på båda pumparna

Utloggad rosangen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställningar Nibe 1226
« Svar #3 skrivet: 29 november 2021, 15:33:14 »
Hur lågt kan man skruva ner?

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Inställningar Nibe 1226
« Svar #4 skrivet: 29 november 2021, 17:48:13 »
Antingen på cirkulationspumpen eller i servicemenyn

Utloggad rosangen

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Inställningar Nibe 1226
« Svar #5 skrivet: 29 november 2021, 18:00:17 »
Har nu provat med cirkpumpen på 21% på varma vilker blev ca 6 gradet diff.
Cirkpumpen på 55% på kalla sidan, ca 3.4 riff nu.

Orolig att cirkpumpen ska stanna vid för lågt värde.

Utloggad HBerggren

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Västra Götaland
  • Antal inlägg: 3525
  • Karma +2/-0
SV: Inställningar Nibe 1226
« Svar #6 skrivet: 29 november 2021, 18:22:50 »
Moderna pumpar har inbyggd övervakning mot att den skulle stanna. Så länge du har rätt flöde är det jättelångt kvar till stopp. 1% är inte 1%. Det är 1% av det konstruerade användbara varvtalsområdet för normaldrift.
185 m2 med krypgrund. 32 m2 garage. Radiatorer, golvvärme. Väntar på 410P -01 ska avlida. Dockad med F2025-10 via ERS-56 300. Värmebaronen K2 6 m2 solfångare. Kulvert till garage. 3x shuntgrupper och värmekurvor. Egen styrning.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren