Jag har en Nibe 1226 8 kW och funderar på om t.ex. värdena för cirkulationspumpen är bra.
På kalla sidan va det ställt till 100% men sänkte till 90% och jag hade en skillnad på ca 2 grader in och ut.
På varma sidan har jag börjat justera ner cirkulationspumpen till nu 40% och får nå ca 5 grader diff mellan till och retur.
Pumpen installerade i somras, huset är ca 160 m2, kurva 9 -1, när det var -15 en kort tid gick punpen typ konstant men den behövde ingen tillsats vad jag har sett. Temperaturen håller sig bra i huset, det blir något varmare inne när det är kallt ute. (Loggar temperatur på sidan om).
Eldade pellets tidigare och styrde värmen med termostater och hade diff på ca 4,5 - 8,5 grader, men högre ut temp. Nu är termostaterna borttagna eller står på max.
Bifogar lite loggar som jag tycker är svåra att läsa av.
Vad är normala värden för cirkulationspumpen?
-
Utan att kolla på dina loggar...
3-4 grader på kalla sidan brukar anses normalt, skruva ner pumpen tills du är där så sparar du lite el till pumpen.
// Magnus
-
sänk hastigheten på båda pumparna
-
Hur lågt kan man skruva ner?
-
Antingen på cirkulationspumpen eller i servicemenyn
-
Har nu provat med cirkpumpen på 21% på varma vilker blev ca 6 gradet diff.
Cirkpumpen på 55% på kalla sidan, ca 3.4 riff nu.
Orolig att cirkpumpen ska stanna vid för lågt värde.
-
Moderna pumpar har inbyggd övervakning mot att den skulle stanna. Så länge du har rätt flöde är det jättelångt kvar till stopp. 1% är inte 1%. Det är 1% av det konstruerade användbara varvtalsområdet för normaldrift.