Skrivet av: STAFJ skrivet 05 februari 2011, 10:04:52
Har en Eco air 107 och en Eco El 1550.
Det kommer inget varmvatten från Eco air.
Tittar i inställningar för senaste larm och där står det Motorskydd kompressor.
Tidigare larm
Givare Brine ut

Är det bara att kontakta en servicetekniker eller kan jag göra något.

Tacksam för svar
Titel: SV: Inget varmvatten kommer från min Eco air 107.
Skrivet av: Carl N skrivet 05 februari 2011, 15:07:36
Du kan kolla säkringarna i proppskåpet.
Sen kan du testa att återställa larmet på EcoEl och starta om grejerna.
Titel: SV: Inget varmvatten kommer från min Eco air 107.
Skrivet av: mervärmemotsolen skrivet 05 februari 2011, 17:54:36
Tjena!

Antar att du har "E03" som larm?, kolla upp så du har alla faser till produkten, annars e det kretskortet som har laget ner(kompressorn)....bara o byta....(så e det)......

//koll på läget
Titel: SV: Inget varmvatten kommer från min Eco air 107.
Skrivet av: STAFJ skrivet 05 februari 2011, 23:05:43
Jag har inte fått något E03 larm. Jag har inte fått något E larm av något slag utan jag gick in och tittade i inställningar och där stod sista larm och tidigare larm.
Anledning till att jag gick in i inställningarna var att Eco Air var spärrad.
Titel: SV: Inget varmvatten kommer från min Eco air 107.
Skrivet av: lödläckan skrivet 06 februari 2011, 16:55:54
Brine-larm? Kolla att inte programmeringen har ändrats till EcoPart. Ställ om till EcoAir i så fall. Bryt huvudbrytaren till EcoElen, starta om.