« skrivet: 20 december 2007, 08:29:31 »
Men, då pumpen kör, så reglerar den mot en annan temperatur, som ligger flera grader över värmekurvans returtemperatur. Om jag har förstått frågan rätt är svaret ungefär detsamma som för frågan om varmvattnet. Är börvärdet på returen 30 grader kommer pumpen med fabriksinställningen på kopplingsdifferensen, 5 grader, att starta vid 27,5 grader och stanna vid 32,5 grader.
Skrivet av: Fixaren
« skrivet: 20 december 2007, 08:07:06 »
Start varmvattenprod. Halva diffen under börvärdet varmvatten. (GT3) 50,5-2,75= 47,8
Stopp varmvattenprod. Halva diffen över börvärdet varmvatten, men på returen GT9. 50,5+2,75=53,25
Under förutsättning att börvärdet för varmvatten 50,5 (GT3) uppnåts är den klar med varmvattenproduktionen, om inte tar den en ny runda efter ett par minuter.
Skrivet av: zigge65
« skrivet: 20 december 2007, 06:42:51 »
Sedan en fråga om varmvattenproduktion (igen): Jag har just nu ställt börvärde på 50,5 med ett intervall om 5,5 grC. Det borde betyda att pumpen börjar producera varmvatten någonstans vid 48,2-38,3grC för att värma till 52,7-52,8. Men varför stannar inte produktionen förrän punpen nått 54.5-55grC, ibland nästan uppåt 56grC?
VV prod. startar på gt3 men stoppar på gt9(vb in)
Skrivet av: Danskeren
« skrivet: 20 december 2007, 00:30:37 »
Måske kan du brug filen i denne tråd. Her kan du selv sætte forskellige værdier ind og få beregnet returtemperaturen. http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=17723.0
Skrivet av: Grop
« skrivet: 19 december 2007, 22:35:48 »
Glömde skriva: Värmekurva 3.2, komp +1,5 gr - men det ligger ju "inbakat" i den temperatur som värmekurvan refererar till, både i pumpen, och Excel-filen, så det är inte där diffen ligger.
Skrivet av: Grop
« skrivet: 19 december 2007, 22:21:46 »
Jag kollade lite på en fil som jag tidigare hittade här, som beräknar valfri värmekurva, returtemp och uttemp sfa yttertemperatur. Kurva Rego heter filen. Jag kommer dock inte ihåg exakt var på forumet jag hittade filen. Hursomhelst, de utvärden den filen ger, stämmer bra med vad min pump säger att den vill ha som reuturtemp. Men, då pumpen kör, så reglerar den mot en annan temperatur, som ligger flera grader över värmekurvans returtemperatur. Hoppas ni förstår vad jag menar, blev lite rörigt känner jag. Frågan är: Varför skiljer sig dessa båda temperaturer åt? Egentligen spelar det ingen roll, men det kan vara kul att fatta...
Sedan en fråga om varmvattenproduktion (igen): Jag har just nu ställt börvärde på 50,5 med ett intervall om 5,5 grC. Det borde betyda att pumpen börjar producera varmvatten någonstans vid 48,2-38,3grC för att värma till 52,7-52,8. Men varför stannar inte produktionen förrän punpen nått 54.5-55grC, ibland nästan uppåt 56grC?
|
|
|