Författare Ämne: Nibe 1255 3-12 stopper  (läst 725 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Totning

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Nibe 1255 3-12 stopper
« skrivet: 01 december 2019, 17:28:48 »
Hallo. Norsk amatør hÃ¥per  noen av Dere kan hjelpe meg.
Jeg forstår ikke hvorfor jeg får denne stoppen.
Håper jeg får lagt ved dette bildet!

Utloggad Totning

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 stopper
« Svar #1 skrivet: 01 december 2019, 17:31:04 »
Hallo.
Prøver igjen.

Utloggad oksteine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 3-12 stopper
« Svar #2 skrivet: 01 december 2019, 18:01:16 »
Hei!
Hvilken programvare kjører du?

Ole Kristian
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.

Utloggad Totning

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 stopper
« Svar #3 skrivet: 01 december 2019, 18:08:30 »
Hallo.
Den heter 9172 R2 (1).
Det er vel den nyeste.

Utloggad DonPablo

  • License to chill
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2508
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Kyltekniker
SV: Nibe 1255 3-12 stopper
« Svar #4 skrivet: 01 december 2019, 19:57:31 »
vilken frekvens går kompressorn i när den stannar? Vad har du för temp på invertern?

Utloggad 944_Driver

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Nibe 1255 3-12 stopper
« Svar #5 skrivet: 01 december 2019, 20:55:26 »
Jag gissar att kompressorn stannar på grund av att du försöker göra varmvatten som är över 60 grader, det klarar den inte utan kompressorn stannar och elpatron tar över.

Sedan är det märkliga värden på gradminuterna tycker jag, vad har du för inställning på start och när elpatron ska gå in?

Kolla listan över larm och händelser.

// Magnus
Nuvarande huset:
Nibe F1155-12 och VPBS 300, Platta solpaneler 6m2, 210m hål, 'aktivt' ~190m. FTX Heru 130 S EC 2. Hus byggt 1941 med dålig isolering, 110m2 boyta, 70 m2 källare.
Förra huset:
Bosch (IVT) 7kW 2008, VVB 300l, 172m hål, 'aktivt' ~155m, Hus byggt 1915 med dålig isolering, 82m2 + källare mm samt lite värme i garage.

Utloggad Totning

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 stopper
« Svar #6 skrivet: 01 december 2019, 21:12:27 »
Hallo. Takk for respons.

DonPablo: Den gikk på 39Hz da den stoppet. Men hvor finner jeg inverter-temp?

Driver: Du er sikkert inne på noe, det samme skjedde ved foregående legionellakjøring.
Det er ingen aktive alarmer.
Jeg har disse innst:  Start komp.  -400
                                 Start diff    1600
                                 Diff   100

Jeg er svært interessert i nærmere foklaringer, så bare spør etter mere opplysninger.
Som dere skjønner er jeg novise på alt dette.

Mvh D.R.

Utloggad oksteine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 3-12 stopper
« Svar #7 skrivet: 01 december 2019, 21:30:05 »
Hei igjen!

Jeg hadde stilt  litt pÃ¥ gradminuttene. Hadde prøvd med start kompessor -100,start tillskudd -300 og diff 200. Hva er tempen pÃ¥ KB inn og KB ut? Hvor dyp er brønnen?

Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.

Utloggad oksteine

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 43
  • Karma +0/-0
SV: Nibe 1255 3-12 stopper
« Svar #8 skrivet: 01 december 2019, 21:38:54 »
Du vrir på velgeren til den peker ned til høyre og trykker ok. Så velger du servicmeny og trykker ok. Nå kan du bla opp og ned på ca 15 sider med info. på en av sidene finner du inverter temp.
Nibe 1255 3-12 kw, 160l akkumulatortank 4 rørs, 112m +188m aktiva borrhål paralellkoblet, hus fra 1998 på 250m2+120m2 garasje med gulvarme.

Utloggad Totning

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Nibe 1255 3-12 stopper
« Svar #9 skrivet: 01 december 2019, 23:01:01 »
Hallo.
DonPablo: Nå går pumpa 38Hz og inverter-temp er50,5 grader.

Oksteine: KB in er nå +3,4 og KB ut 0,0
                 Prøver Ã¥ stille Start komp. osv i morgen.
                 Stilte pumpa 14 april for Ã¥ fÃ¥ færre stopp, og det oppnÃ¥dde jeg.

Legger ved oppdatert bilde.

Takk alle og god natt.
Mvh D.R.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!