Ämne:
Hög temp på framledning trots stängd ventil
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ ned
Författare
Ämne: Hög temp på framledning trots stängd ventil (läst 4262 gånger)
0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
INDI
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Kön:
INDI
Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
skrivet:
24 oktober 2009, 13:49:23 »
Citera
Hej alla glada!
Jag har ett problem jag inte förstår. Jag laddar en ack med VP till en utekompenserad temp sen shuntar jag ut till rad kretsen till en lägre temp. Men... trots att ventilens port A är stängd och flödet därmed borde gå genom port B-AB (se bif bild) så sjunker aldrig framledningstempen... det är ju två pumpar i systemet... Nåt fel är det, någon som kan ge en förklaring???
Loggat
/Indi
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Kön:
Jocke montör
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #1 skrivet:
24 oktober 2009, 20:50:28 »
Citera
shuntventilen kanske är felvänd invändigt, märkbrickan går ju att vända runt så det är inte säkert att den stämmer (om det är en esbeshunt du har)
framledningsgivaren kanske sitter felplacerad.
Shunten kanske är trasig och läcker igenom invändigt.
Att det är 2 cirkpumpar ska inte påverka om det är kopplat enligt din skiss.
Loggat
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
INDI
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Kön:
INDI
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #2 skrivet:
24 oktober 2009, 23:25:30 »
Citera
De är en siemens ventil VXG44 20-6.3 kanske lite för stor för de 9 element jag hunnit koppla in på nedre våningen det kommer till senare golvvärme i hallen och och 8 element på övervåningen men tror du att ett läckflöde kan värma så pass? när jag öppnar ventilen ökar temperaturen... Innan jag monterade den kollade jag portarna och blåste i den och det verkade vara tätt men.. Den har varit stängd i två dar, det är nollgradigt ute och ändå är det 20 gr inne... Fattar ingenting
«
Senast ändrad: 24 oktober 2009, 23:33:48 av INDI
»
Loggat
/Indi
Mekaniker
Expert på värmepump
Stad/land: Södra Finland
Antal inlägg: 640
Karma +0/-0
Kön:
Mekaniker
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #3 skrivet:
25 oktober 2009, 06:53:11 »
Citera
Hmm
Du har ventilen märkt med ett M och det betyder ju att den har motor, har den motor så finns det en styrning... Är det satt så lågt att motorn stänger helt eller håller styrningen den öppen?
Ventilen är ju en växelventil som är helt tät i ändläget, en möjlighet att har en spåna eller skräp som hindrar helstängning
Loggat
Mekaniker
Problemlösare inom husteknik;-)
Nibe 2025-8+Borö 500L Tank+Solfångare 6 kvm
Bor i Stockhus från 1926 i Södra Finland
INDI
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Kön:
INDI
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #4 skrivet:
25 oktober 2009, 08:41:31 »
Citera
Hej
Jag har skruvat bort motorn så spindeln är helt ute och då ska det va stängt. Ja, kanske de ligger skräp där ändå... det finns inga strypningar, borde jag passa på att sätta dit en nånstans om jag ändå måste tappa ner? Kan det hjälpa? Jag har en TA strypventil liggande
«
Senast ändrad: 25 oktober 2009, 08:44:19 av INDI
»
Loggat
/Indi
Brinnerstark
Kan värmepumpar
Stad/land: Fagersta/Sverige
Antal inlägg: 78
Karma +0/-0
Kön:
Don´t call me stupid!!
Brinnerstark
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #5 skrivet:
25 oktober 2009, 08:43:58 »
Citera
Jag hade ett liknande problem.
Shunt automatiken helt stängd, jag tog bort motorn och verkligen kollade att ventilen var stängd.
men ändå varmt på elementen.
I mitt fall så gick värmen bakvägen när det blev varmt i botten på acctanken.
när shunten är stängd så år det öppet på retursidan
rörisen var hit och monterade en backventil på returledningen från shuntventilen
sedan var problemet borta
Loggat
Min Grå Jako,"Elin".
Man kan tro att Nibe lånat henne för sin marknadsföring.
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Karma +0/-0
Kön:
Plutus
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #6 skrivet:
25 oktober 2009, 10:08:27 »
Citera
Om motorn är bortplockad och shunten inte är fjäderbelastad kommer pumptrycket från acc.kretsen att trycka på porten A. Så du måste se till att shunten är låst i sitt ytterläge.
Loggat
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
Jocke montör
I branschen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 469
Karma +0/-1
Kön:
Jocke montör
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #7 skrivet:
25 oktober 2009, 10:11:29 »
Citera
om du ska ha flera kretsar på acktanken så är det väl bra och dra dit strypventil på returen.
Går primärsidans cirkpump hela tiden? Det bör den inte göra, det förstör skiktningen i din acktank.
Loggat
Nibe flvp 310p Älvsbyhus från -02
INDI
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Kön:
INDI
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #8 skrivet:
25 oktober 2009, 12:49:25 »
Citera
Ok Plutos Vad menar du vara låst i sitt ytterläge? Fjädern håller ju spindeln i det läget.
Jo Jocke pumpen går hela tiden för tillfället men då jag ska styra den så den följer VP, hade inte tänkt på det där med skiktningen, tack. Men på vilken retur bör jag sätta strypningen?
Loggat
/Indi
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Karma +0/-0
Kön:
Plutus
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #9 skrivet:
25 oktober 2009, 13:45:50 »
Citera
Det jag menar är att trycket från elpannekretsens cirk.pump trycker på A-porten, om fjädertrycket inte är tillräckligt stort kommer hetvatten att "läcka" in.
Om pumpen har ett differanstryck på 0,6 bar och A-porten är 4 kv.cm. blir kraften 2,4 kg.
Nu är inte tryckskillnaden 0,6 bar vid ventilen, men säg 0,2 bar, då har vi fortfarande 0,8 kg i kraft som kan övervinna fjädern.
Du kan montera tillbaka motorn i stängt läge, eller stänga av elpannans cirk.pump för att se om framledningen sjunker. Då har vi orsaken.
Loggat
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
INDI
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Kön:
INDI
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #10 skrivet:
25 oktober 2009, 15:55:13 »
Citera
Ok om det är så hur ska jag då lösa det? Genom att byta till en mindre pump på VP kretsen eller strypa kanske
Loggat
/Indi
Plutus
Expert på värmepump
Antal inlägg: 575
Karma +0/-0
Kön:
Plutus
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #11 skrivet:
25 oktober 2009, 18:57:13 »
Citera
I normalfallet har du ju shuntmotorn inkopplad mot en reglercentral, det är ju bara när shuntmotorn är bortkopplad som detta problem är aktuellt.
alternativt om shuntmotorn är inkopplad, men inte går till rätt ändläge.
Loggat
Hemmabyggd värmepump med frekvensstyrning och luftkyld underkylare. Vedpanna som spets,
INDI
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Kön:
INDI
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #12 skrivet:
25 oktober 2009, 19:40:34 »
Citera
Kanske jag inte förstår dej rätt men att ha ventilmotorn monterad eller ej då den är stängd ska inte ha nån betydelse. Jag menar att det motorn gör är att trycka ned spindeln då den ska öppna. Vid stängt läge på ventilmotorn är spindeln bara obelastad alltså att fjädern trycker den tillbaka till stängt läge.
Hur som helst ska jag gå ner och stänga pumpen till VP kretsen nu så får vi se om det sjunker...
Hmm... det sitter ett smutsfilter innan VP... kan det påverka...?
«
Senast ändrad: 25 oktober 2009, 19:57:35 av INDI
»
Loggat
/Indi
INDI
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Kön:
INDI
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #13 skrivet:
25 oktober 2009, 20:23:04 »
Citera
Nu har jag testat lite... stängde pumpen till VP och då sjönk tempen till raddarna direkt så det är väl där problemet ligger kanske... Jag fattar egentligen inte ändå... Vad tror ni om jag sätter in en strypning efter pumpen till VP blir det rätt?
Filtret var inte skitigt...
Loggat
/Indi
INDI
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Östersund
Antal inlägg: 36
Karma +0/-0
Kön:
INDI
SV: Hög temp på framledning trots stängd ventil
«
Svar #14 skrivet:
25 oktober 2009, 22:27:38 »
Citera
Ojj nu har jag lösningen... Det har blivit lite tokigt kopplat returen från acken blandas med returen från raddarna. Fan jag skäms jag borde ha sett men tack ska ni ha ändå.
Jag är i alla fall lättad
. Så här ser eländet ut nu ialla fall.
«
Senast ändrad: 25 oktober 2009, 22:29:16 av INDI
»
Loggat
/Indi
Svara
Skicka ämnet
Skriv ut
Sidor: [
1
]
2
Next
Alla
GÃ¥ upp
Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar
»
VärmepumpsForum Allmänt
»
Värmepumpar och installationsfrågor.
»
Installationsforum
(Moderator:
Bertil
) »
Ämne:
Hög temp på framledning trots stängd ventil
Annonser
Right Block
Online just nu!
gäster: 570
dolda: 0
användare: 9
Användare online
:
Bjorx
Alrik
irsta25066
Josth
kWhalp
lars
TS Comfort AB
JoA
Foffe
Cookies hjälper oss att ge dig en bättre upplevelse av vår webbsida. Genom att använda vår webbplats godkänner du även användningen av cookies.
OK
Mer info