Tjutande ljud..
« skrivet: 23 december 2018, 14:39:58 »
Har ett lite störande problem med min daikin som e 3 veckor gammal. Har fått ett tjutande ljud ifrån den..har spelat in ljudet undrar ifall det e vanligt eller ev fel på den? Iövrigt en gryyyyyym pump sol värmer mina 200kvm..

https://streamable.com/6pc0p

Mvh robin

Utloggad Daikin_

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2870
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Tjutande ljud..
« Svar #1 skrivet: 23 december 2018, 15:15:17 »
Har ett lite störande problem med min daikin som e 3 veckor gammal. Har fått ett tjutande ljud ifrån den..har spelat in ljudet undrar ifall det e vanligt eller ev fel på den? Iövrigt en gryyyyyym pump sol värmer mina 200kvm..

https://streamable.com/6pc0p

Mvh robin
Tycker inte det låter rätt.
Kanske behövs glidlagret till trumman smörjas lite.
Kolla med din installatör.

God Jul.
Daikin

Utloggad Robin_89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Daikin XRH40
SV: Tjutande ljud..
« Svar #2 skrivet: 23 december 2018, 15:39:08 »
Tackar å god jul... inget
Man kan göra sj? Mvh robin

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Tjutande ljud..
« Svar #3 skrivet: 23 december 2018, 20:46:17 »
Min har även detta ljud å min återförsäljare har varit här 2 gånger men inte kunnat lokalisera vad det beror på. Det kommer å går lite när som :(.

Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Malmö Kyl o Varme Service

  • Gäst
Malmö Kyl o Varme Service
SV: Tjutande ljud..
« Svar #4 skrivet: 23 december 2018, 20:59:04 »
Låter inte bra detta Daikin..2 st med samma problem och du rek att en ny produkt ska smörjas..jag säger byt ut innedel skicka ner till Tjeckien och kolla så det inte är ett seriefel ni har att göra med. Men låter lite som ett visselljud mer än lagerfel. Exakt samma ljudfenomen uppkommer på Toshibas utedelar när det blåser kraftigt ute. Tips från nybörjaren ;-)
Till kund: Prova att dra ner fläktläget och se vad som händer..samma ljud då?

Mvh
Fredrik

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Tjutande ljud..
« Svar #5 skrivet: 23 december 2018, 21:03:05 »
Ljudet är samma oavsett fläkt läge,  tänkte ja ska ta Ã¥ kontakta Ã¥f igen efter julhelgen sÃ¥ fÃ¥ vi se vilken lösning vi ska hitta pÃ¥, jag är inte orolig att de löser problemet dÃ¥ de har varit väldigt bra Ã¥ tillmötesgÃ¥ende.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Tjutande ljud..
« Svar #6 skrivet: 23 december 2018, 21:29:38 »
Det kan vara bra om någon kunde berätta vilken modell detta skulle handla om...
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Tjutande ljud..
« Svar #7 skrivet: 23 december 2018, 21:36:46 »
Daikin xrh40
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Tjutande ljud..
« Svar #8 skrivet: 23 december 2018, 21:40:16 »
Daikin xrh40

Bra då ska jag lyssna litet extra efter detta fenomen på vår nya pump som är just en dylik.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Tjutande ljud..
« Svar #9 skrivet: 23 december 2018, 21:53:24 »
För mig är det mer frekvent då de blir kallare än -5 än vid mildare verkar det som.
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Leopold

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 293
  • Karma +0/-0
SV: Tjutande ljud..
« Svar #10 skrivet: 23 december 2018, 23:44:48 »
Lyssnade litet mer noga på ljudet i OP's video nu via bra lurar.

Kan ju bero på mycket med det finns ett resonansljud som åtminstone för mig verkar ha sitt ursprung i expansionsventilen, snarare än att det skulle vara något lager som låter.

Men det är svårt att höra från en video.
Hus 1: 1 1/2-plan (100 m2 + 50 m2, 20-23 grader C) med källare (100 m2, 16-20 grader C). Byggår 1972, Kronobergs län. Mekanisk frånluft. IVT Nordic Inverter L/L "5kW"-modellen från 2005. Kakelugn för stödvärme och mys, ca 2 m3/år. Årsförbrukning 2006: 19 MWh totalt (26-27 MWh tidigare år med direktel). Uppgraderat till fjärrvärme 2009 vilket stör vinstkalkylen en hel del.

Hus 2: 1 uppvärmt plan ca 65 m2, 20 - 23 grader C. Stugan byggd 1890-tal, tidstypisk isolering. Murstock med anslutet kakelugn och vedspis centralt placerat, sporadisk eldning idag ca 1 brasa /dygn i kakelugn och ev mer om stödvärme behövs. Daikin Caldo xrh40 står för merparten av uppvärmning sedan 2018-12-14, avvaktar förbrukningssiffror över tid och totalt men ca 10 kWh/dygn förbrukning enbart VP vid utetemp -7 -- +2.

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Tjutande ljud..
« Svar #11 skrivet: 26 december 2018, 09:35:20 »
Verkar komma oftare då man kör på max fläkt, samt förut var de samma ljud på alla fläktlägen men nu är de lägre ljud på lägre fläkt läge.

Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Robin_89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Daikin XRH40
SV: Tjutande ljud..
« Svar #12 skrivet: 26 december 2018, 12:00:33 »
Mitt ljud låter oxå mer ju kallare det e tyvärr... tjutet ska väl ej finnas när pumpen e 3 veckor gammal, stör mig oxå på
Ljudet när man ska lägga sig, jääävligt bra pump i övrigt. Har kontaktat installatören å han skulle skicka nån i veckan, återkommer om vad han gjort å om det blev löst

Mvh robin

Utloggad Alva10

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 558
  • Karma +0/-0
SV: Tjutande ljud..
« Svar #13 skrivet: 26 december 2018, 12:06:17 »
Ljudet ska ju inte vara där så ja ska också kontakta ÅF för att få en lösning. Kan du kolla om ute delen också låter så när innedelen låter?
Fjärrvärme inkl Luftvärmepump total förbrukning 2016 12000kw Total förbrukning 2017 ca 15000 kw dels pga trasig luftvärmepump samt 2000kw med woods avfuktare.

Utloggad Robin_89

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 13
  • Karma +0/-0
  • Daikin XRH40
SV: Tjutande ljud..
« Svar #14 skrivet: 26 december 2018, 13:15:27 »
Japp skall hålla koll

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!