Skrivet av: Aston M
« skrivet: 25 oktober 2009, 12:12:08 »Citera
Jag sågade sönder två värmeväxlare från ivt 2000 som lagt av. Anledningen var att de gått sönder och jag ville veta varför. Det visade sig att de blivit utsatta för galvaniska strömmar och koppar-rören i den rostfria rörmanteln var helt av. Dessutom var kamflänsrören kraftigt belagda vilket försämrar verkningsgraden. En av dessa maskiner fick en ny kompressor samt en plattvärmeväxlare och fungerade därefter utmärkt, dock utan konvertering eftersom det inte behövdes på den tiden. Min åsikt är att ny kompressor, köldmedia, plattväxlare, konvertering, troligen också kontaktorer/motorskydd samt arbetskostnad talar för en ny värmepump.
Intressanta synpunkter. Även om det blir dyrt, finns det klara vinster med att behålla det nuvarande systemet, inte minst för att det har visat sig rätt dimensionerat och inte kräver besvärliga ingrepp och materieltransporter i och över min kuperade tomt . Är det någon som vet den ungefärliga arbetstiden för att byta en kompressor? Vad är materialkostnaden och ungefärlig arbetstid för att byta plattvärmeväxlare, kontatkorer och motorskydd? Är brinepumpen också något som kan förväntas gå sönder efter så här många år och vad kostar det?