Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Bumbo skrivet 07 februari 2021, 15:01:46

Titel: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 07 februari 2021, 15:01:46
Hej

Jag är helt ny här i forum.
Jag köpte förra året i Oktober ett hus 94 qm med jordvärmepum IVT Greenline C5. Huset är från 1965.yttervägg 25 cm lättbetong och ingen isolering. Fönster 2 glas.

Vi är inte varje dag i huset utan bar på helgen. Nu var det här hela veckan jätte kalt ute - 5 dag och till - 18 i natten. Pannan har jag inställt på ca 19 grad. Men i huset var det bara 15 grad och pannan går hela tiden på tillskott. Jag har konstant 52 kWh strömförbrukning per dag.

Nu har inte en aning från jordvärme. Jag är tysk men leva,bor och jobba i Sverige.

Tills nu har jag bara mycket läst i forum.

Nu har jag skruvat bort utegivare och försökt mäta motstånd. men multimeter vissa inget. Jag vet inte än vad det är för en utegivare.
Frågan är kan jag köra pannan utan givare till jag har en ny? Just nu vissa pannan ingen felmeddelande.

Mvh Ralf
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Olle61 skrivet 07 februari 2021, 15:25:27
Testa att återställa överhettningsskyddet på elpatronen.
https://youtu.be/kSi2Ajk1yYc
Det kan ha varit utlöst länge, men det märks inte förrän det blir kallt ute.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 07 februari 2021, 17:19:21
Tack för tipsen. Jag har fixat och det gick klick. Nu har jag ingen utegivare ansluten kan då händer nåt?

Mvh Ralf
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Olle61 skrivet 07 februari 2021, 18:20:53
Utan givare borde den larma för givarfel. Testa att sätta tillbaka givaren.
Vad visar den för utetemperatur i displayen?
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 07 februari 2021, 20:42:43
Jag är nu inte mer i huset. Pannan funkar också utan givare. Inget felmeddelande.  Det finns igen display.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 07 februari 2021, 20:59:26
det är röret som kommer in. det finns is på. vet inte om man kan se. men bilden har jag tagit då var det 5 grad plus ute och pumpen gick på tillskott.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Olle61 skrivet 08 februari 2021, 13:05:18
Det är något konstigt, utan utegivaren ansluten borde röd lampa lysa för "Givarfel" och värmepumpen stanna. Har värmen inne varit lagom innan det blev riktigt kallt ute?
Att det är is på köldbäraren visar att kompressorn fungerar och tar värme från jorden. Det är väl ytjordvärme du har? Vet du hur lång slingan är?
Skriv gärna igen när du kommer tillbaka till huset.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 08 februari 2021, 21:37:53
Jag är i huset nu. pumpen fungera utan givare. från början var jag onöjd med jordvärme. vet inte hur långt och djup ligger slingan. företag är i konkurs. har ingen papper.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Olle61 skrivet 09 februari 2021, 11:30:34
Är det varmare inne nu efter du återställt överhettningsskyddet?
Att den fungerar utan givare är ett mysterium.
Var ligger huset?
Värmepumpen är nästan 25 år gammal. På den tiden räknade man med mera eltillskott är man gör nuförtiden.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 09 februari 2021, 22:39:47
huset ligger i närheten gränna. Det hjälpte med reset. inte mer hela tiden tillskott. men pumpen gick mycket mer. 110 kw igår. har anslutit givare nu som rumsgivare och fixat en kabel upp till första våningen och testar nu.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 12 februari 2021, 17:00:24
Jag har en gång läst beskrivningen. Värmepump funkar också utan givare.

Det finns kurvstyrning = utegivare

                rumsgivare

Fasttemperatur = ingen givare 
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Olle61 skrivet 13 februari 2021, 21:41:38
OK, det hade jag missat.
Men fast temperatur är ju tänkt att användas vid dockning till befintlig panna, det kommer inte fungera bra. Men det är ju ett sätt att få varmt i huset om utegivaren gått sönder.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 15 februari 2021, 20:39:21
jag har nu fixat allt så som det var innan. givare är igen utomhus på väggen. den funkar också. ändra värdet. men nu går pumpen hela tiden. 120 kwh till 160 kwh per dag. innan 52. jag jobbade 5 timmar i källaren o pumpen gick hela tiden. med o utan tillskot. nåt stämmer inte.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: lubbis skrivet 15 februari 2021, 21:08:29
När det var under -5 gick min pump 24/h i 1 månad utan att stanna. Tillskott ska gå in och stötta när det behövs men pumpen ska aldrig stanna.

Om man vill slippa elpatron så måste man ha en pump som kan leverera husets värmebehov. Behöver huset 16 kW då måste pumpen vara dimensionerad så den lämnar 16kW.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 15 februari 2021, 21:16:14
när jag har inställt 20 grad vill jag har o rumet har sen 20 grad varför ska pumpen går hela tiden? den måste jag först starta igen när rumstemp går ner till tex 18 grad.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: lubbis skrivet 15 februari 2021, 21:33:27
Därför att när det är kallt så räcker inte pumpens effekt till och då ska den aldrig stanna utan stötta med elpatron så att 20 grader hålls inne. det är temperaturen på utgående vatten till elementen som kommer att variera så att rumstemperaturen håller 20 grader.

Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Olle61 skrivet 15 februari 2021, 21:50:40
Din värmepump drar cirka 1,8 kW enligt manualen. Det är ju utan tillskott. Cirka 43 kWh per dygn. Vad har du mera som drar ström? 52 kWh som du skrev i första inlägget alltså när elpatronen inte gick på grund av överhettningsskyddet är nog rimligt.

Nu blir det snart varmare ute och förhoppningsvis behövs inte tillskott.

Jag har en likadan vp men en storlek större, C8. Vi har förbrukning på cirka 70-80 kWh nu under kalla perioden. Av det är cirka 50-60 kWh värmepump, inget tillskott har behövts.
Jag bor inte alls långt från dig.

Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 16 februari 2021, 12:47:41
Hos mig står också 8 på panelen. Är det nu en greenline c4 c5 eller c8. denna bruksanvisning fick jag när jag köpte huset. http://www.ivt.se/download.asp?pt=pdf&fn=Manual_Greenline_4-17_sv_1997.pdf

Innan jag tryckte på knappen elpatron gick pumpen ändå på tillskott. lampan lysste.
Det är bara internet router o kylen på gång.

Snart kommer linds o källmans o kolla.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Olle61 skrivet 16 februari 2021, 14:31:32
Står det 8 på panelen så är det nog inte C5 som du har. Har du också timräknare på panelen?
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 16 februari 2021, 16:44:58
 linds o källmann var idag hos mig. allt funkar som det ska. det var inget fel. han förklarade mig allt. slingan är lite för kort. ingen vet hur långt det är. finns ingen papper.

Det är en c8. Jag har ingen timräknare på pumpen.

Nu måste jag bara hitta rätt inställning för temp som jag vill har. nu står det mellan 3 o 4. på fredag är jag sen i huset igen. men nu ska det ju bli lite varmare.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: lubbis skrivet 16 februari 2021, 17:04:45
Tror nog att den heter IVT Greenline Compact 8

Lite bilder att jämföra med här https://www.google.com/search?channel=4183257091&sxsrf=ALeKk03-cGFKt1AnQqw2lhphA4_yXjtBBg:1613491329005&source=univ&tbm=isch&q=greenline+compact+8&hl=sv&safe=active&client=pub-3794288947762788&sa=X&ved=2ahUKEwjarI3M4-7uAhXhs4sKHREbCmkQjJkEegQIExAB&biw=1642&bih=812
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Bumbo skrivet 16 februari 2021, 17:34:14
ja det är compact.
Titel: SV: IVT Greenline C5 går mest på tillskott och huset är ändå kalt
Skrivet av: Olle61 skrivet 18 februari 2021, 21:17:28
Innan jag tryckte på knappen elpatron gick pumpen ändå på tillskott. lampan lysste.

Det finns ingen signal till styrsystemet att övertemp löst ut. Lampan lyser med det blir inget tillskott...

Huset behöver nog ganska mycket effekt. Du kanske ska titta på om det går att isolera, kanske på vinden?