Poolvärmen kopplade jag in i början på juni och efter ca 3 tim fick jag LP-larm. Ringe efter en rörmek som fyllde på köldmedium och kollad systemet, deras slutsats var att hålet hade blivit för kallt.Känns som konstigt att det hålet helt plötsligt blivit kallt efter 5 år, när det varit en mild vinter också.
Men även med dåligt flöde borde väl KBin ligga på plusgrader så här års?
Med ett delta på 6 grader enligt nibes givare tycker jag nog att en koll av filtret är på sin platsOch som vanligt finns säkert ingen flödes dokumenterande ventil. Tänk va det underlättar en felsökningCc
på en borra så får du räkna med att du kan ta ut max runt 100 kWh/år/meter aktiv hål , 50 Watt/m vid toppbelastning och ett genomsnitt 12 W/m året runt om inte hålet skall kallna (om du kan lasta mer eller mindre är till stor del del beroende om om du vattenrörelse i marken eller inte samt bergets ursprungliga temperatur). På 180 meter borra så har du i grova drag en värmebudget på ca 100kWh * 180 m = 18 MWh (motsvarar knappt 2 m^3 brännolja i värmeenergi) och omräknat i varmvatten så motsvar det ungefär 400 m^3 50 gradig varmvatten som värmts från 10 grader C per år!, till detta tillkommer värmen av elektriciteten som du driver VP:n med.
Dessutom bör väl maximala värmeuttaget öka dramatiskt om man går ned på minussidan, ju större temperaturdiff i berget desto större mängd energi kan ju berget leda från omgivningen.Som exempel provade jag köra in -4 grader som inkommande KB-medel, och fick då resultatet att man kunde ta ut 218 kWh/meter (granit)
Med tanke på att pumpen inte kan ha producerat så mycket mer än 20 000 kWh/år värme och att borrhålet är 190 meter varav mer än 170 meter aktivt kan så inte vara fallet.
Mitt grundantagande i sådana här fall är att den som kopplat är bra mycket mer kompetent än jag själv. Så det gäller ju att man funderar både en och två gånger innan man dömer ut en lösning.
Såg du roland om slangarna verkade luta upp mot värmepumpen från borran, eller skulle det kunna fastna luft i "nedåtgående" ledning?
Dessutom, kollade du om "lägsta temp för utgående KB" var ställd högt?Är lite osäker om den larmar LP även när mingräns för utgående KB nås, någon annan som vet?
En FLM ska sitta monterat parallellt och är försedd med strypventil som ska justeras in dvs bara en liten del av brinen ska flöda genom FLM;ens 15mm anslutningar, se bild.
Kombinationen med en felinkopplad FLM gjorde att det blev svårare att se att det var KB-pumpen som var problemet.
Roland du som har koll på sådant här. Om jag förstår det rätt har FLM en egen CP som går med ett lägre flöde än brinepumpen. En brinepump brukar ju vilja uppnå en turbulent strömning. Skulle det finnas någon nackdel annat än drivström att köra brinepumpen. Jag tänker mig att man skulle få runt FLM värmen bättre på något sätt. Det är ju ganska lite effekt som skall distribueras på bästa möjliga sätt över så mycket rör/berg-yta som möjligt antar jag?