Författare Ämne: Gör det nÃ¥got om man klipper strömmen till pumpen direkt  (läst 11543 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad bbenny

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
Hej! (Raffen)
Jag funderar på att köpa en GSM strömbrytare så att jag kan ringa igång värmen till sommarhuset. Kan min RAS 10 ta skada av att man bryter resp. slår till luftvärmepumpen på kontakten och går det?

Utloggad Raffen

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
  • Kön: Man
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #1 skrivet: 22 september 2009, 21:54:51 »
Hej Bbenny!  MÃ¥ste erkänna att jag känner inte till sÃ¥ mkt om detta du, men personligen är jag inte alls mkt för att stänga av luftvärmepumpar helt okontrollerat mitt i driften alltsÃ¥,
men å andra sidan så kan det ju helt plötsligt bli ett strömavbrott också, och det är ju givetvis ingen katastrof. Men jag vet att bl.a Ventilationsutveckling säljer sådan utrustning som man kan styra pumpen via telefonen, jag menar nu absolut inte att du skall köpa någon sådan utav dem men du kan ju alltid ringa dem och fråga lite hur det hela funkar, men jag tror att deras lösning är att man via telefonen växlar mellan +8 ºC-funktionen och till den ordinarie värmefunktionen på pumparna. :)

Mvh Raffen.
Bor med min hustru (barnen utflugna) i en 1-plansvilla med källare 95 m2 + 95 m2 i Skaraborg byggt 75 - 78 och relativt välisolerat. Uppvärmningsyta 95 m2 + ca 65-70 m2 i källaren. Direktverkande el i hela huset, 1 st luftvärmepump samt braskamin finns i gillestugan i källaren (braskaminen har jag haft möjlighet att elda med vid riktigt kall väderlek tidigare men numera med 2 st pumpar sÃ¥ används den endast till myseldning), samt en 300 liters rostfri 3-fas Nibe Compact varmv.beredare frÃ¥n 1975 som jag kör ca 6 tim/dygn pÃ¥ ca 1500 watt med timer och jag mäter elförbrukningen pÃ¥ beredaren med en Siemens Landis/Gyr 3-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. Bytte f.ö till en ny elpatron pÃ¥ beredaren i januari mÃ¥nad 2017 för första gÃ¥ngen efter drygt 42 Ã¥rs drift för dÃ¥ var patronen helt slut.
Installerade min första pump Panasonic E9 DKE i sept 2005 i källaren (som jag f.ö bytte ut mot en Toshiba RAS 10 ND i sept 2009) och installerade min 2:a pump en Toshiba RAS 10 GKVP-E i april 2008 uppe i bostadsvÃ¥ningen, och bÃ¥da pumparna mäter jag elförbrukningen med varsina resp stickproppsmätare av typen Voltcraft Energy Check 3000 + varsina Enermet 1-fasmätare frÃ¥n Rickards webshop. 
LÃ¥g innan pumpinstallation pÃ¥ en total elförbrukning pÃ¥ mellan 16500 - 19000 kwh/Ã¥r beroende pÃ¥ vinter inkl hushÃ¥llsel och varmvatten + ca 1,5 - 2 m3 ved. Total elförbrukning dvs helÃ¥r inkl VP, hh-el och vv med avstämningstid 1 aug - 31 juli för Ã¥r 1, 2005-2006 = 10340 kwh + 1,5 m3 ved. Ã…r 2, 2006 - 2007 = 8177 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 3, 2007 - 2008 = 8976 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 4, 2008 - 2009 = 8275 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 5, 2009 - 2010 = 8375 kwh + 3/4 m3 ved. Ã…r 6, 2010 - 2011 = 8407 kwh + 1/2 m3 ved. Ã…r 7, 2011-2012 = 7459 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 8, 2012-2013 = 8281 kwh – 0 m3 ved. Ã…r 9, 2013-2014 = 7299 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 10, 2014-2015 = 7472 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 11, 2015-2016 = 8247 kwh - 0 m3 ved. Ã…r 12, 2016-2017 = 8777 kwh - 0 m3 ved. VÃ¥r rullande totala Ã¥rsförbrukning ligger fn pÃ¥ 8686kwh.

Utloggad bbenny

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #2 skrivet: 22 september 2009, 22:00:29 »
Hej Raffen!
Nä jag tänker inte lägga ner en förmögenhet på brytare. Tänkte köpa GSM Mini 9009 på www.kjell.com för 1400:-

Utloggad MGKea

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2376
  • Karma +0/-1
  • Konsult pÃ¥ stort IT-bolag.
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #3 skrivet: 23 september 2009, 11:10:03 »

Om det finns en funktion på pumpen som gör att den startar automatiskt efter strömavbrott så bör det inte vara några problem. Problem uppkommer troligen om du stänger av och på för ofta.
1 1/2 plans villa på 170kvm (Dalahus) beläget vid mälaren mellan Eskilstuna och Strängnäs. Byggår 1981. Projekterar nytt värmesystem, Dalatank med massor av slingor... har också en Electrolux oxy3heatpump EXH12HX1W sept. 2008 i trapphuset.

Årsförbrukning 2007 - 22000kWh
2008 tot 14500kWh (besparing jmf 2007 7500kWh)
2009 tot 14000kWh (besparing jmf 2007 8000kWh)
Just nu skiter jag i kWh på fakturorna... :-)

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #4 skrivet: 23 september 2009, 13:51:40 »
Ifall pumpen ska gå på underhållsvärme +8 ºC så är detta inte att rekommendera. Toshiba glömmer bort att pumpen går på underhållsvärme vid strömavbrott och ställer in senaste normala inställningstemperatur efter strömavbrott.
Det är flera som har lämnat stugan med toshiba inställd på underhållsvärme och när de kommit tillbaka haft full värme i stugan pga. strömavbrott.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #5 skrivet: 23 september 2009, 18:53:44 »
Enda risken jag kan se med att bryta den rakt av är att den då kan vara i ett läge där den just skulle avfrosta (alltså igenisad) men inte hinner avfrosta för att du bryter stömmen.
Detta gör i sin tur att den får tokiga "kalibreringsvärden" när den startar upp efter att du ringt den.
Skulle alltså kunna innebära en totalt igenfrusen utedel.

I teorin alltså.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #6 skrivet: 23 september 2009, 19:17:24 »
Enda risken jag kan se med att bryta den rakt av är att den då kan vara i ett läge där den just skulle avfrosta (alltså igenisad) men inte hinner avfrosta för att du bryter stömmen.
Detta gör i sin tur att den får tokiga "kalibreringsvärden" när den startar upp efter att du ringt den.
Skulle alltså kunna innebära en totalt igenfrusen utedel.
Uppstart med igenfrusen utedel och ingen värme i stugan för avfrostnig? Shack matt.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad Apan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 4193
  • Karma +0/-2
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #7 skrivet: 23 september 2009, 19:20:11 »
Tycker om pumpen borde lyckas krama ur värme ur uteluft som är -20, sÃ¥ borde den kunna krama ur inneluften värme som är varmare än -20, förhoppningsvis, trots att inndelen är mindre är utedelen, kör pumpen avfrostning lika lÃ¥ng tid  varje gÃ¥ng? Eller känner den när den är avfrostad?
Nyproducerat hus med brytet sadeltak, 148kvm, golvvärme med rad på övre plan, välisolerat med 400mm i plattan och 600mm i tak, Nibe 750 Frånluftvärmepump.
----------------------------------------------------------------------------------
Förbrukning i vårt gamla hus från -71 på 141 kvm med luftvärmepump..
Totalförb 2010: 20kwh/dygn, 52kw/kvm. 65kbm H2O.
Totalförb 2011: 23kwh/dygn, 61kw/kvm. 51kbm H2O.

Utloggad bbenny

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #8 skrivet: 23 september 2009, 20:02:36 »
Ifall pumpen ska gå på underhållsvärme +8 ºC så är detta inte att rekommendera. Toshiba glömmer bort att pumpen går på underhållsvärme vid strömavbrott och ställer in senaste normala inställningstemperatur efter strömavbrott.
Det är flera som har lämnat stugan med toshiba inställd på underhållsvärme och när de kommit tillbaka haft full värme i stugan pga. strömavbrott.

När jag ställt in pumpen på memory och fjärren ligger vid innerdelen på inställd temperatur, borde väl pumpen gå igång på det jag registrerade i memoryt?

Utloggad sebbe

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Vasa/Finland
  • Antal inlägg: 393
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #9 skrivet: 23 september 2009, 21:00:30 »
Ifall pumpen ska gå på underhållsvärme +8 ºC så är detta inte att rekommendera. Toshiba glömmer bort att pumpen går på underhållsvärme vid strömavbrott och ställer in senaste normala inställningstemperatur efter strömavbrott.
Det är flera som har lämnat stugan med toshiba inställd på underhållsvärme och när de kommit tillbaka haft full värme i stugan pga. strömavbrott.

När jag ställt in pumpen på memory och fjärren ligger vid innerdelen på inställd temperatur, borde väl pumpen gå igång på det jag registrerade i memoryt?
Toshiba går inte tillbaka till +8 underhållsvärme efter strömavbrott, tyvärr. Det är en bugg i mjukvaran.
110m2 hus på krypgrund i ett plan byggt 1914, renoverat 2000. 6kw elpanna och radiatorer. Golvvärme (el) i badrum. Frånluft. Toshiba RAS10-SKVP-ND 2007. Före: 20.000kWh Efter: 16.000kWh Mitsubishi MSZ-LN35VG 2019.
Nunnauuni täljstenskamin 1800kg 2013 och förstugan avskiljd med en dörr. Golvvärmen avstängd. Senaste år: 12100kWh

Utloggad bbenny

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #10 skrivet: 23 september 2009, 21:22:56 »
Ifall pumpen ska gå på underhållsvärme +8 ºC så är detta inte att rekommendera. Toshiba glömmer bort att pumpen går på underhållsvärme vid strömavbrott och ställer in senaste normala inställningstemperatur efter strömavbrott.
Det är flera som har lämnat stugan med toshiba inställd på underhållsvärme och när de kommit tillbaka haft full värme i stugan pga. strömavbrott.

När jag ställt in pumpen på memory och fjärren ligger vid innerdelen på inställd temperatur, borde väl pumpen gå igång på det jag registrerade i memoryt?
Toshiba går inte tillbaka till +8 underhållsvärme efter strömavbrott, tyvärr. Det är en bugg i mjukvaran.

Jag ska inte använda underhållsvärmefunktionen. Tror inte ens min ras 10 har det.

Utloggad rocas

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Örebro
  • Antal inlägg: 3889
  • Karma +3/-2
  • Kön: Man
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #11 skrivet: 23 september 2009, 21:25:46 »
Du chansar och hoppas att pumpen inte skall skadas.

Meddela gärna hur det går.
Bor i Örebro/Närke.
Nibe 2025-6, dockad direkt på returen till en kökspanna, ej tank, styrd via rumstermostat. Nyinstallerad (jan-09). KVT 11 monterad 2011 efter sönderfrusen förångare. Åretrunthus byggt 1907, men tillbyggt/renoverat under de 40 år jag har ägt det.
Flera olika luft/luft pumpar, som används som ac sommartid eller värmetillskott vid minusgrader.
Ved-kökspanna.
Rullande årsförbrukning/köpt el: 10000 kwh
39 st  solpaneler monterade hösten 2022.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #12 skrivet: 23 september 2009, 21:57:51 »
Tycker om pumpen borde lyckas krama ur värme ur uteluft som är -20, sÃ¥ borde den kunna krama ur inneluften värme som är varmare än -20, förhoppningsvis, trots att inndelen är mindre är utedelen, kör pumpen avfrostning lika lÃ¥ng tid  varje gÃ¥ng? Eller känner den när den är avfrostad?

Man har ingen luftcirkulation i innerdeln när avfrostningen sker, finns ingen lagrad värme i innerdelen så fungerar inte avfrostningen.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad bbenny

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 91
  • Karma +0/-0
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #13 skrivet: 23 september 2009, 23:08:29 »
Tycker om pumpen borde lyckas krama ur värme ur uteluft som är -20, sÃ¥ borde den kunna krama ur inneluften värme som är varmare än -20, förhoppningsvis, trots att inndelen är mindre är utedelen, kör pumpen avfrostning lika lÃ¥ng tid  varje gÃ¥ng? Eller känner den när den är avfrostad?

Man har ingen luftcirkulation i innerdeln när avfrostningen sker, finns ingen lagrad värme i innerdelen så fungerar inte avfrostningen.

Jag är mest ute efter att starta pumpen innan jag ska ut. Stänga av kan jag ju göra när jag ska åka in till stan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34900
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: Gör det något om man klipper strömmen till pumpen direkt
« Svar #14 skrivet: 24 september 2009, 06:43:38 »
OK, då bör det fungera.
Avsluta i så fall med att köra värmepumpen som AC, då får du en garanterad avfrostning innan den stängs - och den kan sedan starta upp på ett bra sätt.
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!