Skrivet av: skarj
« skrivet: 23 april 2011, 15:02:53 »

+1

Jodå det fungerar säkert även med lite andra märkliga lösningar på detta även om jag personligen inte är så mkt för B-lösningar överhuvudtaget egentligen. Klart mkt bättre istället anser jag att man löser problemen vid problemens källa när det gäller alla ev bekymmer, och i det här fallet är det väl minst lika enkelt att koppla ur kontakten för drivningen av motorn till vingen. Det klarar säkert de allra flesta av skulle jag tro om de inte är födda med tummen mitt i handen vill säga. :)

Mvh Raffen.

ursäkta men var allt detta ordbajs för att tala om för mig att jag har en B-lösning? och vem bestämmer det? jag anser att det är en A-lösning då jag får luften dit jag vill med minsta möjliga arbetsinsats, att koppla isär kontakten hade för mig varit en B-lösning då jag hade behövt plocka isär pumpen i onödan.

Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 19 april 2011, 23:06:03 »

Jodå det fungerar säkert även med lite andra märkliga lösningar på detta även om jag personligen inte är så mkt för B-lösningar överhuvudtaget egentligen. Klart mkt bättre istället anser jag att man löser problemen vid problemens källa när det gäller alla ev bekymmer, och i det här fallet är det väl minst lika enkelt att koppla ur kontakten för drivningen av motorn till vingen. Det klarar säkert de allra flesta av skulle jag tro om de inte är födda med tummen mitt i handen vill säga. :)

Mvh Raffen.

ursäkta men var allt detta ordbajs för att tala om för mig att jag har en B-lösning? och vem bestämmer det? jag anser att det är en A-lösning då jag får luften dit jag vill med minsta möjliga arbetsinsats, att koppla isär kontakten hade för mig varit en B-lösning då jag hade behövt plocka isär pumpen i onödan.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 april 2011, 18:23:32 »

Jodå det fungerar säkert även med lite andra märkliga lösningar på detta även om jag personligen inte är så mkt för B-lösningar överhuvudtaget egentligen. Klart mkt bättre istället anser jag att man löser problemen vid problemens källa när det gäller alla ev bekymmer, och i det här fallet är det väl minst lika enkelt att koppla ur kontakten för drivningen av motorn till vingen. Det klarar säkert de allra flesta av skulle jag tro om de inte är födda med tummen mitt i handen vill säga. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: Oskar P.
« skrivet: 03 april 2011, 17:25:34 »

jag plockade bort hela vingen på min pump, görs enkelt utan verktyg på 30 sekunder... luften blåser nu helt perfekt i ca 45 graders vinkel mot golvet
Skrivet av: bbenny
« skrivet: 03 april 2011, 15:50:35 »

Och det har fungerat i två års tid nu:)
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 03 april 2011, 11:38:50 »

Skrivet av: bbenny
« skrivet: 01 november 2009, 21:12:05 »

Tror jag har löst problemet. Har satt 2 st tejpbitar på vingen så att den inte går längre ner. Har inte provat ännu men tror att det borde funka eftersom man faktiskt kan reglera den med handen.
Skrivet av: brutus
« skrivet: 13 oktober 2009, 10:10:23 »

Som sagt jag har inte monterat toshiba på  bra länge men att koppla ur vingen från kretskortet borde inte vara några bekymmer.

Rent tekniskt sett skulle pumpen kunna känna detta som ett fel och ge felsignal men ej troligt.

Pröva går ju alltid och vill inte pumpen arbeta då så får man väl koppla in igen.

Jag har gjort detta på ett flertal modeller på kunder önskan.

Och på bilden du bifogade verkar ju kontakten sitta väldigt tillgängligt att koppla ur utan att behöva dra fram hela kretskortet.
Skrivet av: bbenny
« skrivet: 12 oktober 2009, 22:45:11 »

Man får nog ta loss fronten, och sedan mekaniskt lossa styrningen för vingen.

Kollade in installationsmanualen. Man borde kunna lossa en pluskabel som styr vingen. (Louver motor)
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 12 oktober 2009, 20:58:32 »

Man får nog ta loss fronten, och sedan mekaniskt lossa styrningen för vingen.
Skrivet av: Ubbe0
« skrivet: 12 oktober 2009, 20:11:33 »

Hur kopplar man ur vingen då? Jag har inga problem att ställa den manuellt eftersom jag alltid har den ganska uppriktad.

Ingen Toshiba-freak som känner till hur man kan göra det? Det kanske är ytterligare en "finess" som saknas då ev.
Skrivet av: bbenny
« skrivet: 11 oktober 2009, 18:44:09 »

Du chansar och hoppas att pumpen inte skall skadas.

Meddela gärna hur det går.

Det verkar funka förutom att vingen på Toshiban ställer sig rakt ner fast jag har lagt in i minnet att den ska vara uppriktad. Någon som har varit med om det problemet? Om jag stänger av med fjärren ställer den sig som jag memorerat. Bugg i programmet tror jag.




Vet inte hur återförsäljaren ställer sig till det men borde inte vara några bekymmer att koppla ur vingen och ställa den"manuellt".
Nu har jag ingen större erfarenhet av nyare "toshibor" dock.

Hur kopplar man ur vingen då? Jag har inga problem att ställa den manuellt eftersom jag alltid har den ganska uppriktad.
Skrivet av: brutus
« skrivet: 11 oktober 2009, 10:57:16 »

Du chansar och hoppas att pumpen inte skall skadas.

Meddela gärna hur det går.

Det verkar funka förutom att vingen på Toshiban ställer sig rakt ner fast jag har lagt in i minnet att den ska vara uppriktad. Någon som har varit med om det problemet? Om jag stänger av med fjärren ställer den sig som jag memorerat. Bugg i programmet tror jag.

Vet inte hur återförsäljaren ställer sig till det men borde inte vara några bekymmer att koppla ur vingen och ställa den"manuellt".
Nu har jag ingen större erfarenhet av nyare "toshibor" dock.
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 11 oktober 2009, 10:51:28 »

Hej Bbenny!  Ja det är faktiskt hittills den enda nackdel som jag har kunnat hitta på Toshibas pumpar att vid ett strömavbrott och återstarten som sker därefter så ställer sig vingen i ett antagligen förprogrammerat läge ganska rakt nedåt mot golvet. Sc:,h 

Mvh Raffen.
Skrivet av: bbenny
« skrivet: 10 oktober 2009, 23:27:07 »

Du chansar och hoppas att pumpen inte skall skadas.

Meddela gärna hur det går.

Det verkar funka förutom att vingen på Toshiban ställer sig rakt ner fast jag har lagt in i minnet att den ska vara uppriktad. Någon som har varit med om det problemet? Om jag stänger av med fjärren ställer den sig som jag memorerat. Bugg i programmet tror jag.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 24 september 2009, 06:43:38 »

OK, då bör det fungera.
Avsluta i så fall med att köra värmepumpen som AC, då får du en garanterad avfrostning innan den stängs - och den kan sedan starta upp på ett bra sätt.
Skrivet av: bbenny
« skrivet: 23 september 2009, 23:08:29 »

Tycker om pumpen borde lyckas krama ur värme ur uteluft som är -20, så borde den kunna krama ur inneluften värme som är varmare än -20, förhoppningsvis, trots att inndelen är mindre är utedelen, kör pumpen avfrostning lika lång tid  varje gång? Eller känner den när den är avfrostad?

Man har ingen luftcirkulation i innerdeln när avfrostningen sker, finns ingen lagrad värme i innerdelen så fungerar inte avfrostningen.

Jag är mest ute efter att starta pumpen innan jag ska ut. Stänga av kan jag ju göra när jag ska åka in till stan.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 september 2009, 21:57:51 »

Tycker om pumpen borde lyckas krama ur värme ur uteluft som är -20, så borde den kunna krama ur inneluften värme som är varmare än -20, förhoppningsvis, trots att inndelen är mindre är utedelen, kör pumpen avfrostning lika lång tid  varje gång? Eller känner den när den är avfrostad?

Man har ingen luftcirkulation i innerdeln när avfrostningen sker, finns ingen lagrad värme i innerdelen så fungerar inte avfrostningen.
Skrivet av: rocas
« skrivet: 23 september 2009, 21:25:46 »

Du chansar och hoppas att pumpen inte skall skadas.

Meddela gärna hur det går.
Skrivet av: bbenny
« skrivet: 23 september 2009, 21:22:56 »

Ifall pumpen ska gå på underhållsvärme +8 ºC så är detta inte att rekommendera. Toshiba glömmer bort att pumpen går på underhållsvärme vid strömavbrott och ställer in senaste normala inställningstemperatur efter strömavbrott.
Det är flera som har lämnat stugan med toshiba inställd på underhållsvärme och när de kommit tillbaka haft full värme i stugan pga. strömavbrott.

När jag ställt in pumpen på memory och fjärren ligger vid innerdelen på inställd temperatur, borde väl pumpen gå igång på det jag registrerade i memoryt?
Toshiba går inte tillbaka till +8 underhållsvärme efter strömavbrott, tyvärr. Det är en bugg i mjukvaran.

Jag ska inte använda underhållsvärmefunktionen. Tror inte ens min ras 10 har det.
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 23 september 2009, 21:00:30 »

Ifall pumpen ska gå på underhållsvärme +8 ºC så är detta inte att rekommendera. Toshiba glömmer bort att pumpen går på underhållsvärme vid strömavbrott och ställer in senaste normala inställningstemperatur efter strömavbrott.
Det är flera som har lämnat stugan med toshiba inställd på underhållsvärme och när de kommit tillbaka haft full värme i stugan pga. strömavbrott.

När jag ställt in pumpen på memory och fjärren ligger vid innerdelen på inställd temperatur, borde väl pumpen gå igång på det jag registrerade i memoryt?
Toshiba går inte tillbaka till +8 underhållsvärme efter strömavbrott, tyvärr. Det är en bugg i mjukvaran.
Skrivet av: bbenny
« skrivet: 23 september 2009, 20:02:36 »

Ifall pumpen ska gå på underhållsvärme +8 ºC så är detta inte att rekommendera. Toshiba glömmer bort att pumpen går på underhållsvärme vid strömavbrott och ställer in senaste normala inställningstemperatur efter strömavbrott.
Det är flera som har lämnat stugan med toshiba inställd på underhållsvärme och när de kommit tillbaka haft full värme i stugan pga. strömavbrott.

När jag ställt in pumpen på memory och fjärren ligger vid innerdelen på inställd temperatur, borde väl pumpen gå igång på det jag registrerade i memoryt?
Skrivet av: Apan
« skrivet: 23 september 2009, 19:20:11 »

Tycker om pumpen borde lyckas krama ur värme ur uteluft som är -20, så borde den kunna krama ur inneluften värme som är varmare än -20, förhoppningsvis, trots att inndelen är mindre är utedelen, kör pumpen avfrostning lika lång tid  varje gång? Eller känner den när den är avfrostad?
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 23 september 2009, 19:17:24 »

Enda risken jag kan se med att bryta den rakt av är att den då kan vara i ett läge där den just skulle avfrosta (alltså igenisad) men inte hinner avfrosta för att du bryter stömmen.
Detta gör i sin tur att den får tokiga "kalibreringsvärden" när den startar upp efter att du ringt den.
Skulle alltså kunna innebära en totalt igenfrusen utedel.
Uppstart med igenfrusen utedel och ingen värme i stugan för avfrostnig? Shack matt.
Skrivet av: Rickard
« skrivet: 23 september 2009, 18:53:44 »

Enda risken jag kan se med att bryta den rakt av är att den då kan vara i ett läge där den just skulle avfrosta (alltså igenisad) men inte hinner avfrosta för att du bryter stömmen.
Detta gör i sin tur att den får tokiga "kalibreringsvärden" när den startar upp efter att du ringt den.
Skulle alltså kunna innebära en totalt igenfrusen utedel.

I teorin alltså.
Skrivet av: sebbe
« skrivet: 23 september 2009, 13:51:40 »

Ifall pumpen ska gå på underhållsvärme +8 ºC så är detta inte att rekommendera. Toshiba glömmer bort att pumpen går på underhållsvärme vid strömavbrott och ställer in senaste normala inställningstemperatur efter strömavbrott.
Det är flera som har lämnat stugan med toshiba inställd på underhållsvärme och när de kommit tillbaka haft full värme i stugan pga. strömavbrott.
Skrivet av: MGKea
« skrivet: 23 september 2009, 11:10:03 »


Om det finns en funktion på pumpen som gör att den startar automatiskt efter strömavbrott så bör det inte vara några problem. Problem uppkommer troligen om du stänger av och på för ofta.
Skrivet av: bbenny
« skrivet: 22 september 2009, 22:00:29 »

Hej Raffen!
Nä jag tänker inte lägga ner en förmögenhet på brytare. Tänkte köpa GSM Mini 9009 på www.kjell.com för 1400:-
Skrivet av: Raffen
« skrivet: 22 september 2009, 21:54:51 »

Hej Bbenny!  Måste erkänna att jag känner inte till så mkt om detta du, men personligen är jag inte alls mkt för att stänga av luftvärmepumpar helt okontrollerat mitt i driften alltså,
men å andra sidan så kan det ju helt plötsligt bli ett strömavbrott också, och det är ju givetvis ingen katastrof. Men jag vet att bl.a Ventilationsutveckling säljer sådan utrustning som man kan styra pumpen via telefonen, jag menar nu absolut inte att du skall köpa någon sådan utav dem men du kan ju alltid ringa dem och fråga lite hur det hela funkar, men jag tror att deras lösning är att man via telefonen växlar mellan +8 ºC-funktionen och till den ordinarie värmefunktionen på pumparna. :)

Mvh Raffen.
Skrivet av: bbenny
« skrivet: 22 september 2009, 21:40:52 »

Hej! (Raffen)
Jag funderar på att köpa en GSM strömbrytare så att jag kan ringa igång värmen till sommarhuset. Kan min RAS 10 ta skada av att man bryter resp. slår till luftvärmepumpen på kontakten och går det?

Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!