Nytt värme system
« skrivet: 25 juli 2010, 20:11:36 »
Hej,

Anledningen till detta inlägg är att vår CTC el panna brann lagom till sommaren. inget ont om pannan i sig den ha trummat på i många år. Jag är intresserad av Luft/vatten lösning och har fått in flertalet offerter. Givetvis så skiljer de mycket i pris och den som är billigast har tveksamma referenser och återkommer inte med ytterligare information som jag efterfrågat. Flera leverantörer hävdar att deras produkt är absolut bäst och någon ifrågasätter hur COP mäts o.s.v.

Just nu känner jag mig mycketvillrådig. Min önskan är att ha ett flexibelt system där jag kan docka externa värmekällor såsom en vattenmantlad vedkasset och ev solvärme framöver. Ingen av de seriösa leverantörer jag har varit i kontakt med har någon riktigt vass lösning.

Finns det någon som har en bra fungerande lösning med någon form av acc tank som ger de möjligheter jag vill ha? Alla tips motages med glädje.

Förutsättningarna är följande:
Vattenburet värmesystem
Golvvärme i kök och badrum med individuella shuntgrupper.
2 glas fönster
tilläggsisolerat nyligen.

Alla tips motages med glädje.

Utloggad Vastan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Nytt värme system
« Svar #1 skrivet: 31 juli 2010, 22:01:02 »
nehä

Utloggad Gäst 999

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2345
  • Karma +12/-7
SV: Nytt värme system
« Svar #2 skrivet: 31 juli 2010, 22:18:28 »
CTC är väl än så länge dom enda som har färdig lösning för extern värmekälla till sin panna........ganska enkelt att koppla in också...

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Nytt värme system
« Svar #3 skrivet: 31 juli 2010, 22:27:06 »
Sök vidare.  En bra installatör fixar lätt en bra anläggning Ã¥t dig med vad du vill oavsett märke.

Utloggad Lmf

  • Moderator
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: Nytt värme system
« Svar #4 skrivet: 31 juli 2010, 22:32:44 »
Ivt har en lösning
http://doc.ivt.se/download.asp?pt=se&fn=Broschyr_Solfangare.pdf

Och Värmebaronen har sin Elomax elpanna som man kan koppla värmepump/vedpann/solfångare till
http://www.varmebaronen.se/html/elomax_250_tekniska_data.html

Ps! bygger just nu om mitt värme system med två 500Lit strömnäs tankar som jag skall docka en 8kw Bosch värmepump till.
Så småning om skall jag få upp solfångarna på 15m² om jag bara får tummen ur och köpa ett par nya glas annars blir det bara ca 10m²
« Senast ändrad: 31 juli 2010, 22:36:35 av Lmf »
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Nytt värme system
« Svar #5 skrivet: 31 juli 2010, 23:30:08 »
Kombinationen förrådsVVB som samtidigt är soltank är inte alls lyckad.
Slingberedare i tankarna vill till för att det skall bli ett lyckat resultat.
Dessutom behövs rejäla volymer till kombisystem med vedeldning och sol.
Börja med att titta efter vilka utrymmen som finns för ack.tankar. Hur breda
är dörröppningarna? Hur högt är det i tak? Till vedeldning vill man gärna ha
ett par kubikmeter volym och till solen också för den delen...

Om du funderar på V/VVP så finns det fantastiska möjligheter att kombinera
en sådan med solfångarna.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad Hansson

  • Värmer med ved ej
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1723
  • Karma +2/-1
  • Kön: Man
    • Min logger
« Senast ändrad: 01 augusti 2010, 20:19:11 av Hansson »
Baxi solo innova 30kw 2000L ackumulatortank
Jøtul I 520 FL.MITSUBISHI FH35 VEHZ.
http://www.e-logger.se/pub?hansson&p=1

Utloggad ORAKLET

  • VVS-Tekniker
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 5464
  • Karma +28/-13
  • Kön: Man
SV: Nytt värme system
« Svar #7 skrivet: 01 augusti 2010, 19:24:30 »
Ni tänker bara pÃ¥ färdiga lösningar.  Är det ingen som vill ha en special byggd lösning till sitt hus. Byggd efter dina önskemÃ¥l och krav.  Den typen av lösning kan till och med bli billigare och bättre än en färdig.

Jag vill inte glänsa på något vis utan undrar bara rent informativt. *vinkar*

Utloggad Vastan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Nytt värme system
« Svar #8 skrivet: 02 augusti 2010, 10:04:54 »
Hmm den lösning jag blivit föreslagen baseras på en 300 liter stor multifunktionstank kopplat mot en vatenmantlad kasset med 16 Kw. Givetvis med Luft-vattenpump på 9 Kw. Är tankvolymen för liten för att kunna hantera vedkassetten?

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Nytt värme system
« Svar #9 skrivet: 02 augusti 2010, 11:49:13 »
Du kan lagra ca 350 Wh per grad i en 300 liters tank. Om huset klarar sig på
40 grader framledning och du eldar upp till 90 grader så får du in 50 grader
gånger 350 Wh = 17.5 kWh i tanken. D.v.s. 1 timmas eldning så är tanken full.
300 liter är samma sak som ingenting när du vill elda med ved  :-\

Du kommer alltså att behöva 300 liter tankvolym för varje timma du vill kunna elda.

Om ditt hus förlorar 100 kWh per dygn när det blir lite kallt ute så räcker eldningen
bara 4 timmar innan det blir dags att elda igen. Du behöver då 6 x 300 liter = 1.800 liter
för att det skall räcka ett dygn efter att du slutat elda.

Hur mycket drar ditt hus i energi på vintern? Har du plats för några rejäla tankar?
Detta är inget svårt problem att lösa. Kom igen med mer info så vi får något att ta tag i...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad Vastan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Nytt värme system
« Svar #10 skrivet: 02 augusti 2010, 15:28:02 »
Hej Nja utrymmet är något begränsat då bef elpanna står i hallen. Jag har endast plats för 1 fullhög installation av normalmått 60* 60 cm. har dock utrymme under trappen jag kan utnyttja men där utrymmet i höjdled begränsat. Ska mäta exakta mått. återkommer!

 Tack för övrigt ovärderlig hjälp! hade nog gÃ¥tt pÃ¥ en nit när det gäller multifunktionstanken om du inte sagt till :)

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Nytt värme system
« Svar #11 skrivet: 02 augusti 2010, 16:28:01 »
Är det en eller två platser 60x60 i hallen?
Går det att tänja lite på bredd och djup?
Vad har du för takhöjd i hallen?
Om man måste hålla sig inom 60x60 och kan bygga på höjden så får man
in 400 liter på 2 meters höjd. Om vi kan få ta 70x70 så blir det 560 liter på
2 meters höjd.
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

Utloggad emwgrni

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 278
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Atlas1302ELC
SV: Nytt värme system
« Svar #12 skrivet: 02 augusti 2010, 20:59:25 »
Hej,

Beställde själv en special byggd ack tank vid min konvertering. Hade krav från min sambo att inga synliga rör tvättstugan ::). Så det blev en oval tank(för maximal volym) med måtten 60x80x235cm.

Tanken ser ut som en vitvara, med installationsutrymme ovan och under tanken.
Med slingberedare, och en massa uttag på sidan, för tex vattenmantlad kamin. Solslinga i botten av tanken är det också.

mvh emwgrni


Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12

Utloggad Vastan

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 12
  • Karma +0/-0
SV: Nytt värme system
« Svar #13 skrivet: 02 augusti 2010, 21:22:29 »
Jag har nu mätt utrymmet jag har till förfogande.

H:240 cm
B: 80 cm
D: 60 cm

Samt under trappen där jag kan få in något som är 150 cm högt och 60 djupt.

Märken? leverantörer?

Utloggad sobris

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Göteborg
  • Antal inlägg: 1504
  • Karma +3/-4
    • Mixtum
SV: Nytt värme system
« Svar #14 skrivet: 02 augusti 2010, 21:52:44 »
Med 2.40 i takhöjd går det att resa en tank som är 2.30 hög och 50 cm i diameter.
Den rymmer då 450 liter. Isolering som minst 50 mm. Använd utrymmet på bredden
för rördragning.

I det lilla utrymmet, har du då räknat med plats för isolering? Hur är bredden?
Kan man resa tanken utanför utrymmet och sedan förflytta tanken stående in
i utrymmet? Plats för rördragning?

Förutom tankarna så behöver du även plats för ett expansionskärl med en volym på
10% av totala vattenvolymen i systemet. Det kan vara klokt att köra glykol i slingan som
skall gå till VP:s utedel. Denna glykolkrets kan om man är lite finurlig även användas till
solfångarna. Här behövs också ett eget expansionskärl, men bara ett litet ett...
Hus 110 kvm med källare byggt 1938, tilläggsisolerat 90 mm, tillbyggt med 30 kvm kontor + badavdelning i bottenplan. Garage 50 kvm + 50 kvm hobbyrum byggt 1994. Bergvärme 180 m, Qvantum VP, Gammal vedpanna, 9 kvm plana solfångare, 750 + 800 liter ack.tankar. 500 kWh marklager under huset.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!