Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => VVS, Acktankar, Radiatorer, Golvvärme => Ämnet startat av: Niklaspe skrivet 18 oktober 2021, 18:49:45

Titel: Effekt på äldre radiator
Skrivet av: Niklaspe skrivet 18 oktober 2021, 18:49:45
Vet någon vad effekten vid Dt 50 20 grader kan vara på en enkelradig radiator som är 450mm hög och 3000mm lång?

Har lite kallare i en del av huset och funderar på att byta till ett med mer effekt

Titel: SV: Effekt på äldre radiator
Skrivet av: Lexus skrivet 18 oktober 2021, 21:01:35
Den ger 713 Watt vid deltaT 30° d.v.s. medeltemp radiator 50° och rumstemp 20°.
Titel: SV: Effekt på äldre radiator
Skrivet av: HBerggren skrivet 18 oktober 2021, 22:13:14
Har du kartlagt vad du har för delta stigare - retur på varje radiator? Så inte systemet behöver en instrypning för bättre flödesbalans?
+ Är fönsterlisterna täta i kalla delen av huset?
Titel: SV: Effekt på äldre radiator
Skrivet av: Niklaspe skrivet 19 oktober 2021, 17:04:37
Jodå allt är tätt och fint och systemet ger bra temp på alla raddar. Men gjort om köket och öppnat upp ytan. Älvsbyhus är lite snål med radiatorer satt ett litet element i köksdelen och ett litet i hallen samt de i köket på kort.  Mycket kvm med få element.

Så vid 50 graders framledning ger det bara 750 watt? Är ju ingenting!!