Hej,
Har en Thermia Villa 90, varianten utan display från 2001.
Tidigare idag larmade den, överhettningsskyddet för tillsatsvärmen hade löst ut, återställde detta och larmet försvann, ändå startar inte kompressorn. Vad kan felet vara?
Finns det något man kan göra själv för att få varmvatten ikväll?
Kan även tillägga att den var inställd så att bara kompressorn tillåts arbeta. Hur kan då överhettningsskyddet för tillsatsen lösa ut?

Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorn startar inte
« Svar #1 skrivet: 08 september 2014, 06:52:56 »
Jag tror elpatron är backup om kompressorn lägger av, men den borde larma pÃ¥ nÃ¥tt mer än bara överhettningsskyddet i sÃ¥ fall.  Sc:,h
För att få varmvattenbehöver du nog aktivera elpatron, men löser överhettningsskyddet ut igen så bör du inte köra vidare med den.

Måste högtryckspressostaten återställas på denna modell om den löser ut?
Prova i så fall med detta som alternativ åtgärd.

Kolla också att cirkpumpen funkar som den ska?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad evert_70

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Energifönster i vedskjul?
SV: Kompressorn startar inte
« Svar #2 skrivet: 08 september 2014, 22:14:45 »
Tänkte bara tala om hur det gått hittills.
Överhettningsskyddet krånglade några gånger redan i vintras så det har jag beställt ett nytt.
Det är något knepigt med det. När överhettningsskyddet slår ifrån bryts spänningen och det känns logiskt. Men det går inte att återställa, inte ens om jag kyler bulben i kallt vatten. Om jag däremot stoppar ner bulben i kokande vatten när det redan har brytit (vid ohm-mätning är det ingen kontakt mellan in-ut) och VP larmar hörs ett tydligt "klick" och det går att återställa det.
Varför bryter det när tillsatsen är bortkopplad?

Kompressorn vägrade ju att starta också trots att larmet för överhettningsskyddet var nollställt och inget annat larm fanns.
När jag kom hem i eftermiddags så tog jag mig en titt på VPn och knackade lite försiktigt på först HP- och sedan på driftpressostaten och vips så gick kompressorn igång. Vi får se hur länge det funkar.
Någon som vet vad funktionen är för HP- och driftpressostaten?


Inloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Kompressorn startar inte
« Svar #3 skrivet: 09 september 2014, 06:51:04 »
Driftpressostaten ska bryta kompressorn när varmvattenladdningen är klar, den ska återställa sig själv direkt efteråt.
Högtryckspressostaten är en säkerhetsfunktion som bryter kompressorn vid ett lite högre tryck.
Detta brukar man normalt måste återställa manuellt på nått sätt, antingen med en återställningsknapp eller genom att starta om värmepumpen.

Om driftpressosttaten krånglar så kommer det troligen inget larm, men den stoppar kompressorn.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!