Ni med 1255,kör ni på auto eller intermitent drift?(jag är nybörjare på detta)
Angående antal starter och val mellan liten och stor inverter, vad anser ni om följande resonemang?Hus med effektbehov 9kW resp 10kW, man väljer den mindre invertern 1,5-7,5kW, dvs effekttäckning ca 83% resp 75%. I övrigt allt samma, t.ex borrhål 160-180m.Blir det inte så att den lilla kan gå stora delar av året helt utan stopp, dessutom sparar man runt 12.000kr i investering. Efter hur många år kommer detta att ätas upp av elpatron tillskott?Var ligger optimala effekttäckningsgraden för en inverter? Får en känsla av att det skall var 100% enligt många på forumet.Kan man dessutom tänka sig att den lilla har bättre COP som delvis kompenserar för elpatron tillskottet eller är det tvärtom?Sedan jag ju tänka att en större pump kanske håller längre om den inte behöver gå för fullt?Vore kul att få lite input från er som köpt in er hur ni tänkt.
Hej allihopa Jag är ny på forumet och håller på att ta in offerter på bergvärme.Jag har blivit rekommenderad Ivt Ha11 200 m borrhål både utav dom som säljer ivt och nibe pga bättre garanti på ivt. Men när jag ville ha pris på Nibe 1255-16 (den tycker jag låter vettig) så vart det 12,000 dyrare. Men det jag funderade över var att den har samma borrhåls djup 200m som ivt`n. Huset är ca 180 kvm och garaget är ca 60-65 kvm. Ni som har nibe 1255-16 hur djupt har ni borrat. Huset ligger i Sörmland (eskilstuna). Tacksam för svar
Vad jag hört rekommenderar inte Nibe att köra mer än till 6kw på lilla 1255:an
Köldbärartemperaturen har stor betydelse för vilken effekt den ger vid frekvensen 120 Hz.
Ja helt riktigt, det jag egentligt hört är att Nibe inte rekommenderar att ändra kompressorhastigheten till högre än 75%.
Kb tempen är nog inte så viktig vid just 120Hz utan är nog betydligt viktigare vid 20 Hz.
Man formulerar sig inte så, Nibe säger att ljudnivån ökar vid frekvenser över 75% "vilket kan geen högre ljudnivå än det angivna värdet i Tekniska data" enligt sidan 15 i produktbladet. Man har antagligen använt sig av denna lösning för att klara ljudnormen, så det finns inga som helst hinder att använda hela effekten på den lilla, dvs 7,5 kW vid 0 grader in.Jag tycker kurvorna ser raka och ökande ut, så effekten verkar vara direkt linjärt beroende av KB tempen vid alla frekvenser. Även det sidan 15 produktbladet http://www.nibe.se/nibedocuments/14605/639574-3.pdf
Det jag har hört är absolut inte en officiell version från Nibe, utan att den helt enkelt inte håller för kompressorhastigheter mer än 75% under längre tid Ljudkrav tror jag är bull shit