Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Rumsgivare Rego 1000 visar fel och är varm.  (läst 1013 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jimmyw83

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Rumsgivare Rego 1000 visar fel och är varm.
« skrivet: 07 mars 2020, 21:54:45 »
Noterade att min rumsgivare visar på 23.1 grader, vilket vi inte tycker stämmer. Har mätt med 3 olika termometrar, och har ganska svårt att tro att alla är fel.

Testade att fota med en värmekamera på rumsgivaren, och noterar att den är varm, och det känns ju ganska svårt för givaren att mäta temperaturen, om den sitter i ett element.

Tips?
« Senast ändrad: 07 mars 2020, 21:59:14 av jimmyw83 »

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rumsgivare Rego 1000 visar fel och är varm.
« Svar #1 skrivet: 08 mars 2020, 17:42:55 »
Koppla ur grejerna, nått är mycket fel, jag skulle inte våga ha den aktiv, det kan ju börja brinna.
Om det bara är dålig kontakt så är det enkelt att åtgärda?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad jimmyw83

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 2
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Rumsgivare Rego 1000 visar fel och är varm.
« Svar #2 skrivet: 08 mars 2020, 19:05:48 »
Det är så konstigt, givarn funkar utmärkt annars, och det har nog alltid varit så här, det var först när jag började granska värderna, som jag tyckte det var konstigt.

Öppnade upp den, och det ser ut som att det är en linär spänningsregulator som är varm..

Håller sig runt 40 grader kanske, så tror inte den kommer börja brinna, men lite dålig design att en termostat ska bli varm...

/J

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29384
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Rumsgivare Rego 1000 visar fel och är varm.
« Svar #3 skrivet: 09 mars 2020, 09:37:16 »
Elektronik som blir varm är aldrig ett bra tecken, koppla ur.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!