Tack för inspel! Detta är riktigt intressant. Kan du förklara mer hur du menar att omkoppling till knäpptank skulle vara ett bättre alternativ..? Blir det inte lite som två sparkcyklar då? Det är ingen hos installatören som kunnat förklara varför knäpptankskoppling skulle vara bättre, däremot flera inom branschen som påpekat att det är underligt om jag inte har väldiga problem med just knäppningar. Just nu märker jag ingen större skillnad före och efter, mer än att pumpen går avsevärt lugnare och det går mer värme direkt ut på kretsen, vilket dock inte gett någon skillnad i temp inne men det förklarar sig själv tänker jag då den går mer sällan nu. Men som sagt, vill gärna ha hjälp att förstå det resonemang kring detta. Jag utgår från det som flest förespråkar och där finns goda förklaringar som jag kan förstå. Men jag är öppen för att det kan ligga något vettigt i precis det du säger vilket jag även sagt till installatören. Så hur skulle det funka bättre som knäpptank? Vad menar du med enkelt system utan shunt..? Har ingen shunt, men vad mer menar du?
Knäpptank/volymförstorare.Dina 17kW bör ha ca 340 liter värmevatten att jobba med och har du inte problem med knäppningar så är förmodligen tanken insatt för att få mer vattenvolym i värmesystemet. Är den insatt pga av knäppningar så tar tanken den första stöten av det varma vattnet och blandar upp så minskar knäppningarna i rören.En arbetstank är någonting helt annat, förenklad förklaring.Då jobbar dina 17kW mot en tank, minimum 300 liter, helst 500 liter. Elementen har både tillopp och retur ner mot tanken och för att det ska fungera så måste man ha en extern cirkulationspump. Jag ser det som 2 olika system fast dom jobbar tillsammans. Kopplar man in det som arbetstank utan extern cirkulationspump så fungerar det riktigt dåligt eller inte alls.Shunt ska du glömma, nämnde det för att det skrevs om det i tråden.
Tack, har rätt ok insikt principerna för respektive typ av tank och hyfsat koll på vårt värmesystem. Det jag undrar är specifikt hur/varför du menade att en liten fyrrörstank bäst bör kopplas som en knäpptank. Hur är den logiken, det är den jag inte förstår. Eller så missförstod jag dig?
Om jag inte minns fel var det du som kallade det för knäpptank, det är förmodligen en volymförstorare.En fyrrörstank på 100 liter KAN ALDRIG kopplas in som arbetstank mot en 17kw pump och man kan inte ha en arbetstank utan extern cirkulationspump. Du kan proppa 2 hål och fortsätta ha den som volymförstorare eller kalla det knäpptank om du vill.100 liters arbetstank skulle man möjligtvis kunna ha till en 5Kw pump men så klena pumpar behöver förmodligen aldrig en arbetstank. 17kw onoff pump skulle må bra av en tank som klarar av att ta i mot effekten den lämnar. En arbetstank på 100 liter till 17kw kommer starta och stanna hela tiden, förmodligen mer än om du kör utan den lilla arbetstanken. Som volymförstorare/knäpptank så går den något längre gångtider.Du är inte ensam om att inte förstå, härom veckan pratade jag med en röris som har 20 anställda och han var upp i det blå när jag började prata om effekter och dimensioner då det gäller värmepumpar, till slut sa han att vi kan anställa dig även om det var på skämt så hade han inte den blekaste aning om vad jag pratade om, dom jobbar nästintill bara mot fjärrvärme. Förresten pratar jag värmesystem med alla röris jag hittar.
Det mesta beror nog på om flödet i externa kretsen är högre eller lägre än den i interna kretsen.Har du högre flöde genom värmepumpen än via radiatorerna så kommer värmen att gå "raka vägen" tillbaks till returledningen så snart tankens volym är omsatt, det kommer att ge högre temp på både retur och framledning och kompressorn stoppar.Har du högre flöde i externa kretsen så går i princip flödet från värmepumpen direkt ut i radiatorkretsen utan att tanken gör någon nämnvärd skillnad.Optimalt med arbetstank är att flödet är lite högre i interna kretsen så att ett delflöde går nedåt i tanken, men utan att värmemagasinet i tanken är fullt innan värmepumpen behöver stanna för att värmebalans har uppnåtts i beräkningen.
Flytta framledningsgivaren till efter tanken ut mot systemet brukar hjälpa, men tanken kommer ändå att fyllas med värme och bli full. Sen att försöka få till ett flöde ut till systemet som passar VP:s interna flöde. I bland svårt att få till det vid 0 gradigt eller varmare. Allt beror på hur kraftig VP är, kan gå att ställa ner kurvan på VP, så den inte ger så mycket, om det är en inverter, är det en ON/OFF så blir det svårare
En ON/OFF och går mot en tank, är tanken kopplad som knäpp eller volym. Båda så går VP mot tank och system. Hur stor tank är det. Har inte läst allt, storlek på VP ? Bäst med att ta ut värmen från tank med en shuntgrupp och reglera den vägen för värmen. Och VP laddar tanken enbart.