Börja med att öppna termostaterna
Provade med att ta bort aktuatorerna till termostaterna på slingorna men det hjälpte inte mycket på deltat än så länge men jag skall vänta lite till och se om det blir skillnad. Känns lite läskigt att öppna allt och börja om, jag har trots differensen mellan fram- och returledning ganska OK temp. I huset. Antar att det bara är att kasta sig ut och börja skruva. Eftersom jag har så långa sträcka och många slingor ska jag tvinga VP att producera värme under en längre tid eller låta den gå med automatik när jag kollar/trimmar in deltat?Om jag nu trots allt inte kommer rätt, vad får en stor differens för effekt på systemet?
Om du har en jättestor differens vid VPn så är det nåt lurt. VP kan inte lyfta tempen mer än c:a 10 grader.Funkar din cirkulationspump? Har du kunnat kolla temperaturgivarna på VBfram och VBretur? Det kan var nåt mätfel som gör att du tror att diffen är så stor. När värmepumpen står still och cirkulationspumpen går ska VB-fram och VB-retur visa samma värde.
Därmed inte sagt att man i anläggningen till en rimlig kostnad kan få det delta man önskar. Motståndet kanske är för högt. Rörstorlekarna inte anpassade för värmepumpens flöde.
Blir det för mycket fel antar jag att den larmar på tex hög retur och blir framledningen felaktig så räknar den gradminuterna fel.