Hej!
Vi har en IVT greenline 5e-6, med nyinstallerad växelventil från en tidigare trasig honeywell. Jag upplever dock att den skickar ut för lite varmvatten i radioatorsystemet. Det är alltså en sån här växelventil vi har nu. https://jsenergi.com/vaxelventil-ivt-vxv525-28-motor-emv110m-pumpar-fore-augusti-2011-12057.html
Kan man ändra flödet manuellt? Tacksam för svar
-
Vill man ändra flödet är det inställningen på den interna cirkulationspumpen man ska ändra. Det går inte att ändra något på växelventilen.
På vilket sätt yttrar sig det att ventilen verkar skicka ut för lite varmvatten i radiatorsystemet? Är det för svalt inne eller är det något annat problem?
-
Om den skickar ut för varmt eller kallt vatten så är det värmekurvan som ska justeras. Växelventilen har två lägen, så det går inte att ställa den mittemellan för att justera temperaturen.
-
Hej! Fick en ny växelventil med ställdon monterat häromdagen. Den gamla honeywell hade gett upp. Dock skickar inte den nya växelventilen ut varmt vatten i radiatorsystemet. Det görs varmvatten, men när varmvattenuppvärmningen är klar så ställer växelventilen om, men det verkar som att det inte skickar ut det varma vattnet i radiatorsystemet. Tar jag dock själva ställdonet och vrider på växelventilens vred manuellt så kommer det varmvatten ut i radiatorerna. Men när jag sätter tillbaka ställdonet så slutar värmen komma.
Vill man ändra flödet är det inställningen på den interna cirkulationspumpen man ska ändra. Det går inte att ändra något på växelventilen.
På vilket sätt yttrar sig det att ventilen verkar skicka ut för lite varmvatten i radiatorsystemet? Är det för svalt inne eller är det något annat problem?
-
Det låter som att det är felkopplat. Firman som bytte ventil har väl någon garanti?
-
Hej! Fick en ny växelventil med ställdon monterat häromdagen. Den gamla honeywell hade gett upp. Dock skickar inte den nya växelventilen ut varmt vatten i radiatorsystemet. Det görs varmvatten, men när varmvattenuppvärmningen är klar så ställer växelventilen om, men det verkar som att det inte skickar ut det varma vattnet i radiatorsystemet. Tar jag dock själva ställdonet och vrider på växelventilens vred manuellt så kommer det varmvatten ut i radiatorerna. Men när jag sätter tillbaka ställdonet så slutar värmen komma.
Hej! Den bruna kabeln ska ha konstant spänning. Den svarta kabeln ska ha spänning vid vv drift men inte vid värmedrift. Så vid spänning på den svarta så ska ventilen stå i läge A. Mvh