Titel: Kan man manuellt ställa flödet på en växelventil?
Skrivet av: skogsekologi skrivet 31 december 2019, 08:19:29
Hej!

Vi har en IVT greenline 5e-6, med nyinstallerad växelventil från en tidigare trasig honeywell. Jag upplever dock att den skickar ut för lite varmvatten i radioatorsystemet. Det är alltså en sån här växelventil vi har nu. https://jsenergi.com/vaxelventil-ivt-vxv525-28-motor-emv110m-pumpar-fore-augusti-2011-12057.html

Kan man ändra flödet manuellt? Tacksam för svar
Titel: SV: Kan man manuellt ställa flödet på en växelventil?
Skrivet av: Roland skrivet 31 december 2019, 09:04:22
Vill man ändra flödet är det inställningen på den interna cirkulationspumpen man ska ändra. Det går inte att ändra något på växelventilen.

På vilket sätt yttrar sig det att ventilen verkar skicka ut för lite varmvatten i radiatorsystemet? Är det för svalt inne eller är det något annat problem?
Titel: SV: Kan man manuellt ställa flödet på en växelventil?
Skrivet av: purjo__ skrivet 31 december 2019, 17:08:44
Om den skickar ut för varmt eller kallt vatten så är det värmekurvan som ska justeras. Växelventilen har två lägen, så det går inte att ställa den mittemellan för att justera temperaturen.
Titel: SV: Kan man manuellt ställa flödet på en växelventil?
Skrivet av: Skogsekologi skrivet 01 januari 2020, 22:23:32
Hej! Fick en ny växelventil med ställdon monterat häromdagen. Den gamla honeywell hade gett upp. Dock skickar inte den nya växelventilen ut varmt vatten i radiatorsystemet. Det görs varmvatten, men när varmvattenuppvärmningen är klar så ställer växelventilen om, men det verkar som att det inte skickar ut det varma vattnet i radiatorsystemet. Tar jag dock själva ställdonet och vrider på växelventilens vred manuellt så kommer det varmvatten ut i radiatorerna. Men när jag sätter tillbaka ställdonet så slutar värmen komma.


Vill man ändra flödet är det inställningen på den interna cirkulationspumpen man ska ändra. Det går inte att ändra något på växelventilen.

På vilket sätt yttrar sig det att ventilen verkar skicka ut för lite varmvatten i radiatorsystemet? Är det för svalt inne eller är det något annat problem?
Titel: SV: Kan man manuellt ställa flödet på en växelventil?
Skrivet av: purjo__ skrivet 01 januari 2020, 23:05:51
Det låter som att det är felkopplat. Firman som bytte ventil har väl någon garanti?
Titel: SV: Kan man manuellt ställa flödet på en växelventil?
Skrivet av: Groob skrivet 11 januari 2020, 20:57:44
Hej! Fick en ny växelventil med ställdon monterat häromdagen. Den gamla honeywell hade gett upp. Dock skickar inte den nya växelventilen ut varmt vatten i radiatorsystemet. Det görs varmvatten, men när varmvattenuppvärmningen är klar så ställer växelventilen om, men det verkar som att det inte skickar ut det varma vattnet i radiatorsystemet. Tar jag dock själva ställdonet och vrider på växelventilens vred manuellt så kommer det varmvatten ut i radiatorerna. Men när jag sätter tillbaka ställdonet så slutar värmen komma.

Hej! Den bruna kabeln ska ha konstant spänning. Den svarta kabeln ska ha spänning vid vv drift men inte vid värmedrift. Så vid spänning på den svarta så ska ventilen stå i läge A. Mvh