Hej,Ni som har kopplat så här; hur har det funkat nu i vinter?Typ, är det värt det?Går i samma tankar...
Ett par funderingar...Vad är max temperatur man kan ha på brine?Och borde det inte gå att koppla in ett expansionskärl på ledningen till vattenbatteri/fläktkonvektor för att ta upp volymförändringar när man kör värme?
Beror på maskin. En del har 20 grader som max andra 25 , finns upp till 45 grader.Expansionskärl bör man ju redan ha, de plastbyttor de flesta kör med är ju rena skräpet
Men är inte helt ovanligt det går hål i plåten på dom när dom sitter på brinesidan. Enligt mini erfarenhet iaf, sen har jag ingen förklaring till varför.
Det ska gå hål på dem så småningom. Det diffunderar hela tiden in syre genom köldbärarslangen som korroderar plåten. Det är bara när det är helt diffusionstäta system som det går att använda järn utan att det blir korrosion.
En fråga till... (Mest riktad till thomasbjork):Som du thomasbjork har kopplat nu så sitter värmeväxlaren så att den går att bypassa med tre ventiler. Men skulle det gå att sätta den direkt på returen från konvektorn, och istället ha en av/på-ventil på värmeledningen till växlaren? Jag tänker att när (i mitt fall) FTX-aggregatet styr över till att kyla så stänger en ventil radiatorflödet till växlaren för att inte värma växlaren med radiatorvattnet.