Det är nog inte så konstigt, börjar du ducha när vv är på 45 grader
har du endast så shuntar du endast in lite kallvatten i blandaren
och du tömmer tanken fort. Om du däremot börjar duscha när tanken är
på 50 grader shuntas mer kallvatten in och du får betydligt mer 37 gradit
vatten. Pröva att ställa vv start till 47 grader och stopp till 53 grader.
Det ger mer eltillskott, men bättre komfort.
MVH/Jonas
Vp borde klara värma upp det 53 ºC lite sämre cop får man väl men den måste väl inte spetsa med elpatron