« skrivet: 04 mars 2013, 00:12:14 »Puckonen: Någon anledning att du har delta 5 grader på vb? Tror nibe rekommenderar 7-8 pga maximal effektivitet av något slag, kan inte förklara mer
Ang anledningen till att jag siktar på ca 5 grader i delta för VB så rekommenderar Nibe i installatiomsdokumentationen ett delta på 5-10 vid värmedrift. När jag pratade med Nibes installationssupport angav de 5-6 grader som "optimalast". Därutöver så cirkulerar motsvarande nuffror här på forumet. Med 95% fart på cp-vb så har jag ett delta på ca 5,5. Överväger att nyttja min nya kännedom om "ekonomi".
När jag ändå har några på tråden och inte minst Puckonen som har samma pump som jag, kan jag ju fråga lite andra frågor:
1) Inställning på vv start och stop. Själv har jag 42/50
2) Hur många starter har ni på er anläggning per dygn? Själv har jag ca 24 nu när det är 0 - -5 grader ute. Ställde ner gradminuter till -120 för att få färre starter se vad som händer. Kanske stort med 8kw pump till 143kvm nybyggt hus samt 80kvm garage (ca 15 grader där).
3) Vilken vämekurva kör ni och ev förskjutning. Själv kör jag kurva 3 förskjutning +2.
Försök till svar på dina övriga frågor:
1) Start stopp vv 42/50.
2) Ca 15 st/dygn, kör 120 gm och har ca 130 liter i mina golvvärmeslingor, saknar en volymtank således…
3) Efter en hel del dribblande med knäckta kurvor, olika kurvor och olika förskjutningar har jag nu fastnat på 4+1. Sedan ett par veckor laborerar jag dessutom lite med en numera aktiverad RMU 40 som för stunden har faktor 1,0.