Skrivet av: Royne skrivet 14 november 2012, 20:15:25
Har en 2006 IVT optima 700. Tycker inte att jag får runt värmen i elementen på vår övervåning. Har luftat värmepump och element på nedre plan m gott resultat. Nu till mitt problem- jag får ut luft men inget vatten på fyra av element på övre plan.de är också kalla. Verkar som ngt stopp? Eller inget tryck? Vet inte riktigt hur jag ska gå vidare för att lösa det här. Ideer någon??
Titel: SV: Element problem
Skrivet av: Mr Henke skrivet 14 november 2012, 20:23:45
Har en 2006 IVT optima 700. Tycker inte att jag får runt värmen i elementen på vår övervåning. Har luftat värmepump och element på nedre plan m gott resultat. Nu till mitt problem- jag får ut luft men inget vatten på fyra av element på övre plan.de är också kalla. Verkar som ngt stopp? Eller inget tryck? Vet inte riktigt hur jag ska gå vidare för att lösa det här. Ideer någon??
Vad visar manometern för tryck? Har du termostaterna "aktiva"? Alltså på dom elementen som inte fungerar har du där använt termostaterna för att reglera värmen?
Titel: SV: Element problem
Skrivet av: Royne skrivet 14 november 2012, 20:27:36
Manometern står nästan i botten ca 0,2
Termostaterna står på max och har alltid gjort så..
Titel: SV: Element problem
Skrivet av: hobbymekk skrivet 14 november 2012, 21:06:28
Verkar som det är dax att fylla på vatten i radiatorkretsen... Räcker inte med att bara lufta om det fattas vatten.
Titel: SV: Element problem
Skrivet av: Royne skrivet 14 november 2012, 21:13:28
Hur fyller man på den??
Titel: SV: Element problem
Skrivet av: Mr Henke skrivet 14 november 2012, 21:23:14
Hur fyller man på den??
Beror på hur gammal din anläggning är? Ibland finns det en mindre svart ratt där det står påfyllning eller filling på. Hittar du ingen sån får du ta ett foto och lägga in här så hjälper vi dig att reda ut vilken kran som ska öppnas.
Titel: SV: Element problem
Skrivet av: Royne skrivet 14 november 2012, 21:42:09
Hittat genom min instr.bok, fortsätter imorgon, klart som F att det bergis är det. Troode naivt att systemet fylldes på automatiskt  :P
Tack så länge!!
Titel: SV: Element problem
Skrivet av: ugge skrivet 17 november 2012, 16:36:40
Det krävs ca 0,1 bar i tryck för varje meter ovanför manometern som du har högstapunkten i ditt värmesystem, plus lite till.