Författare Ämne: ES AVH9 V5+  (läst 781 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad Mats_E

  • Kan en hel del om Pumpar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
ES AVH9 V5+
« skrivet: 28 december 2018, 19:05:35 »
Har en kund som jag monterat en ES AVH9 V5+ den orkar inte komma upp i 50 grader fast det är 12 plusgrader ute! Jag har bytt kretskort i utedelen för att få expansionsventilen att reagera snabbare, dock utan resultat!
Maskinen startade och gick på ca 37-38 bar under ca 10 minuter med nya kretskortet med ny programvara, rasade sedan till 29-31 bar vilket inte ger särskilt mycket värme!
Har någon något att säga om denna maskin?

Utloggad GabrielH

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Eslöv
  • Antal inlägg: 450
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: ES AVH9 V5+
« Svar #1 skrivet: 28 december 2018, 23:44:29 »
EWH9 V5+?
Är kurvan inställd så att den ska ge 50 grader vid 12 ute? Den är ju inverterstyrd. Är du säker på att den går för fullt?
Temperaturen kommer inte stiga om värmesystemet avger lika mycket energi som värmepumpen genererar.

Hittar detta i manualen
Felkod; 02 P6

Beskrivning; Kompressorn minskar varvtal
på grund av onormalt högt
tryck detekterat av
kondenseringstryckets
givare

Möjlig orsak; Detta skydd aktiveras när systemtrycket är högre
än inställd varvtalsminskningspunkt för kompressorn.
Om trycket fortfarande är högre än skyddspunkten
efter att kompressorn minskat varvtal stoppas komp- ressorn. Kontrollera om vattentryckets inställda värde
är för högt; om systemets nominella vattenflöde är för
lågt; om EEV fungerar normalt; om luften cirkulerar
flytande i läge kylning; om vattnets inlopps/utlopps- temperatur har för stor differens(ska inte vara större än
8° C)
107+92 m² enplansvilla med källare i mellanskåne.
EcoEl 1550 + EcoAir 105 V3. Logger 2020 installerad nov -15

Tidigare ägarens elförbrukning 26800 kWh sista året då värmepumpen (förmodligen) mest stått i larmläge.

2015 total förbrukning 16046 kWh
2016 total förbrukning 17767 kWh - katastrofal inledning av året med 3266 kWh i Januari.
2016 total förbrukning 17060 kWh, varav värmepump 9497 kWh

2 st Fresh Intellivent drift 24/7 för att hålla nere radonhalten. Ersatt med FTX 12 Jan 2016. Förväntar mig märkbart lägre elförbrukning.

Outline aluklädda 3-glasfönster u=1,2 på markplan 12 Dec 2016.

Utloggad Mats_E

  • Kan en hel del om Pumpar
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
  • Jag älskar värmepumpar!
SV: ES AVH9 V5+
« Svar #2 skrivet: 29 december 2018, 07:38:11 »
Jag har ställt om och kört mot värmekurva, jag har även kört mot fast kondensering med varmvattensymbolen! I början fick den koden som du skrev 02 P6! Den körs mot en tank på 500 liter där även varmvattnet ligger i en behållare! Har även flyttat givarna som ES rekommenderar för att maskinen ska känna rätt temp i tank och på returledning!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!