Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: läsa pt1000 som volt  (läst 20550 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 2 gäster tittar på detta ämne.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
läsa pt1000 som volt
« skrivet: 29 februari 2012, 00:11:03 »
Jo jag har ofta behov av att läsa in många tempgivare och många moduler för detta är lite väl dyra. Det vore bättre om jag kunde använda vanliga analoga ingångar som tar 0-10v.

Jag ska alltså inte läsa in värden i arduino utan en helt vanlig 0-10v ingång i andra sammanhang. Denna länk berör ett arduinoprojekt med multiplexor. JAg är bara ute efter att mäta volten och kunna använda detta som underlag för en temperatur.
http://openenergymonitor.org/emon/node/75

Noterar en sektion på sidan som berör detta men som även tar upp problemet med brist på detalj. Jag behöver en decimal och mätvärden från -10 till 100+ :)

Något sätt man kan lösa detta på månne?
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Rickard

  • Rickard
  • Administratör
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: PiteÃ¥
  • Antal inlägg: 34904
  • Karma +55/-44
  • Kön: Man
  • Ägare av forumet
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #1 skrivet: 29 februari 2012, 00:20:27 »
Vad gör att Logger 2020 inte passar för detta?
För dyra tempgivare?
Webbshop för energisparare: www.energibutiken.se
Till forumets kostnadsfria Offerttjänst: https://www.energioffert.se
Min loggade anläggning: https://e-logger.se/pub?rmarklund
Mina andra forum: www.poolforum.se och: www.atvforum.se
Konverterat från direktverkande elradiatorer till vattenburet och värmepump 2003. Hus: Älvsbyhus -75, Ort PITEÅ, uppvärmd yta ca 170 m2. Värmepump Nibe 1255-12, 500 meter ytjord-kollektor i en slinga, 14 st Korado radiatorer,2-rörs vattenburet system. Utomhuspool 4 X 8 meter som värms med värmepump till ca 32 grader under maj-sept.
38 stycken solceller, Hanersun TCP18-54HB415W, Total teoretisk effekt 15770 W.
Invertern är en Hybrid från Growatt på 15 kW, och batterierna är Growatt APX HV Battery 15 kW, Power Module APX 98020-P1/APX 98034-P2
Yrke: Egen företagare, bakgrund: Systemtekniker med inriktning mot styr/regler. 3 års yrkesutbildning + diverse internutbildningar, 20 års yrkeserfarenhet.
Allt om mig: http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=5196.msg48236#msg48236

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #2 skrivet: 29 februari 2012, 00:24:11 »
hm jag har ingen aning vilka kommunikationsprotokoll som logger 2020 stödjer. Typ modbus etc etc

Jag har lite funderingar på att kanske testa lite, som jag har gjort med arduino, att köra med 1-wire i stället. Jag gillar då denna givare som seriekopplas vilket gör att man inte behöver ha adressen. Det kan förenkla en del i vissa applikationer

http://www.modbusplc.com/?p=648
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #3 skrivet: 29 februari 2012, 00:28:27 »
och sajtan va billig denna är. Om det stämmer att den svarar på modbus så skulle den ju vara ganska smidig givet vad man får
http://www.modbusplc.com/?p=153
4 digital inputs, 4 Relay Outputs (0.5A @ 30V), and a Dallas 1-wire interface that can support up to 50 1-wire temperature sensors.

Den kanske inte är så bra som överliggande men som distribuerande enhet skulle den kunna fungera.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad Lmf

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2865
  • Karma +5/-2
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #4 skrivet: 29 februari 2012, 06:51:05 »
Längst ner på denna sida har du en tabell som visar vad du söker
http://www.amplifier.cd/Technische_Berichte/PT100/Temperature_measurement.htm
Bosch EHP 8 AW (Luft/Vatten, 8kW)
2 x 500L Acktank med varmvatten och solslinga
88+88m² byggt 1962 med orginal 2-glasfönster och eftermonterad FTX.
Tilläggsisolerad vind 60cm Cellelousa isolering
Tidigare Förbrukning ca 25500kWh el per år
Årsförbrukning 2010 på 19038kWh (Isolering av vind samt 3kW Zibro LLVP i Garaget i källaren)
Årsförbrukning 2011 på 11744kWh (Monterat 8kW LVVP Bosch (demont LLVP) samt bytt VVB
Årsförbrukning 2012 på 12018kWh (Optimerat VP drift,bytt ca 30% av radiatorerna till lågtemp,bytt radiator CP till lågenergi)
Årsförbrukning 2013 på 10382kWh (Bytt samtliga vitvaror samt att ca 80% av radiatorerna är bytta,nästan all belysning numera lågenergilampor)
Årsförbrukning 2014 på 10670kWh (Endast tätat fönster och dörrar)
Årsförbrukning 2015 på 9988kWh (Tätat ventiler och eftersom huset har FTX så behövs dess inte)

Västkusten.

"Dare Calor"

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #5 skrivet: 29 februari 2012, 09:45:04 »
jag läser den sidan som att man behöver hans kretskort för att få vettiga värden den vägen

Citera
"as well as the output voltage of the printed circuit board"

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #6 skrivet: 29 februari 2012, 09:50:21 »
Enklast är väl att koppla termistorn och ett motstånd som en spänningsdelare och i mjukvaran översätta motståndet till grader Celsius?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #7 skrivet: 29 februari 2012, 10:07:55 »
Citera
Jo jag har ofta behov av att läsa in många tempgivare och många moduler för detta är lite väl dyra. Det vore bättre om jag kunde använda vanliga analoga ingångar som tar 0-10v.

Jag visste inte att pt1000 var en termistor
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #8 skrivet: 29 februari 2012, 11:08:45 »
Det är ett PTC-motstånd med 1000 ohm vid noll grader Celsius (till skillnad från pt100 som har motståndet 100 ohm vid 0 grader...).

http://en.wikipedia.org/wiki/Pt1000#Values_for_various_popular_resistance_thermometers
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #9 skrivet: 29 februari 2012, 12:55:09 »
Ja jag antar att alla faller under samma kategori RTD sen att vissa är bra på olika saker, är positiva eller negativa osv, må ju kanske vara hänt.

Enklast är väl att koppla termistorn och ett motstånd som en spänningsdelare och i mjukvaran översätta motståndet till grader Celsius?

mm jag är väldigt öppen för förslag här alltså. I normalfallet så används särskilda moduler för att hämta in PT1000 givare. Dessa skulle jag vilja undvika. Det finns enklare moduler som tar 0-10v eller 4-20ma som input men dessa kan inte användas för att mäta ett motstånd.

Så det som kanske inte framgick så bra är att jag vill använda en RTD som alltså utifrån motståndet anger en temperatur men jag vill hitta ett vettigt och smidigt sätt att avläsa den via en enklare analog ingång som tar 0-10v eller 4-20ma.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad utopiazz

  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
  • Kön: Man
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #10 skrivet: 29 februari 2012, 13:27:09 »
Jag kör med den här modellen till min poolstyrning. Inte helt gratis men mycket billigare än att köpa en PT1000 modul till min Siemens PLC
http://www.ebay.de/itm/Messumformer-PT1000-0-10V-Heissleiter-Messwandler-NEU-/250650456604

Finns en liknande på Conrad i Tyskland (finns i T1, T2 och T3 vilket är olika maxtemperaturer)
http://www.conrad.de/ce/de/product/502155/MESSUMFORMMODUL-PT1000-10V-0-160C/SHOP_AREA_37353&promotionareaSearchDetail=005
Ta alltid ut lycka i förskott, det värsta som kan hända är att du var glad i onödan.

VP Driftsatt 2005-02-10
Nibe 1115-8.5 med elpatron kopplad för 6kw (avstängd)
Nibe VPA 300/200, Acktank 500l, borra 203m (199 aktiva meter).
Villa 200m2 i Stockholm med 180m2 golvvärme (vatten) samt fyra vattenradiatorer.
Värmer även 2st gästsugor på totalt 30m2 med fem vattenradiatorer. Matning via 20m kulvert.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #11 skrivet: 29 februari 2012, 13:40:07 »
Ja jag antar att alla faller under samma kategori RTD sen att vissa är bra på olika saker, är positiva eller negativa osv, må ju kanske vara hänt.

mm jag är väldigt öppen för förslag här alltså. I normalfallet så används särskilda moduler för att hämta in PT1000 givare. Dessa skulle jag vilja undvika. Det finns enklare moduler som tar 0-10v eller 4-20ma som input men dessa kan inte användas för att mäta ett motstånd.

Så det som kanske inte framgick så bra är att jag vill använda en RTD som alltså utifrån motståndet anger en temperatur men jag vill hitta ett vettigt och smidigt sätt att avläsa den via en enklare analog ingång som tar 0-10v eller 4-20ma.

Du vill alltså att varje Volt skall motsvara ett visst antal grader linjärt?
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #12 skrivet: 29 februari 2012, 14:39:32 »
Jag kör med den här modellen till min poolstyrning. Inte helt gratis men mycket billigare än att köpa en PT1000 modul till min Siemens PLC
http://www.ebay.de/itm/Messumformer-PT1000-0-10V-Heissleiter-Messwandler-NEU-/250650456604

Finns en liknande på Conrad i Tyskland (finns i T1, T2 och T3 vilket är olika maxtemperaturer)
http://www.conrad.de/ce/de/product/502155/MESSUMFORMMODUL-PT1000-10V-0-160C/SHOP_AREA_37353&promotionareaSearchDetail=005

Mm gissar att det är något sådant som gäller.
Rör det sig om många tempgivare är det nog bättre och köpa en enkel analog modul som pratar modbus eller liknande alternativt helt enkelt köra med 1-wire där tempen inte behöver vara så hög.

Typ den här kan jag för 179 dollares plocka in upp till 32st PT1000 och sedan hämta via modbus för vidare behandling

Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad David Rinnan

  • Svart bälte i frÃ¥gor...
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm, Tyresö
  • Antal inlägg: 6954
  • Karma +61/-60
  • Kön: Man
  • Teknikintresserad
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #13 skrivet: 29 februari 2012, 14:41:24 »
Du vill alltså att varje Volt skall motsvara ett visst antal grader linjärt?
Det behöver inte vara mer eller mindre linjärt än vad det är i fallet med resistorn. Den är ju inte linjär.

Men det måste vara mellan 0-10 volt och vad jag förstår finns det kanske inget "enkelt" sätt om man inte är redo att acceptera väldigt grov temperatur.
Monovalent markvärme Thermia Diplomat 16kw med 300l UVL-tank. 247m aktivt borrdjup i Stockholm. Villa delvis 1.5 plan om totalt 249m2, ca 165m2 i ett plan, med 12kw effektbehov från 1976. Konverterat från direktel till vattenburet med radiatorer. Thermia Link, Thermiq, Kantherm FTX och ventilerat Nivellgolv i entreplan.

Utloggad GDS-Jan

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 3965
  • Karma +10/-7
SV: läsa pt1000 som volt
« Svar #14 skrivet: 29 februari 2012, 14:49:31 »
Det behöver inte vara mer eller mindre linjärt än vad det är i fallet med resistorn. Den är ju inte linjär.

Men det måste vara mellan 0-10 volt och vad jag förstår finns det kanske inget "enkelt" sätt om man inte är redo att acceptera väldigt grov temperatur.

Du kan läsa tempgivarna med en Arduino och översätta temperaturerna till en spänning mellan 0-10v.

Då är det ju din översättning som avgör utspänning.
Bor i 180m2 2-plan villa+hel källare i Bergslagen. Värmer huset med en NIBE-F600P FLVP och en egenkonstruerad 4m2 Luftsolfångare. Snart en F1145-6.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 686
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!