Hej alla,

Startar detta i en separat tråd så det blir överskådligt. Kort information;
En-plans hus 138kvm, vattenburen golvvärme - Nibe 750 med kurva "5 -1" Alla rumstermostater är fullt öppna.
Geografisk plats utanför Göteborg, eldar relativt flitigt med braskamin. Två personer i hushållet, som använder minimalt med VV. Just nu är driftprioriteringen inställd på 11min VV och 20 min värme. BS1-värde är 155, alla fresh-ventiler och fönsterventiler är fullt öppna, förutom i ett rum där båda är stängda (där vi sover)

Innetemp ligger på 21 grader ganska konstant.

Bifogar loggen för en 24h-period. Känslan är att jag har högre förbrukning än jag borde ha...
Igår hade jag en temperatur på -8 grader ute när jag gick och la mig. Nämnas bör att i bifogad log började jag elda idag kl 10:30 fram tills nu.
Ber om ursäkt för formatet, har tyvärr inte excel pÃ¥ datorn sÃ¥ kan inte göra det snyggare än att det blir  rÃ¥-format...

Tacksam om någon kan ta sig en titt...
« Senast ändrad: 13 januari 2014, 20:40:18 av volatyle »

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #1 skrivet: 13 januari 2014, 22:06:27 »
Hej
Börjar med att säga grattis! DU har haft endast en enda lång avfrostning på hela den loggtiden. Fantastiskt!
(till skillnad från mig)

Här har du din logg, jag plottade i excel det jag brukar titta på.

Du har valt lång filtreringstid i meny 4.9.2. Smaksak, men jag vill ha direkt återkoppling hellre.

Du tappade lite temperatur, det ser man på frånluftstempen, men ändå hyfsat bra kämpat mot så stor temperaturdropp. Tillsatsen var i mest hela tiden, dock sällan över 3 kW. Det är inte så illa tycker jag.
Men du kanske inte ska jämföra med mig.
Ekberg har väl kört utan tillsats och har fått vädra utan minsta bekymmer :)
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad volatyle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #2 skrivet: 13 januari 2014, 22:09:45 »
Hej
Börjar med att säga grattis! DU har haft endast en enda lång avfrostning på hela den loggtiden. Fantastiskt!
(till skillnad från mig)

Här har du din logg, jag plottade i excel det jag brukar titta på.

Du har valt lång filtreringstid i meny 4.9.2. Smaksak, men jag vill ha direkt återkoppling hellre.

Du tappade lite temperatur, det ser man på frånluftstempen, men ändå hyfsat bra kämpat mot så stor temperaturdropp. Tillsatsen var i mest hela tiden, dock sällan över 3 kW. Det är inte så illa tycker jag.
Men du kanske inte ska jämföra med mig.
Ekberg har väl kört utan tillsats och har fått vädra utan minsta bekymmer :)

Först och främst, Stort tack för att du konverterare min log så det blev överskådligt.
Vad menas med lång filtreringstid?

Vol

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #3 skrivet: 13 januari 2014, 22:42:19 »
Pumpen tar ett medelvärde på temperaturen under de antal timmar du ställt in.
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad Ekberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2014, 23:17:33 »
Citat från: igge4 link=topic=54612.msg564310#msg564310 date=1389647187
Ekberg har väl kört utan tillsats och har fått vädra utan minsta bekymmer :)
[/quote

Det stämmer faktiskt, förutom vädringen då.
Skall jobba lite på annan ort, och skall dra ut USB minnet i morgon om jag inte glömmer det. Isåfall kan jag fixa en logg i morgon kväll om det är intressant.
Finns det någon snabb förklaring hur man gör en graf i excel ?

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #5 skrivet: 14 januari 2014, 07:36:46 »
Ekberg - plocka hem filen jag la upp i tråden ovan. Det du behöver göra är att ifrån den filen du har på stickan (det är en txt. fil som läses i wordpad), kopiera och klistra in till excel. Du markerar de kolumner du vill ha i grafen, väljer insert och väljer graf (linjer) och that's it...
men får du problem så lägg in råfilen så hjälper jag dig
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad volatyle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #6 skrivet: 14 januari 2014, 19:22:51 »
24 grader inne nu efter kamineldning. Värmepumpens kompressor jobbar ändÃ¥ för fullt pÃ¥ 1,5kw. Detta kan ju omöjligen vara korrekt....  FrÃ¥gan är om jag ska prova aktivera innegivaren?

Något speciellt man ska tänka på förutom att aktivera den i någon av menyerna?

Vol

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #7 skrivet: 14 januari 2014, 19:41:43 »
Utan innegivaren så vet ju inte VP'n att det är 24 grader inne, så den jobbar på för att få den framledningstemp som värmekurvan stipulerar.
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad volatyle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #8 skrivet: 14 januari 2014, 20:03:13 »
Utan innegivaren så vet ju inte VP'n att det är 24 grader inne, så den jobbar på för att få den framledningstemp som värmekurvan stipulerar.

Det är jag med på, men jag tycker den borde bli mycket effektivare (elsnålare) om den får in varm luft att återvinna... Men det märks verkligen ingen skillnad. Att elda kamin på kalla dagar ger mig således noll tillbaka....

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #9 skrivet: 14 januari 2014, 21:18:59 »
Förstår inte riktigt hur du menar vol.
Kompressorn kräver effekt gör att vara igång. Den kommer inte kräva mindre bara för att den får varmare frånluft att jobba med.
Däremot återvinner den lite mer energi. Måste vara så.
Dessutom så finns det ett samband som ontop visade, kompressorn gillar högre frånluftstemp, då varvar den upp för att återvinna mer
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad Ekberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #10 skrivet: 14 januari 2014, 22:12:46 »
Igge4 eller nån annan som kan, kommer ta hela kvällen innan jag får till en läsbar graf utav detta så är det nån som vill hjälpa mig så tar jag tacksamt emot.
Här kommer rådata från den kallaste perioden.
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 01:07:03 av Ekberg »

Utloggad Ekberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #11 skrivet: 14 januari 2014, 23:09:12 »
Skall nog ställa ner intervallet nästa gång det skall loggas, blir lite mycket data med var 5e sekund.

Utloggad Ekberg

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 35
  • Karma +0/-0
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #12 skrivet: 15 januari 2014, 01:11:01 »
Fick aldrig till en läsbar graf med flera intressanta värden.
Men gjorde en graf med endast kompressorfrekvens och tid för att se hur den sköter avfrostning t.ex.
samma kalla period runt -4 - -9 grader ute.
Avfrostningstid ca 11-13 minuter varje gång.

Edit: la till en kompressorfrekvenslogg vid ca 4,5 - 7,5 plusgrader, bara tre avfrostningar fast då var två utav dom lite längre.
« Senast ändrad: 15 januari 2014, 01:40:58 av Ekberg »

Utloggad igge4

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Onsala
  • Antal inlägg: 233
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • Styra eller styras...
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #13 skrivet: 15 januari 2014, 08:35:48 »
Ekberg, här har du den. Resultat av två dagars loggning ser jag. Du har excelen och grafen däri.
Intressant graf tycker jag. Du eldade lite den första dagen eller hur? Bra att känna till.

Även du har valt en längre filtreringstid ser jag. Upplever du att pumpen reagerar tillräckligt snabbt? Och vad sa vi, styr du på innegivaren eller ute?

Hursomhelst, fantastiskt att se att du inte hade en enda lång avfrostning! Grattis till dig med. Eftersom du har tillsatsen blockerad så är detta en nödvändighet. Du hade inte fixat det annars är jag övertygad.

En annan mycket intressant iakttagelse; du har samma BS1 som jag ungefär, men din kompressorfrekvens är ca 10 hz högre än min. Din kompressor kör på närmare 100 hz mest hela tiden! (skickar med en jämförelsebild)
Dessutom, min upplevelse är när kompressorn går hårt så ökar sannolikheten för långa avfrostningar dramatiskt. När kompressorn småputtrar på lägre frekvenser så kör den i regel dubbelt så länge utan att behöva avfrosta och ofta med kortare avfrostningar.

Undrar om det faktiskt betyder att din blockering av tillsats gör att pumpen jobbar på hårdare?

Och återigen så intressant att se att du klarar dig ifrån långa avfrostningar trots att kompressorn jobbar hårt, men detta gissar jag snarare beror på individskillnader på produkterna (givarplacering?) mer än något annat. Hög up-time på kompressorn är helt klart en absolut nödvändighet för pumpen för att den ska klara av att göra det jobbet den behöver göra (vv och värme).
Enplansvilla, 158 kvm.
Nibe F750 frånluftsvärmepump. Vattenburen golvvärme.
Förbrukning år 2013 (vv & värme): 9200 kwh (måste ner!).
2014: 7500 kWh
Måltemperatur inomhus 22°C.
Inställning: kurva 5 (-1),
fläkthastighet 59% sommartid, 50% vintertid

Utloggad volatyle

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Antal inlägg: 72
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Hög förbrukning, nybyggt hus (log bifogad!)
« Svar #14 skrivet: 15 januari 2014, 09:19:16 »
Ni som aktiverat innegivare, vad sätter ni förutom att aktivera den? Det går ju att ställa ett faktorvärde enligt manualen, men jag hänger inte riktigt med på vad exakt det är det gör....

Vol

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!