Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Märkesspecifikt luft/luft => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Mitsubishi Electric => Ämnet startat av: TotteB skrivet 27 augusti 2009, 10:48:13

Titel: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: TotteB skrivet 27 augusti 2009, 10:48:13
Hej.
Vi har sedan tidigare en Mitsubishi q-heat och har nu skaffat en braskamin också. Båda står i samma rum (vardagsrummet). Värmepumpen har ju inget rent cirkulationsläge så jag undrar följande:

Hur skall jag bäst ställa in värmepumpen för att cirkulera runt luften i huset när jag eldar i braskaminen?

Tack på förhand /Totte
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 27 augusti 2009, 12:27:46
Hej.
Vi har sedan tidigare en Mitsubishi q-heat och har nu skaffat en braskamin också. Båda står i samma rum (vardagsrummet). Värmepumpen har ju inget rent cirkulationsläge så jag undrar följande:

Hur skall jag bäst ställa in värmepumpen för att cirkulera runt luften i huset när jag eldar i braskaminen?

Tack på förhand /Totte

Testa att ställa in den på kyla och högsta möjliga börvärde. Och sedan fläkten på önskad hastighet dvs. något av valen förutom auto. Då kommer VP:n att endast köra fläkten (den kommer ju samtidigt att "försöka kyla ner" till +30 grader någonting men det kommer ju aldrig att inträffa) på den inställning du valt.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: TotteB skrivet 27 augusti 2009, 12:40:05
Tackar, skall prova det så fort det blir eldningssäsong.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 27 augusti 2009, 12:42:56
Sitter innerdelen ganska nära taket och relativt nära kaminen blir det fort 30 grader i taket och maskinen kommer starta kylfunktionen !!!!!!
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 27 augusti 2009, 13:06:42
Sitter innerdelen ganska nära taket och relativt nära kaminen blir det fort 30 grader i taket och maskinen kommer starta kylfunktionen !!!!!!

Kanske en viss risk, men som sagt det går ju att testa och se om det funkar eller hur?
Givaren sitter inte mot taket utan på den högra nedre delen av VP:n om det nu ev. spelar roll i vårt teoretiska resonemang.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 27 augusti 2009, 13:26:32
Risken är ganska överhängande att det blir varmt i taket runt om maskinen och då maskinen suger in luft ovanfrån så kommer givarna känna av det ganska omgående. (har några kunder som provat coh då har kontaktat mig varför den blåser kall luft, dom hade dessvärre råkat trycka på AUTO av misstag men även med +30 på fjärren och kyldrift så fungerade det inte så bra då det blir väldigt varmt i taket)
Jag har nu ingen aning om hur nära kaminen sitter och visst ska man prova då maskin och braskamin redan är installerade  Thumbsup
Framgår bara att dom har införskaffat en braskamin så jag vet inte om den även än installerad, kaminer brukar man inte kunna placera på så många ställen dessvärre såvisa vardagsrummet inte är väldigt stort och är det det så minskar risken för att det blir väldigt varmt i taket direkt när man börja elda.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 27 augusti 2009, 13:35:14
Risken är ganska överhängande att det blir varmt i taket runt om maskinen och då maskinen suger in luft ovanfrån så kommer givarna känna av det ganska omgående. (har några kunder som provat coh då har kontaktat mig varför den blåser kall luft, dom hade dessvärre råkat trycka på AUTO av misstag men även med +30 på fjärren och kyldrift så fungerade det inte så bra då det blir väldigt varmt i taket)
Jag har nu ingen aning om hur nära kaminen sitter och visst ska man prova då maskin och braskamin redan är installerade  Thumbsup
Framgår bara att dom har införskaffat en braskamin så jag vet inte om den även än installerad, kaminer brukar man inte kunna placera på så många ställen dessvärre såvisa vardagsrummet inte är väldigt stort och är det det så minskar risken för att det blir väldigt varmt i taket direkt när man börja elda.

Luften som sugs in (och värms/kyls efteråt, eller ingendera) blåser iofs inte ner direkt på givaren men det kan vi lämna därhän tycker jag.
Och, då är vi väl överens då, bara att testa på alltså TotteB. ;-)
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: TotteB skrivet 27 augusti 2009, 13:47:29
Intressant att följa ert resonemnag.
Visst måste jag se upp så att VP trots allt inte börjar kyla. Vitsen med energibesparing etc går ju då minst sagt upp i rök.

För er info så är braskaminen är moterad i hörnet mot gavelväggen på vardagsrummet och VP mitt på gavelväggen. Det är ca 4m mellan kamin och VP.

Om VP skulle börja kyla så återstår bara att låta den stå på värmning som vanligt (ej auto). Det blir visserligen ingen speciell cirkulation så länge det är över säg 21 grader men under det går den ju igång.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 27 augusti 2009, 13:55:09
För er info så är braskaminen är moterad i hörnet mot gavelväggen på vardagsrummet och VP mitt på gavelväggen. Det är ca 4m mellan kamin och VP.

Då bör det nog fungera skulle jag gissa. Du får väl rapportera längre fram när vi kommit förbi den här sommaren och det äntligen (?!) blivit höst/vinter igen.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: TotteB skrivet 27 augusti 2009, 13:58:46
Tänk, jag som inte trodde jag någosin skulle längta till hösten ;-)
Jag hör av mig igen när "pyromanen i mig" fått börja elda.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 27 augusti 2009, 14:52:51
Är det bara jag som längtar till nästa sommar  8) 8)
Du får öppna den lilla lådan där givaren sitter och eventuellt flytta den om det inte fungerar något bra om ni har tänkt er att elda i kaminen ofta.
Har i ärlighetens namn inte provat men det finns säkert andra här som har gjort då vissa är och pillar och skruvar ta mej tusan överallt  ;)
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Oskar P. skrivet 17 september 2009, 22:36:56
det är mig veterligen bara toshiba som har möjligheten att tvångsstyra fläkten i värmeläget även om den inställda tempen är uppnådd och kompressorn stannar.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 18 september 2009, 07:26:14
det är mig veterligen bara toshiba som har möjligheten att tvångsstyra fläkten i värmeläget även om den inställda tempen är uppnådd och kompressorn stannar.

Jag såg att det var någon som skrev tidigare här (dvs i annan tråd) att även Daikin hade möjlighet till helt manuellt fläktläge.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: MatsGBG skrivet 18 september 2009, 09:13:32
Hej,

Har en Daikin på ingång och enligt vad jag förstått från manual samt försäljare kan den inte köras manuellt i värmeläge. Dock finns ett rent fläktläge där varken värme eller kyla används (liksom många andra har jag fått för mig).
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Apan skrivet 21 september 2009, 21:21:39
Vad är Daikin för märke? Egen "firma" eller? Eller nån ägarrelation?

/A.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: rsoderberg skrivet 13 oktober 2009, 08:14:11
det är mig veterligen bara toshiba som har möjligheten att tvångsstyra fläkten i värmeläget även om den inställda tempen är uppnådd och kompressorn stannar.

Hej. Har precis köpt en Q-heat 660 och frågade just om eldning, det finns en ögla som kan knippsas av för att få samma funktion som Toshiba. Och görs det av installatören så gäller garantin som vanligt.
Mvh Rille
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 13 oktober 2009, 09:28:27
Hej. Har precis köpt en Q-heat 660 och frågade just om eldning, det finns en ögla som kan knippsas av för att få samma funktion som Toshiba. Och görs det av installatören så gäller garantin som vanligt. Mvh Rille

Skriv gärna lite mer utförligt hur man gör detta vid tillfälle.  :,v(
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: kalle2345 skrivet 13 oktober 2009, 20:05:49
Det känner jag också igen.
Vet att jag har läst om detta någonstans.
Har precis köpt 2 st. FD 25 tror de är samma som Q-Heat 660-630.
Har inte installerat ännu och har också braskamin.
Så om någon vet mer så vore det guld.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 13 oktober 2009, 20:19:16
Har precis köpt 2 st. FD 25 tror de är samma som Q-Heat 660-630.

Gratulerar till det! Vad fick du ge för dem inkl. installation och minus ROT?
Såvitt jag vet ska de vara samma VP om de heter VABH, har inte hört att det finns specialare pga att de t ex är "ful"importerade (rätta mig om jag har fel).
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Oskar P. skrivet 13 oktober 2009, 22:33:31
det är mig veterligen bara toshiba som har möjligheten att tvångsstyra fläkten i värmeläget även om den inställda tempen är uppnådd och kompressorn stannar.

Hej. Har precis köpt en Q-heat 660 och frågade just om eldning, det finns en ögla som kan knippsas av för att få samma funktion som Toshiba. Och görs det av installatören så gäller garantin som vanligt.
Mvh Rille
det där är troligtvis kompressor-förvärmningen du blandat ihop här..
ME har en funktion, som aktiveras om en bygel på utedelens kretskort klipps som möjliggör uppvärmning av kompressorn vid kamineldning, det fungerar som så att om kompressorn stoppar helt pga uppn ådd temperatur så börjar en svag ström att flyta genom kompressorlindningarna för att utveckla en effekt av 50w i desamma, vilket håller oljan bvarm så att när kompressorn ska återstarta så blir det ingen kallstart.
en väldigt bra funktion, men enligt mig skulle den även vart temmperaturstyrd, så den inte aktiverades vid temp över  säg noll grader.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: kalle2345 skrivet 20 oktober 2009, 22:43:47
Om det är en positiv grej så kan man ju undra varför bygeln inte är klippt på fabrik,
eller att man kunde välja/välja bort detta läge med brytare eller fjärrkontroll.
Har fått hem mina FD25 or nu, skall packa upp och läsa manualen och se om det står något om detta.
Annars får man väl fimpa pumpen manuellt när man kamineldar, det går ju det med även om det blir lite extrajobb.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 21 oktober 2009, 02:33:29
Annars får man väl fimpa pumpen manuellt när man kamineldar, det går ju det med även om det blir lite extrajobb.

Såhär då menar du?

Testa att ställa in den på kyla och högsta möjliga börvärde. Och sedan fläkten på önskad hastighet dvs. något av valen förutom auto. Då kommer VP:n att endast köra fläkten (den kommer ju samtidigt att "försöka kyla ner" till +30 grader någonting men det kommer ju aldrig att inträffa) på den inställning du valt.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: kalle2345 skrivet 28 oktober 2009, 00:03:45
Det är ju riktigt synd att man inte kan köra i rent fläktläge
för fläkten är ju riktigt bra och kraftfull.
Kanske kan man gå in och ändra i den sedan när garantin ändå är slut.
Någon form av förbikoppling eller liknande.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 07 november 2009, 10:54:49
Det är ju riktigt synd att man inte kan köra i rent fläktläge
för fläkten är ju riktigt bra och kraftfull.

Det går ju om du gör som jag skrev tidigare här, dock inte i kombination med att värmen är på, vilket väl iofs är det du är ute efter antar jag. Dvs, när brasan har slocknat så tar pumpen över uppvärmningen igen när börvärdet har understigits.
Istället för den här inställningen på AC är det kanske möjligt att man kan få samma/liknande funktion om man ställer in fjärren på Plasma.
Jag har dock inte testat det själv dock. Och läge Plasma kanske kräver att pumpen står i läge Cool eller Heat också, och i så fall faller ju det bort som ett alternativ.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: TotteB skrivet 07 januari 2010, 15:50:29
Hej igen. Det var ett tag sedan.

En liten rapport om hur pumpen fungerar tillsammans med braskaminen.
Kort och gott - Himla bra  :D

Innan det blev kallt så körde vi fläkten i läge Cool, temp 31 grader, för att påtvinga cirkulation. Braskaminen gav max 26 grader vid pumpens innerdel så det var aldrig något problem med att pumpen började kyla.

Nu när det är kallare så kan pumpen stå i läge Heat, temp 23 grader. Den blåser oftast värme ändå, trots att vi eldar i kaminen. Men det är klart, eldar vi på riktigt ordentligt så slutar förstås pumpen att värma men det inträffar sällan.

Har vi inte eldat på en dag/natt så blir det svalt i huset (-18 ute ger ca +18 inne) men en brasa löser snabbt det problemet. Pumpen hjälper ju till att sprida även brasans värme  :)
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 07 januari 2010, 17:58:41
Kul att höra att det funkar så bra TotteB! Fast det var ju förväntat för min del iofs.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Raffen skrivet 07 januari 2010, 18:06:43
Tycker också att det är riktigt skoj att TotteB tycker att hans pump fungerar himla bra tillsammans med braskaminen. Thumbsup Även om det nu hade fungerat ännu mkt bättre med en Toshibapump förstås, men det är det ju inte alla som känner till tyvärr. ;) :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 07 januari 2010, 18:29:19
Även om det nu hade fungerat ännu mkt bättre med en Toshibapump förstås, men det är det ju inte alla som känner till tyvärr. ;) :)

Varför skulle det ha fungerat bättre med en Toshiba?
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Raffen skrivet 07 januari 2010, 18:55:03
Hej Ubbe!  Ja det trodde jag redan att du visste iof, men jag får väl ta det en gång till då. Jo med en Toshiba hade han sluppit att joxa med t.ex AC-läge för att kunna få innerdelsfläkten att hjälpa till att sprida kaminvärmen. Eller också hade han sluppit att köra pumpen i värmedrift för att kunna fixa samma funktion dvs enbart låtit kaminen stå för värmeproduktionen och därmed sparat energi genom att pumpen inte behöver producera någon värme när han eldar i braskaminen utan endast stått för fläktfunktionen. :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 07 januari 2010, 19:09:52
Jo med en Toshiba hade han sluppit att joxa med t.ex AC-läge för att kunna få innerdelsfläkten att hjälpa till att sprida kaminvärmen.

Du menar att skillnaden är att Toshiba har ett eget fläktläge som man kör utan värme och att det det då iofs skulle kunna sägas motsvara ME med inställning AC?
Förutom lite mer knappande på fjärren ser jag ingen större skillnad där. Utveckla gärna ditt svar här ifall jag tolkat vad du skrev felaktigt.

Eller också hade han sluppit att köra pumpen i värmedrift för att kunna fixa samma funktion dvs enbart låtit kaminen stå för värmeproduktionen och därmed sparat energi genom att pumpen inte behöver producera någon värme när han eldar i braskaminen utan endast stått för fläktfunktionen.

Och det är väl samma sak som den första delen av ditt svar? Eller?
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Raffen skrivet 07 januari 2010, 19:36:55
Det var väldigt vad du verkar omständlig idag Ubbe! Sc:,h  Om du läser mitt inlägg en gång till så kanske du förstår vad jag säger där. Precis som du säger så slipper han att hålla på och joxa med fjärren och manipulera med AC-driften i det första stycket, sen är det väl inte samma sak i andra stycket eftersom där kan han köra med inställt fläktläge i värmedrift fast att pumpen då stänger ned istället med bibehållen innerdelsfläkt istället för att han måste köra ME:n i värmedrift för att fläkten skall snurra. Sen när kaminen slocknar så startar ju Toshiban värmedriften igen automatiskt och tar över värmedriften utan att han behöver ha några bekymmer om någonting alls när det gäller innetemperaturen i huset, så på så sätt så fungerar ju Toshiba klart mkt bättre givetvis vid kamineldning än vad ME:n gör. ;) :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 07 januari 2010, 19:51:21
Precis som du säger så slipper han att hålla på och joxa med fjärren och manipulera med AC-driften i det första stycket...

OK, klarlagt där. Det handlar om ett par extra knapptryckningar som jag skrev alltså.

...sen är det väl inte samma sak i andra stycket eftersom där kan han köra med inställt fläktläge i värmedrift fast att pumpen då stänger ned istället med bibehållen innerdelsfläkt istället för att han måste köra ME:n i värmedrift för att fläkten skall snurra. Sen när kaminen slocknar så startar ju Toshiban värmedriften igen automatiskt och tar över värmedriften utan att han behöver ha några bekymmer om någonting alls när det gäller innetemperaturen i huset, så på så sätt så fungerar ju Toshiba klart mkt bättre givetvis vid kamineldning än vad ME:n gör.

Om du bara beskriver Toshiba-fallet vid eldning, hur skulle den VP:n ställas in och när sker ev. förändringar av driften och/eller fläktläget?
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 07 januari 2010, 19:57:45
Jag undrar om du inte är inne på detta att fläkten inte skulle stänga av sig vid uppnått/överskridet börvärde igen (dvs off-läge). Men det har du ju gått ifrån sedan ett tag tillbaka. Har det ändrat sig igen kanske?
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Raffen skrivet 07 januari 2010, 21:08:41
Jag undrar om du inte är inne på detta att fläkten inte skulle stänga av sig vid uppnått/överskridet börvärde igen (dvs off-läge). Men det har du ju gått ifrån sedan ett tag tillbaka. Har det ändrat sig igen kanske?

Hej Ubbe!  Ja det stämmer att jag nämnde detta vid ett tillfälle, och det var faktiskt på det sättet att jag var inne hos min syster och svåger och hjälpte dem med ett gillestugegolv i deras källare i höstas. De fick ju in sin pump i sin gillestuga samtidigt med mig och det är precis samma pump en RAS 10 ND. När jag höll på därnere under några dagar så märkte jag att deras innerdelsfläkt gick ned ibland till den s.k avkännarfarten som knappt hörs och jag började kolla lite på detta eftersom jag trodde att det var en avfrostning. Men det var ganska milt väder på ca 4-5 +grader så det var det inte utan det visade sig att pumpen gick i off-läge och samtidigt stängde innerdelsfläkten ned. Jag kollade upp detta på den här pumpen minst ca 8-10 ggr och det var samma sak varje gång, det var förresten där också som jag upptäckte att pumpen inte stegade upp för fullt skaft som de alltid brukar göra utan den tickade upp sakta och försiktigt till samma nivå ungefär som den var i när den gick i off-läge dvs ca 150-175 watt och fortsatte driften bara där den slutade, och samtidigt som pumpen tickade igång så startade innerdelsfläkten igen på inställd hastighet som i det här fallet var 4:ans hastighet. :)
Däremot så har jag kollat samma sak med deras pump när det blev kallare väderlek men då stänger inte pumpen ned fläkten alltså vid ev off-läge konstigt nog, jag har ställt frågan till V-utveckling om det skulle kunna vara lite olika programvara i pumparna men hittills inte fått något svar, så det kan ju ev ha varit en bugg här också då ev. Sc:,h På min egen pump har jag däremot inte lyckats att se detta fenomen med att fläkten stannar vid off-läge, däremot så tickar den varje gång precis likadant lugnt och fint upp till samma effektnivå som den var när den gick i off-läge. :)

Mvh Raffen.
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Ubbe0 skrivet 07 januari 2010, 21:23:17
Det var detta jag hade i åtanke, och det stämmer väl inte helt med att det skulle ha rört sig om din syster och svågers VP iofs.

Hej GammelMan! Vad är det du säger här, gillar du inte Toshibas fläktreglering?? Sc:,h Utan du vill alltså ha en pump som du kan reglera manuellt men som samtidigt stänger ned fläkten när den inte värmer längre pga att den ev går i off-läge?? Ja då kan jag isf informera dig och ev andra som kan vara intresserade att det är precis på det sättet som min senaste RAS 10 ND-pump som jag fick in i källaren i sept fungerar. ;) När den går ned i off-läge så stänger den samtidigt ned innerdelsfläkten så att den går ned i det här s.k avkännarläget med smygfart på innerdelfläkten för att då bara kunna känna av innetemperaturen runt innerdelen.

http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28348.10 (http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=28348.10)

Oavsett ovanstående så verkar det (enligt dina uppgifter) som att det kan skilja en del hur Toshiban fungerar avseende detta med manuell fläktinställning och kamineldning (eller liknande). Och ev. bug eller inte, det man kan säga säkert är att man inte kan veta säkert hur ND-pumparna beter sig. Dessutom blir det ju då svårt att säga säkert att en Toshiba VP skulle vara ett bättre alternativ än t ex ME vid kamineldning (eller liknande).
Titel: SV: Cirkulation tillsammans med braskamin
Skrivet av: Raffen skrivet 07 januari 2010, 21:31:57
Ok Ubbe, vi säger väl att det var min pump då om du känner dig mer nöjd med det även om jag gav dig den rätta förklaringen här och som jag inte riktigt orkade med vid det tillfället, dessutom så hade jag inte hunnit med att kolla upp hur det var på min egen pump utan utgick ifrån att det var samma sak med den. Sen kan du ju ha rätt i att man vet ju aldrig riktigt med Toshibapumparna vilka överaskningar de kan komma med, men som tur är så brukar de alltid vara av den positiva arten, och som jag brukar säga du vet, de upphör aldrig att slå en med häpnad alltså. ;) :)

Mvh Raffen.