0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.
Vilket är bäst. Låg returtemperatur eller låg framledningstemperatur? Tex 25 grader in och 35 ut eller 28 in och 33 ut. Det vill säga val av flöde.
Det här kan jag försöka reda ut, generellt är det returtemp som är mest avgörande för COP, så svaret är att 25/35 ger bättre COP än 28/33.Men sen har du en faktor till och det är radiatorernas värmeavgivning, och om du minskar flödet för mycket så blir värmeavgivningen från radiatorerna så pass låg att du måste köra med en högre kurva (både högre fram och returtemp) för att hålla temperaturen i huset.Så den optimala tempdiffen brukar anges till ca 7-8 °C just för att detta ger bra COP samtidigt som flödet gör radiatorernas värmeavgivning OK.
Kanske det finns nått samband med den avgivna effekten?
Att avgiven effekt ökar med ökad temperatur på brine är ju logiskt. Men varför den skulle dra mer ström förstår jag inte.