Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Övriga frågor => Ämnet startat av: sweoil skrivet 08 januari 2017, 14:37:57

Titel: Strypa slingor på returen?
Skrivet av: sweoil skrivet 08 januari 2017, 14:37:57
Hallå,

Jag har ett enrörssystem med 4 slingor (övervåning, bottenplan x2, garage).
* Cirkulationspumpen på bergvärmepumpen går på högsta hastigheten.
* ∆t vid BVPn = 6.4°C


Temperaturen på övervåningen är för hög, så jag tänkte strypa den slingan. Två frågor!

1. Kan jag strypa på returen på den slingan? Eller bör man strypa på varma sidan istället? Eller spelar det ingen roll?

2. Kan jag förstöra nåt om jag stryper så hårt att flödet stannar av? (Måste ev göra det för att verifiera att det är rätt slinga)

Tack på förhand
Titel: SV: Strypa slingor på returen?
Skrivet av: Josth skrivet 08 januari 2017, 15:20:40
1. Det vanliga är att injusteringsventilen sitter på returledningen.

2. Att strypa ner bara en slinga i taget kan inte vara ett problem. Det man inte får göra är totalstopp i flödet när cirkulationspumpen är på.
Titel: SV: Strypa slingor på returen?
Skrivet av: svenske kocken skrivet 08 januari 2017, 18:10:32
Tänk på att stryper du flödet i en slinga så ökar det lite i dom övriga slingorna, så strypningen får effekt på värmefördelningen i hela systemet. Så gör strypningen i mindre etapper och vänta någon dag innan du fortsätter så du verkligen hinner "se" skillnaden. Har du moderna element med strypningar på elementen är det bättre att strypa där, då påverkar du inte flödet i systemet.