Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Märkesspecifikt => Värmepumpar - Mark/Berg och Sjövärmepumpar. => Värmepumpar och installationsfrågor. => IVT => Ämnet startat av: Micke-el skrivet 05 juli 2015, 13:32:20

Titel: Inget varmvatten till duschen - IVT C5 Greenline
Skrivet av: Micke-el skrivet 05 juli 2015, 13:32:20
Hej Alla!

Har en IVT C5 med display och den har inte producerat varmvatten den senaste veckan... Om någon kan se vad felet är med hjälp av displayfotona och vill hjälpa till, skulle jag vara mycket tacksam! ^_^

Mvh
Micke

(http://i1118.photobucket.com/albums/k615/micke2010/image%201_zpscxgybwz7.jpg) (http://s1118.photobucket.com/user/micke2010/media/image%201_zpscxgybwz7.jpg.html)

(http://i1118.photobucket.com/albums/k615/micke2010/image%204_zpsn31htz30.jpg) (http://s1118.photobucket.com/user/micke2010/media/image%204_zpsn31htz30.jpg.html)

(http://i1118.photobucket.com/albums/k615/micke2010/image%203_zpsc5thhlgm.jpg) (http://s1118.photobucket.com/user/micke2010/media/image%203_zpsc5thhlgm.jpg.html)

(http://i1118.photobucket.com/albums/k615/micke2010/image%206_zpseswuoe1a.jpg) (http://s1118.photobucket.com/user/micke2010/media/image%206_zpseswuoe1a.jpg.html)

(http://i1118.photobucket.com/albums/k615/micke2010/image%205_zpstov39plb.jpg) (http://s1118.photobucket.com/user/micke2010/media/image%205_zpstov39plb.jpg.html)

(http://i1118.photobucket.com/albums/k615/micke2010/image%202_zpsx4gtb6xx.jpg) (http://s1118.photobucket.com/user/micke2010/media/image%202_zpsx4gtb6xx.jpg.html)

(http://i1118.photobucket.com/albums/k615/micke2010/image%208_zpsrxuwaqm2.jpg) (http://s1118.photobucket.com/user/micke2010/media/image%208_zpsrxuwaqm2.jpg.html)

(http://i1118.photobucket.com/albums/k615/micke2010/image%207_zpslw0kl2xm.jpg) (http://s1118.photobucket.com/user/micke2010/media/image%207_zpslw0kl2xm.jpg.html)

(http://i1118.photobucket.com/albums/k615/micke2010/image_zpsq9f1qucy.jpg) (http://s1118.photobucket.com/user/micke2010/media/image_zpsq9f1qucy.jpg.html)

Titel: SV: Inget varmvatten till duschen - IVT C5 Greenline
Skrivet av: Micke-el skrivet 05 juli 2015, 13:36:02
... och den verkar ligga stilla på ca 25.8 grader som nuv temp...  :(
Titel: SV: Inget varmvatten till duschen - IVT C5 Greenline
Skrivet av: Per Lu skrivet 05 juli 2015, 17:24:48
Vet du om värmepumpen över huvud taget har gått något den senaste veckan?
Du lär ju inte ha något behov av element(varm)vatten nu och har den inte producerat tappvarmvatten på "en vecka" så borde den ha stått still i "en vecka".

Har pumpen stått still i åtminstone några timmar så borde GT10 och GT11 ha samma temperatur. Om du inte har fel på dessa givare så tyder dessa temperaturer på att kompressorn rätt nyligen gått. GT6 tyder också på det för du har väl inte 30 grader i utrymmet där pumpen står.

Per L
Titel: SV: Inget varmvatten till duschen - IVT C5 Greenline
Skrivet av: Micke-el skrivet 05 juli 2015, 17:42:42
Nej, den har inte gått mkt den senaste veckan... Borde det inte poppa upp ett felmeddelande om kompressorn gått (dåligt om inte)? Fan, typiskt, precis innan semestern :(. Tack för hjälpen Per!!!  tummenupp
Titel: SV: Inget varmvatten till duschen - IVT C5 Greenline
Skrivet av: Per Lu skrivet 05 juli 2015, 22:10:00
Av dina bilder att döma så är din pump rätt gammal (över 10 år)!
Har du kollat om växelventilen fungerar? Dvs om den växlar mellan varmvattenproduktion och elementvattenproduktion. Alt. står still på varmvattenproduktion beroende hur din pump är inställd.

Per L
Titel: SV: Inget varmvatten till duschen - IVT C5 Greenline
Skrivet av: Carl N skrivet 06 juli 2015, 12:31:49
Knepigt att den inte larmar om nått?
Om växelventilen krånglar så brukar den ändå köra på.
Jag skulle testa meny 12, återgå till fabriksvärden och se om detta får igång den?