Värmepumpsforum allt om värmepump och värmepumpar

VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar och installationsfrågor. => Värmepumpar - Luft/luft => Ämnet startat av: tyke skrivet 21 december 2018, 17:01:02

Titel: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: tyke skrivet 21 december 2018, 17:01:02
Upptäckte idag hos en kund att dennes utedel började isa igen. Utetemperatur ca 1 minus. Innetemperatur satt på 18 c plus. Faktisk innetemperatur 12 c.
Rören till utedelen kändes ljumna båda två. Upptäckte att den lilla isolering som fanns föll i bitar när jag fingrade på rören..... :)

Kan det vara så enkelt att Boschen inte mäktar med att värma upp huset som är ganska stort. 100 kvm o 5-6 meter upp till nock. Slog på några vanliga elradiatorer utifall att. Minns att det var samma bekymmer förra vintern men då mkt kallare ute.
Stod med ljummet vatten o hinkar för att få iskakan o släppa. Huset ligger dessutom vid havet så fukt finns det gott om........

Mvh Tyke :D
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 22 december 2018, 09:11:08
Om det finns ett nät/galler på baksidan så bör det tas bort om möjligt, en del nät/galler fångar upp snö/is och bygger på ett lager som utedelen inte når att avfrosta då det blir en luftspalt imellan .

Röret mot innerdelen borde vara riktigt varmt och returen ljummen.

Blir ganska stor volym att värma och beroende på isolering kan den mycket väl vara underdimensionerad som du skriver och kan behöva lite hjälp för att nå upp till börtemperaturen .

Har problemet inte funnits från början så kanske fastigheten har fått andra förutsättningar eller så är det kanske köldmediebrist eller givarfel som någon får kika på.

Då det bara är 12 grader inne får den lite mindre hjälp vid avfrostningar .

Detta är väl knappast permanentboende med den temperaturen  ::)
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: tyke skrivet 22 december 2018, 10:49:25
Nä inget permanentboende :) Huset byggt tidigt 70 tal med gigantiska fönster i ena gaveln. Närmare 1*5 meter st o det finns fyra sådana i rad..... Har dem täckta med rullgardin nu över vintern. Hjälper väl något?

Det som kanske skiljer sig från tidigare år är att fler element har varit på som stöd.
Blir nog att sätta på några fler!

Har förvarnat en bekant som sysslar med värmepumpar att det kan bli en titt efter nyår.

Mvh Tyke :D
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: electroluxaren skrivet 22 december 2018, 22:18:57
med tanke på att du skriver att isoleringen trasar sönder vid beröring får jag för mig att den har suttit uppe länge, hur gammal är den.
tidiga Boschar / IVTer mm. fick ibland avfrostningsproblem i synnerhet med låg inomhus temp.
kan ju oxå vara att någon sensor glidit i temp.
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 22 december 2018, 22:24:39
Har inte Bosch underhållsvärme med tex 10 grader så den ska klara avfrostning med dessa 12 som det är nu?
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: tyke skrivet 23 december 2018, 07:32:01
Pumpen är minst 7 år gammal....

Stämmer apropå 10 graders läge. Borde jag köra med det läget?

Kunden har en likadan pump till installerad i garaget 30 kvm o föga isolering ;).
Pumpen står även där på 18 c. Den utedelen isar inte igen.

Jag fick för mig förra vintern när husets utedel isade igen att det berodde på att havet ligger bara 20 meter ifrån o råheten o kylan ställde till det.
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 23 december 2018, 08:53:59
Det är stor skillnad på volym att värma även om det skiljer i isolering,
Mycket fukt i luften gör att den isar igen snabbare och då även med mindre effekt.

Testa underhållsfunktionen om det blir någon skillnad, går troligen upp på max fläkt på innerdelen .
Vill man ha 18 grader så hjälper dock inte det  ;)
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: electroluxaren skrivet 23 december 2018, 23:49:12
En del exemplar hade i kustnära instllationer väldiga problem med avfrostningarna i 10graders läget runt nollan.
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: tyke skrivet 27 december 2018, 19:48:13
Uppdatering om isläget. All is borta ifrån utedelen. Kände på tur o retur rören snudd på kalla. Just då iaf! Värme strömmade ifrån innedelen som nu är satt på 10 c. 2 plusgrader när jag var där utomhus. Inomhus 14 c har satt igång 2 elelement o satt dem på ca 14 c. Stegade upp upp utrymmet o det visade sig vara större än jag sagt. 7 *17 meter Dvs ca 120 kvm högt i tak plus ett mindre loft på ca 30 kvm.

Blir nog o behålla elementen på under vintern. Har vatten inkopplat hela året.

Häftigt ställe men dyrt att driva.... Har hört att elkostnaderna tidigare låg på runt 100 pix.... ;) Då ingår det flera byggnader o troligtvis var det 20 c plus året runt...
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 27 december 2018, 20:04:15
Blir bara större och större den där fastigheten  :)
Broschen känns nu hopplöst klen!!
Beroende på temperatur som det ska hållas innomhus framöver så kan det vara läge att kika på att komplettera med en eller två LN50VGHZ eller motsvarande modell  tummenupp
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: tyke skrivet 27 december 2018, 21:08:50
Blir bara större och större den där fastigheten  :)
Broschen känns nu hopplöst klen!!
Beroende på temperatur som det ska hållas innomhus framöver så kan det vara läge att kika på att komplettera med en eller två LN50VGHZ eller motsvarande modell  tummenupp

Skulle nog vara ekonomiskt försvarbart. Men kunden ifråga är gammal plus 80 o önskar nog inga extra kostnader..... :)

Fastigheten består totalt av 5 byggnader varav 2 garage. 2 hus är nuförtiden nedsläckta Dvs ingen uppvärmning. Sjökabel in på 63 amp Vattenfall var så sent som förra hösten på besök då någon dragit ett ankare.... 8)
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: tyke skrivet 23 januari 2019, 18:32:46
Önskar bara o återrapportera!
Allt funkar tummenupp

Ingen nedisning utan det ser bra ut! Kickat igång 3 oljeradioatorer så att inte Boschen behöverkämpa så mkt.

Storttack för alla tips! Ingen glömd!! tummenupp
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: TS Comfort AB skrivet 23 januari 2019, 19:19:18
Ja alla behöver vi lite stöttning ibland för att fungera bäst  tummenupp
Titel: SV: Nedisad utedel Bosch EHP 6.0
Skrivet av: tyke skrivet 23 januari 2019, 19:46:03
Ja alla behöver vi lite stöttning ibland för att fungera bäst  tummenupp

 tummenupp