I och med att pumpen är på 9 kW ska den dra ca 2,5 kW när enbart kompressorn går. Kompressorn går nästan hela tiden när det är -1 grad. Då huset ligger i Umeå verkar pumpen snålt dimensionerad och kommer att behöva en hel del tillsatsel. Tillskottselen verkar inte riktigt rätt inställd. Det ska inte gå in 6 kW nästan på en gång följt av att pumpen stannar. Eftersom pumpen är från 2005 ska reglersystemet vara detsamma som på min pump så följande anvisning ska fungera. Gå in i servicemenyn (tryck in den högra av de tre knapparna och håll den intryckt i minst 10 sekunder), gå sedan till meny 8.3.4 Ramptid öppna. Prova med att ställa in en timme där. Vad är det för tid inställd på 8.3.5 Ramptid stänga?
Som komplettering till Egens inlägg. När pumpen startar börjar tillskottstimern räkna ner. Har inte returtemperaturen nått börvärdet när den har räknat ner till noll börjar ramptidstimern räkna. Är tillskottseffekten inställd på 6 kW (fabriksinställning) kommer 3 kW att kopplas in efter halva inställda ramptiden och 6 kW efter hela tiden förutsatt att returtemperaturen inte har nått börvärdet dessförinnan. Har returtemperaturen nått börvärdet räcker ju 3 kW elpatron till. Det som händer här är att ramptiden hinner räkna färdigt innan 3 kW elpatron hinner lyfta returtemperaturen över börvärdet. Det innebär att 6 kW hinner kopplas in fast det inte behövs. Det som kan hända i värsta fall är att den höga effekten senare, när radiatorvattnet har gått ett varv i systemet, kommer att höja returtemperaturen så mycket att förutom att elpatronen kopplas ur så stannar också kompressorn vilket är en dödssynd i värmepumpsammanhang. Behövs det elpatrontillskott ska kompressorn gå hela tiden. Det är värt att titta på vad tillskottstimern är inställd på. Det kan ju vara så att returtemperaturen kan nå börvärdet om pumpen får tid på sig. Är då tiden för tillskottstimern plus halva ramptidstimern kortare än den tid det skulle ta att nå börvärdet kommer elpatronen att kopplas in fast det inte behövs. Vad som är lämpliga tider får man prova sig fram till. Tiderna beror på hur trögt det värmeavgivande systemet är (antal liter vatten i systemet) och hur känslig man är för temperatursvängningar. I det här fallet är det helt klart att en ramptid på 20 minuter är för kort tid. Jag hoppas att det har framgått av ovanstående att det är helt förkastligt att ha tillskottstimern inställd på 1 minut. Är ramptiden 20 minuter har pumpen 11 minuter på sig att nå börvärdet och det klarar den inte vintertid. Det är också bra att veta att starttemperaturen för pumpen är börvärdet minus halva kopplingsdifferensen och stopptemperaturen börvärdet plus halva kopplingsdifferensen. Fabriksinställningen för kopplingsdifferensen är 5 grader.
Det är rätt uppfattat. GT1 är returtemperaturen och det fungerar enligt ditt exempel. Rätt uppfattat även med tiderna. Det är olägenheten av lite för låg inomhustemperatur som avgör hur länge man kan vänta på att elpatronen kopplas in. Man får kombinera inställningarna av tillskottstimer och ramptid då 3 kW elpatron kopplas in efter tillskottstiden plus halva ramptiden Ramptiden ska vara så lång att temperaturhöjningen när 3 kW elpatron går igång ska ha hunnit fortplanta sig till returen och lyft den över börvärdet innan ramptiden har räknat färdigt. 6 kW elpatron ska bara gå in när det är riktigt kallt ute, skulle gissa vid så där -15 grader.
En sista, tror jag, fråga bara, vad är det som nollställer tillskottstimern? Jag har senaste timmen kontrollerat den och returtempen då pumpen nu går. Och med jämna mellanrum nollställs tillskottstimern även om inte stopptempen uppnåts. Det verkar som den nollställs när returtempen går upp, kan det stämma?
Så min fråga är nu hur jag på bästa sätt komma till rätta med detta? Handlar det bara om att förlänga tiden för tillskottstimern?
Efter att ha kollat på returtemperaturen några gånger när pumpen gick idag, då det är ca - 8, utan tillskott kändes det inte som att den orkade få upp temperaturen utan tillskott. Temperaturen skönt sakta hela tiden. Sen gick tillskottet in och nu går det på 100%, 6kW.Så stänga av elpatron känns inte helt bra, men ställa ner den till 3kW kan jag ju prova. Kollade också trycket i systemet och det såg bra ut. Dock kan där ju finns luft, kanske kan vara en idé av avlufta,kan det hjälpa?
Nåt larm har inte gått och vi har inte förbrukat en massa varmvatten så i det här fallet är det nog bara att den inte hinner med på 3kW.Och i och med att jag redan ställt ramptiden på max, 60min, så har jag ju bara alternativen att ställa ner elpatron till 3kW eller acceptera läget. Frågan är väl då vad som är energieffektivast, för pumpen lär väl gå kortare tid med tillskott om 6kW går in än om bara 3kW körs.
Frågan är väl då vad som är energieffektivast, för pumpen lär väl gå kortare tid med tillskott om 6kW går in än om bara 3kW körs.
Hej,Vad står 8.1 på? Räknar tillskotts procenten upp direkt tror jag den står på 0 eller 5. Skall stå på 60 från fabrik.
Dock läste jag nån annanstans att procenten räknar upp när procent för procent när timern väl blivit noll, dock slås inte första steget på förrän 50% uppnåtts och andra steget när 99% uppnåtts. Har elpatronen inställd på 6kw.
Följande måste du ha koll på8.1 Tillskott fördröjning (hur många minuter ska gå innan 8.3.4 börjar räkna)8.3.4 Ramp Öppna (hur många minuter det ska ta att gå från 0 - 99)8.3.5 Ramp stänga (hur många minuter det ska ta att gå från 99 - 0) Om denna har för högt värde så kan pumpen stanna på övertemperaturen i 8.4 Bryt tillskott eller 9.2 Stoppa pumpkolla här vad jag hade en gång i tiden https://www.abc.se/~m5938/