VärmepumpsForum Allmänt => Värmepumpar - Luft/luft => Värmepumpar och installationsfrågor. => Driftsforum => Ämnet startat av: miguran skrivet 28 januari 2009, 21:39:29

Titel: Argos AWI25 tjuvstannar
Skrivet av: miguran skrivet 28 januari 2009, 21:39:29
Både vi och svärföräldrarna har var sin Argos AWI25.
Tyvärr så har det efter bara drygt ett år i drift så har svärföräldrarnas pump börjat tjuvstanna. Den stannar huxflux ibland går det inte att starta den alls. Man får då bryta strömmen helt då kan man få den att start. Härom dagen så tog det flera timmar innan den gick att starta men då gick den nästan ett dygn innan den dog. Sedan har den bara gått små stunder efter man brutit strömmen.
Har mätt utgående värme och den har legat på 50 grader vid full effekt.  Tyvärr så var det bara ett års garant på dom när vi köpte pumparna av Onzza. Har kollat med dom om dom tog det när det bara var typ en månad över tiden men tyvärr så kunde dom inte göra det. Men nu till frågan är det någon som har förslag vad som kan vara fel. Tyvärr så larmar den ingen felkod när den stänger av sig den bara slår av och stänger luckan på innerdelen. Men häromdagen när den dog så var det som man bröt strömmen tvärt på den för då stannade luckan i öppet läge. Min teori är att kretskortet på innerdelen är trasigt. Vad tror ni? Kan det vara någott vanligt för en kompis som har sanyo 123 pajade kretskortet på innerdelen och den uppträdde på ungefär liknande sätt.
Är det någon som kan tala om vad ett kretskort kostar?

/Miguran 
Titel: SV: Argos AWI25 tjuvstannar
Skrivet av: Apan skrivet 28 januari 2009, 22:16:49
Hej..

Vår Atlas beter sig som du beskriver, kan bara tvärdö, sen behöver man bara ta lite lätt på den så startar den! Funkar ibland nån månad, sen likadant, men funkar varje gång man bara rör lite på den.

Tror det flesta har styrkortet på utsidan..

/A.
Titel: SV: Argos AWI25 tjuvstannar
Skrivet av: miguran skrivet 02 februari 2009, 21:19:36
Hej igen ingen som har något råd vad man ska ge sig på att byta? och gärna vad korten kan kosta? om det nu är nått av dom.

/Miguran
Titel: SV: Argos AWI25 tjuvstannar
Skrivet av: Apan skrivet 03 februari 2009, 08:01:41
Har du styrkortet på insidan? Fick som för mig att de sitter på utsidan, är den helt död? Tror det inte bär sig att byta hela styrkortet..

/A.
Titel: SV: Argos AWI25 tjuvstannar
Skrivet av: coolmanbhn skrivet 04 februari 2009, 21:00:45
Hei,

Denne pumpen er jo et tjuvprodukt av Sanyo!

Sanyo har som følge av serielle feil på utetemperatursensorene måttet bytte enkelte av disse! Om f.eks motstanden i utetemperturføleren blir for lav vil maskinen stoppe da den "tror" temperaturen er under -20 grader ute! Om ikke det i ditt tilfellet er nettopp at det har vært lavere enn -20 grader ute! Da skal nemmelig omtalte modell stoppe! Dette burde omtalte selgereidioter hos Onzza vite!

Hvordan kan du være sikker på at dette er ditt tilfelle? Jo, om det på innedelen lyser rødt under tiden den ikke varmer og IKKE blinker rødt (blinker det rødt indikerer dette at pumpen har stoppet på en registrert feil) Lyser det rødt, du ønsker f.eks 30 grader som test og maskinen ikke starter utedelen etter 180 sekunder og ingenting skjer selv om utetemperaturen er høyere enn -16 som er innslagstemp etter stopp ved lav utetemp!
Mode Cut-off –20°C  Start Ambient temp -16°C

Lykke til
Titel: SV: Argos AWI25 tjuvstannar
Skrivet av: super skrivet 05 maj 2009, 21:36:51
Hej

Har samma problem mad min sanyo 91 clover.
Slutar ibland skicka utsignal till utedelen, kan gå allt ifrån nån timme till 1 månad och ibland inte starta alls även mitt i sommaren, brukar då ställa av den några dar eller veckor när jag tröttnat..

Kanske fel på givaren då? (pumpen har även varit fel inkopplad elmässigt av tidigare ägare därför har jag trott kretskortet fått stryk)


När detta händer blåser innedelen på min luftmängd och lyser rött = ser helt normalt ut.

Mvh Super
Titel: SV: Argos AWI25 tjuvstannar
Skrivet av: torbjorn_forsman skrivet 07 maj 2009, 16:52:09
Innan du kostar på att provbyta några kompletta kretskort eller andra dyra delar, så gör en grundlig besiktning av elinstallationerna i både inomhus- och utomhusdel och håll utkik efter t ex sönderbrända flatstiftskontakter eller annat som verkar ha "gått varmt". Ta en grundlig titt på kretskorten och leta efter t ex dåliga eller spruckna lödningar, sönderbrända komponenter eller uppsvällda elektrolytkondensatorer.

Argo tycks i princip räkna med att kretskorten ska repareras och inte bytas ut när de går sönder, eftersom kretsschema, komponentplaceringsritning och allt annat som man behöver veta för att laga dem på komponentnivå finns i servicemanualen för värmepumpen (åtminstone gäller det för AW22AHL som jag köpte två stycken av från Citcop för närmare fem år sedan).

Ett problem jag har haft på båda de värmepumparna är att bimetall-överhettningsskyddet för kompressorn har gått sönder. Jag löste detta genom att koppla förbi det och mata hela värmepumpen via ett vanligt trefasmotorskydd som är inställt på 4 A. Någon enstaka gång kan det hända att motorskyddet löser ut, om frånslagstiden (det är ju en on/off-reglerad värmepump) råkar bli för kort. Det händer speciellt om man inte använder "I Feel"-läget på fjärren utan kör på inomhusdelens inbyggda tempgivare. Eller, för den delen, om batteriet tar slut i fjärrkontrollen.
På den ena värmepumpen har jag också fått en sönderbränd flatstiftskabelsko på kompressorns startkondensator.
Titel: SV: Argos AWI25 tjuvstannar
Skrivet av: kalle_kanin skrivet 18 december 2010, 21:30:34
lyfter tråden då en nära vän har en exakt lika dan produkt och beter sig som trådskaparens beskrivning, har vid olika sätt att få igång den kommit fram till att den är lättare att få igång om man kortsluter inkommande fas och nolla när strömmen är bruten precis som att man laddar ur nån kristall eller konding.. va de någon som hittade lösningen på problemet?