Författare Ämne: Vattenmantlad braskamin och pexslang  (läst 18225 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Utloggad jerko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
Vattenmantlad braskamin och pexslang
« skrivet: 01 oktober 2009, 18:59:21 »
Är det vansinnigt att ansluta en braskamin till acctanken med pexslang. Anledningen är att den flexibla slangen skulle underlätta installationen avsevärt. Klarar den temperaturen eller finns det risk att det blir för varmt. Vad jag förstått så skall pex klara 95 gradigt vatten under korta perioder och så varmt blir det väl inte med rätt cirkulation i systemet.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året

Utloggad jerko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #1 skrivet: 01 oktober 2009, 20:04:16 »
Ok, det blir många vinklar och böjar men det får jag ta. Vilken dimension på rör är bäst. Det sitter 1 1/4 tum anslutning på kaminens in och utlopp. Räcker det med 22 mm koppar eller skall man ha grövre.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året

Utloggad Northkingen

  • Power By Fujitsu
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Norsjövallen/Sverige
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Kön: Man
  • Carpe Diem
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #2 skrivet: 01 oktober 2009, 22:15:31 »
Hej!

Är lite nyfiken på vilken vattenmantlad kamin du har/skall köpa?
Gärna om du kan länka till någon sida där det finns mer info.

//Krister
1st Fujitsu AWYZ 18 LB Nocria och 1st Panasonic HE-12 DKE. Bättre med för stora än för smÃ¥ hihi. Vedkamin Handöl 34T 7kw.  1 1/2-plans Platzerhus byggt 1978 pÃ¥ 230kvm i Norsjö kommun (Norsjövallen) Norrlands inland mellan SkellefteÃ¥ och Lycksele.

Utloggad jerko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #3 skrivet: 01 oktober 2009, 22:27:20 »
Kaminen är en Romotop "Sorbas" och har en effekt på ca 10 kw. Kommer troligen använda någon billig lösning till att börja med, typ rökgas termostat och cirkpump till det samt någon ventil som släpper in det varma vattnet i toppen på acctanken. Tänker jag någorlunda rätt då. Jag har ca 6 meter rördragning kortaste vägen.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året

Utloggad padda

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 8
  • Karma +0/-0
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #4 skrivet: 07 oktober 2009, 18:11:12 »
Är inne på en vattenmantlad braskamin ockås men har inte forskat så mycket i ämnet..
Jag har idag bergvärme som jag har lust att komplettera med detta !?
någon som har erfarenhet av vattenmantlat ?
Självcirkulation är ju önskvärt så man kan ha värme även vid eventuella elavbrott .......

Gärna länkar till kaminer och tester mm......


Utloggad jerko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #5 skrivet: 07 oktober 2009, 19:55:48 »
Vilken rördiameter bör man ha för att klara självcirkulation, går det att bygga utan cirkpump och endast termisk ventil som öppnar vid rätt ladd temperatur

Den kamin som jag köpt har inte luftintag för uteluft vilket är ett minus men hoppas att det kommer fungera att få fart på brasan ändå.
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året

Utloggad cheetah1

  • Knappast nÃ¥gon
  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: SkÃ¥ne
  • Antal inlägg: 910
  • Karma +0/-1
  • Kön: Man
  • Arbetslös energitok
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #6 skrivet: 07 oktober 2009, 23:50:56 »
termisk ventil, då lär nog pannan koka fort. hur ska den veta när det blir rätt temp på pannvattnet?
Nibe F2020-8 + Viadrus U22 50 kW (Namnet till trots så är det en vedpanna och inte en kärnreaktor) -> 1500 liter acktankar (750 vid värmepumpsdrift) värmer 112 kvadratmeter boyta till 21-22 grader, plus ca 50 kvadratmeter oisolerad källare till ca 15-18 grader. Byggår 1922, tilläggsisolerad fasad. Beläget i "inre skåne".

Utloggad thorsten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #7 skrivet: 20 oktober 2009, 17:12:32 »
Har inte befattat mig så mycket med vattenmantlade kaminer än, men en sak som jag undrar är vad som händer om man eldar i den utan att den är ansluten till ett vattenburet system? Går det ens att använda den i en övergångstid utan vatten eller blir det problem?

Utloggad claese

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 458
  • Karma +0/-0
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #8 skrivet: 20 oktober 2009, 17:19:09 »
Det brukar stå med i manualen att eldning utan vattenanslutning absolut inte får ske,så det är nog inte värt.

Utloggad thorsten

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 11
  • Karma +0/-0
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #9 skrivet: 28 oktober 2009, 08:51:23 »
Då är det nog ingen idé att satsa på vattenmantlat om man vill ha spisen som alternativ vid elavbrott. Ok, tack då vet jag.

Utloggad jerko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #10 skrivet: 28 oktober 2009, 21:23:00 »
Behöver man ha expansionkärl/tryckkärl vid denna installation. Kaminen står nära ca 3 meter från acctanken och en meter ovanför. Har hittat flexslang till solpanelinstallationer som jag gärna skulle vilja använda då den är böjlig vilket förenklar mycket vid rördragning isåfall, sfinx säljer 20 mm rör som jag vill använda till matning/retur från kaminen till tanken och sedan vanliga rör närmast tanken runt cirkpumpen osv. Fungerar detta???
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året

Utloggad jerko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #11 skrivet: 28 oktober 2009, 21:26:28 »
Jag glömde rita ut laddventilen som jag tror mig behöva??
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året

Utloggad jerko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #12 skrivet: 28 oktober 2009, 21:33:06 »
tredje gången gillt med ventilen utmärkt :) :)
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året

Utloggad kisse

  • kan allt om lite eller tvärt om.
  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Stad/land: södertälje
  • Antal inlägg: 29
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #13 skrivet: 31 oktober 2009, 14:49:45 »
varför inte använda plussprisol böjbara utan bocknyckel när du inte har för tvära krökar.kan böjas med nyckel som man oftast får låna på ahlsel eller röris. pex 20 är mig vetligen bara 16 invändigt.
bor i hyrd villa.70m2med källare 70m2 med 2 sovrum. installerade pulsonex för 6år sedan som jag kör på el. satte in panasonic l/l 2008 minskade el med ca 5000kwh enligt v fall.nu tänker jag l/v för källare och v.v. lagt ner ca 100000:- hittills i huset.har den13/12 installerat l/v invest lve6 funkar bra ger 47 gradigt vatten vid 10-,avfrossning ca 5 min från nedkoppling till start,från 38+till47 tar ca 7-8min.hus med lite sågspån på vind,väggar består av tretex,plank ca6cm, tjärpapp,panel.

Utloggad jerko

  • Kan värmepumpar
  • ***
  • Stad/land: Sockholm
  • Antal inlägg: 188
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
SV: Vattenmantlad braskamin och pexslang
« Svar #14 skrivet: 31 oktober 2009, 19:31:12 »
Ja det kan jag göra men trodde inte att plusprisol tålde värmen. Jag behöver endast några få meter så priset har inte så stor betydelse heller så i det fallet kanske plusprisol är ett bra val. Kommer jag behöva någon avluftning vid kaminen??
Nybyggt hus 2008 144 kvm bo yta + 144 kvm källare.
CTC Ecoair 107 + CTC 1550 + Romotop Vattenmantlad Kamin+FTX med vattenbatteri
El förbrukning ca 2008=12000 kwh om året

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!