Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!

Författare Ämne: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.  (läst 3386 gÃ¥nger)

0 medlemmar och 1 gäst tittar på detta ämne.

Dastysk

  • Gäst
Dastysk
Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« skrivet: 24 november 2011, 10:33:30 »
Hej
Jag behöver hjälp att optimera en 490. Trivselhus från 2005 med högt i tak och vb golvvärme roth samt braskamin tillgänglig. Kurvan står nu på 3 och även +3 i i finjustering. Ekonomidrift. Vi har ca 20-21 grader inne. Vi har bott i huset 4 veckor och därav har jag ingen riktig koll. Loggar jag in på vattenfall har jag senaste veckan en förbrukning på 65kwh per dygn. Utetemp har då legat på 0-5 grader enligt kurvan. Var ska jag börja? är detta rimligt? Ska man leka med kurvan själv eller ska jag kosta på någon som kommer ut och justerar in allt? Jag kan tänka mig att elda i kaminen för att få upp tempen några grader men vad gäller då . Ska man justera in så vi har 19 grader inne och elda upp 2-3grader. Vad jag förstått går 490n bara på utetemp så jag tjänar inget på att ha kvar inställningarna och elda på inne, det blir bara varmare. Hur vet jag vad jag förbrukar i uppvärmning och i hushållsel? Vad kostar förresten en justering på 1 grad i finjusteringen?

Ja som ni märker blev det mycket frÃ¥gor men jag är helt grön och behöver hjälp med detta. 

Utloggad Erik Renberg

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Antal inlägg: 853
  • Karma +0/-1
  • Respekterar naturlagarna
SV: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« Svar #1 skrivet: 24 november 2011, 10:51:59 »
Ska man leka med kurvan själv eller ska jag kosta på någon som kommer ut och justerar in allt?
Ja som ni märker blev det mycket frågor men jag är helt grön och behöver hjälp med detta.
Klart du ska leka med värmepumpen själv!! Det är ju halva nöjet med huset. :)

Eftersom jag inte kan nÃ¥got om din pump sÃ¥ har jag inga konkreta tips, utom att du tjänar mycket pÃ¥ att börja med att läsa Användarhandlening och Installatörshandledning som du hittar pÃ¥ http://www.ivt.se/pages/Documents.asp?lngID=88&lngLangID=1. Ger lite kött pÃ¥ benen om hur din pump funkar, inställningsmöljigheter, var det finns filter att rengöra osv.  b00k
Nibe 1245-6 med FLM, UKV-100 som arbetstank, radiatorer på övre plan, golvvärme i plattan med egen CP + manuell shunt. 160m borrhål, 151m aktivt. Kvadratiskt välisolerat trähus, 157m2 i 2 plan, i Västerbottens kustland. 9,9 kW solceller på taket.

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 656
  • Karma +3/-1
SV: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« Svar #2 skrivet: 24 november 2011, 11:17:56 »
Om du ska elda för att spara tycker jag du ska kosta på dig en innegivare som stryper värmepumpen när du eldar. Annars kommer du ju bara, som du säger, att få det skitvarmt inne men lika dyrt.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« Svar #3 skrivet: 24 november 2011, 13:21:27 »
Ett problem med att justera in kurvan är att det tar lång tid - Man gör en liten ändring och väntar ett dygn för att se vad som händer. Därför är det en fördel om man kan/vill göra det själv, för om du anlitar nån som blir det antingen väldigt dyrt (om dom skall komma en gång om dan i nån vecka) eller så gör dom bara en grundjustering baserad på kvalificerade gissningar (vilket du förmodligen har redan i dag).

Med andra ord så skall du absolut leka själv. Ta reda på hur saker funkar och ha lite tålamod så skall du se att det inte är så avancerat.
 *vinkar*
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Dastysk

  • Gäst
Dastysk
SV: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« Svar #4 skrivet: 24 november 2011, 13:55:26 »
Som jag har läst mig till gäller följande:
1. Se till att golvvärmen är rätt injusterad- Vänta på svar från Roth med inj.sch.
2. Sätt rumsgivarna på max.
3. Sätt kurvan på 3 och ingen finjustering.
4. Om restuatet är för varmt/kallt justera upp eller ner.
5. Ligg lite i underkant på tempen men komplettera med braskaminen, alt vird ner termostatet i det rummet eller skaffa innegivare.

NÃ¥got jag missar?

Det jag tycker verkar svårast är att besluta om när man ska justera kurvan och när man ska finjustera. Jag förstår i praktiken vad man gör men hur lätt är det när det idag är 11grader plus i Uppsala och i övermogon runt 0. Känner att det är svårt att vänta ett dygn och se skillnad när utetempen är dels onomalt hög och även varierande.

Utloggad purjo__

  • Jag har i princip doktorerat pÃ¥ Bosch/IVT Rego800 och CanBus.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Stad/land: Gävleborg
  • Antal inlägg: 13175
  • Karma +20/-11
  • Kön: Man
  • Utbildad elektroingenjör. Arbetar inom IT
SV: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« Svar #5 skrivet: 24 november 2011, 13:58:57 »
Ja, hellst skall man vänta till det är -10 grader konstant i en vecka  :'(
Bor i pastorsvillan tillhörande ett gammalt missionshus
Villan: Timmerhus byggt 1878. 1.5  plan, bya 100 / boa 160 kvadrat, 2-glasfönster, självdragsventilation. Vattenburen värme med elpanna + braskamin. Förbrukning ca 35MWh + en mindre mängd ved.
Kyrkan: Timmerstomme, bya 300 / boa 490 kvadrat, 78 kvadrat 1-glasfönster med innerbågar... Byggt 1876. Direktverkande el på 45kW. Förbrukning ca 5MWh för att hålla frostfritt på toaletten och köket samt tvättmaskin.
Gävleborg.


Ju mer man vet desto mindre förstår man.

Utloggad svartpil

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 9
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« Svar #6 skrivet: 25 november 2011, 15:12:02 »
Tänk på att golvärme är ett "trögt" värmemedium så du får räkna med drygt ett dygn innan du känner något resultat. Jag har en IVT 490 som är för liten för huset så jag läser med intresse möjligheter till "påbyggnad" av systemet, (som jag förstår så har IVT 490 kapacitet till ett hus på ca 130 kvm, men ingenstans talas det om husets volym vilket faktiskt är intressantare). :-)
Enplans Västkustvilla på ca 150 kvm med en volym på ca 400 kubikmeter. Bor i Enköpingstrakten. Innomhustemp 20-22C, vattenburen golvvärme i betongplatta. IVT 490. Beräknad årsförbrukning ca 20-25000kwh.(måste bli lägre).

tysken-

  • Gäst
tysken-
SV: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« Svar #7 skrivet: 28 november 2011, 08:33:28 »
Ja detta var inte lätt.
Nu har jag fått injusteringen av rooth och det har gjort sitt allra bästa för att optimera, men de kommer inte ner lägre än en framledning på 43grader för vårt hus. Förmodar att det har med takhöjden/volymen att göra. Det är helt enkelt hög effektåtgång. Så nu faller ju allt med att börja på kurva 3 och finjustera m.m måte ju ligga på betydligt högre kurva för att få 43grader eller? Och en högra kurva bör ju resultera i högre förbrukning.

Andy30

  • Gäst
Andy30
SV: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« Svar #8 skrivet: 29 november 2011, 23:00:57 »
Har nybygggt hus på 138m2, 2 plan med öppen planlösning varav 60m2 på nedre plan och 78m2 på övre plan.
Har IVT 490 och uponor golvvärme på nedre plan och radiatorer övre plan. Har alla radiatorer övre plan avstängda, golvvärmeermostaterna på nedre plan på max. Har värmepumpen på värmekurva 3,6 och finjustering +4. Ganska höga siffror alltså, trots detta temp ca 21 grader nedre plan och 18 grader övre plan.

Alltså trots hög värmekurva och hög finjustering (enl IVT´s manual skall det vara värmekurva 1-2 för betongplatta på mark) så blir det inte varmare än 21 grader på nedre plan, mer orkar inte pumpen.
Golven känns inte särskilt varma och har placerat termometer på golvet som visar 22-23 grader. Är det inte något lite med tanke på framledningstemp ca 32 grader? Har 14mm ekparkett i vardagsrum/kök och klinkers i badrummet där det blir en aning varmare.
Elförbrukningen är strax över 20kwh/dygn varav hushållsel svarar för ca 5kwh/dygn. Utetemp har varit 5-10 grader på dagarna under perioden.

Andy30

  • Gäst
Andy30
SV: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« Svar #9 skrivet: 01 december 2011, 13:34:26 »
Se mitt inlägg ovan

Jag undrar ifall man kan få varmare på bottenplan genom att sätta på radiatorerna på övre plan?

Jag har ett badrum övre plan med frånluftskanal, kanske kan man sätta på radiatorn där så att luften som åker till frånluftspumpen därifrån blir några grader varmare, det kanske inte innebär högre elförbrukning eller vad tros?

Utloggad sege

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Antal inlägg: 656
  • Karma +3/-1
SV: Optimera 490 med vb golvvärma och braskamin.
« Svar #10 skrivet: 01 december 2011, 13:58:38 »
Vid 28-29 graders framledning säger mitt golv ~23 grader med IR-picka precis där vattnet går ut. 14mm ekparkett. Klinker säger ~25 grader ungefär.
Daikin Monoblock 7kW+acktank+60 vakuumrör från Sfinx. Heru 90 FTX-anläggning. Golvvärme i hela huset.

2019: ~22.000 kWh, Sfinx VP11 trasig våren, byts till Daikin Monoblock 7kW i slutet december
2018: 20893 kWh, värme+VV: ~7000 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit,
2017: 20354 kWh, värme+VV: 6991 kWh, två elbilar, ~5000 kWh dit
2016: 17241 kWh, värme+VV: 7537 kWh, dubbla elbilar införskaffas
2015: 13924 kWh, värme+VV: 6228 kWh
2014: 12429 kWh, värme+VV: 7042 kWh
2013: 13185 kWh
2012: 13993 kWh
2011: 12236 kWh, 115 kvm. LVVP+sol sen april.
2010: 16707 kWh, 115 kvm
2007-2009: ~12500 kWh, 73 kvm

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Mer än 20 års erfarenhet av värmepumpar
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
CitCop - Värmepumpar med installation i hela Sverige
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!