Det som talar emot gasbrist är att Cantona skrev att den aldrig tagit mer effekt.
Jag har nu kört båda pumparna på 30 grader i en halvtimme och fått fram följande värden:Ras-10 SKVP-ND1,61 kW53,6 graderRAS-13SKVP-E1,36 kW47,3 graderVi har 2 plusgrader ute.Är det låga värden? Det verkar inte spela någon roll om jag kör på fläktläge 3, 4 eller 5.
Nu har det börjat låta om pumpen igen efter att vi bytte fläktmotor i förmiddags. Inte samma kvittrande ljud, men lite åt det hållet. Ljudet kommer och går. Låter nästan som om något är löst inne i pumpen.Får nog ringa servicekillen igen som var här tidigare idag. Kanske jag får passa på att be honom kolla på detta med gas också.Typiskt att det alltid ska vara något som krånglar!
Nu har vi i alla fall 6 plusgrader ute och båda pumparna drar nu exakt lika mycket el (230 W) och sprutar ut exakt lika varm luft (24 grader). Fjärren är inställd på 17 grader på båda pumparna.
Jag vet inte om Quiet Control är av eller på, men den ger samma värden som tidigare (1,3-1,4 kW och 46-47 grader i utblåset).
Jag testade nu att reseta innedelen. Jag hörde inget pip eller såg någon blinkande lampa, men efter att hållt inne resetknappen 20-30 sekunder så stannade pumpen. Jag har satt på den igen nu och testar igen på 30 grader. Jag vet inte om Quiet Control är av eller på, men den ger samma värden som tidigare (1,3-1,4 kW och 46-47 grader i utblåset).
Jag tror det är så enkelt att hetgasen går över max och den bromsar, hur har du det med luftflöde (nära tak etc.) och hur varmt är det där innerdelen sitter?
God morgon och hej Cantona!Har själv två Toshiba pumpar som luftmässigt ligger i serie i huset. Det innebär att de påverkar varandra. Ökar jag på effekten på den ena kan den andra dra ner eftersom det är temperaturen vid resp. pump som avgör avgiven effekt.I ditt fall har du den mindre pumpen i "källaren" och den andra på vägen upp i våningen. Att den större pumpen drar mindre kan alltså bero på att den mindre levererar varm luft till den andra som då givetvis drar av på genereringen.Gör så här: Stäng av Ras 13 och kör den mindre för fullt och mät utgående lufttemp. Därefter stänger du Ras 10 och kör enbart Ras 13 och mäter upp lufttemperaturen.