Hej.

Vi har byggt ett nytt hus, där vi valde bergvärme som uppvärmningskälla samt frikyla till detta.
Vi har bott snart 1 år i huset.

Förra sommaren tyckte jag att frikylan underpresterade, kanske för att jag jämför med en värmepump med fläkt på utsidan av huset (oklart vad korrekt namn är).
  • Vad kan jag förvänta mig av vÃ¥r frikyla? Ska luften som blÃ¥ser frÃ¥n min fläktkonvektor kännas riktigt kall?

Idag uppkom värmen inomhus till ca 24.5 C, körde igång fläktkonvektorn men denna hade verkligen ingen effekt, kontrollerar ciruklationspumpen som överhuvudtaget inte går, vadan detta? Inget är ändrat från förra sommaren.
  • Tips pÃ¥ vad jag kan göra för att fÃ¥ igÃ¥ng detta?

Det nedre expansionskärlet står på 0, kan detta vara orsaken?

Rörkrökaren har förklarat det på följande sätt för mig:
Övre expansionskärlet ska ligga mellan 1-1.5 BAR
Nedre expansionskärlet kan ligga mellan 0 -3 (dock aldrig högre än 3)


Fakta:
Nibe 1245-8 CU.
Cirkpump frikyla: Wilo (denna har 3st inställningsmöjligheter via rött vred, står nu på mellanläget).
Fläktkonvektor : Idrowall 3kw

Bilder bifogade som bilaga.

Utloggad elsmurfo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #1 skrivet: 17 maj 2017, 22:32:08 »
Uppdatering:

Sprang ut i garaget ännu en gång.
Prövade lossa den stora skruven och snurra pumpen med en mejsel, detta gick utan något mostånd.
Pumpen står fortfarande still.

Tog då en spänningsprovare modell penna.
Denna gav inget utslag på kabeln till wilon.
Arbetsbrytaren är "på".

Min fundering är då hur "smart" är mitt system..
Antar att efter jag startar upp fläktkonvektorn med min trådlösa kontroll den i sin tur skall tillse att cirkulationspumpen startar?

Kan det vara så att min bergvärme pump hindrar systemet att starta om den i sin tur går?
(bara ca 15c ute)..

Funderingarna är många..
Tips?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #2 skrivet: 18 maj 2017, 07:09:56 »
Vet du om värmepumpen ska styra din frikyla?
Kolla meny 1.9.5 i värmepumpen?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad elsmurfo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #3 skrivet: 18 maj 2017, 21:28:24 »
Vet du om värmepumpen ska styra din frikyla?
Kolla meny 1.9.5 i värmepumpen?

Hej och tack för svar.
Här kommer min återkoppling:
Jag saknar meny 1.9.5 i värmepumpen.
1.9.4 ---> 1.9.7

Min högst personliga gissning skulle alltså bli att värmepumpen ej gör detta.

Utloggad ace

  • frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hÃ¥rda skola,samt en omättlig nyfikenhet pÃ¥ teknik. trÃ¥d-reträtt pga utmattning förekommer.
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
  • ju fler strängar pÃ¥ lyran, ju bättre lÃ¥ter det !
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #4 skrivet: 18 maj 2017, 21:45:04 »
Det ser ut som kabeln till frikylepumpen gÃ¥r ur genom väggen=styrs troligen inte frÃ¥n värmepumpen.    Klamrad gummikabel? a:gl
Du måste även fylla på brine om mätaren står på noll.
Sen verkar du ha något fel på styrningen av C-pumpen oxå, om det inte är spänning på denna trots att konvektorn är startad i kylläge
drygt 800 kvm yta uppvärmd till skiftande temperaturer
husqvarna tekniktank, några solfångarsystem och en Daikin bergvärmepump med 280m borrhål.
Diverse l/l pumpar samt en modifierad nibe 1215 med 140m borra till bostadshuset.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #5 skrivet: 19 maj 2017, 07:05:40 »
På min är det termostaten på konvektorn som styr cirkpumpen (och en magnetventil).
Kolla att den är ställd på min?
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad Pen

  • Expert pÃ¥ värmepump
  • ****
  • Stad/land: Södertälje
  • Antal inlägg: 358
  • Karma +0/-0
  • Inbiten GDS
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #6 skrivet: 20 maj 2017, 09:17:06 »
Kan du ta ett foto ikring den gråa frigolitlådan längst ner?
« Senast ändrad: 20 maj 2017, 09:19:07 av Pen »
Souterränghus 2*115 kvm. Värmepump Nibe 1235 8kW installerad 2007. Frikyla Kinnan CVP-T 3kW installerad 2015. Poolvärmeväxlare 8kW installerad 2016.

Utloggad elsmurfo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #7 skrivet: 27 maj 2017, 16:49:30 »
Det ser ut som kabeln till frikylepumpen gÃ¥r ur genom väggen=styrs troligen inte frÃ¥n värmepumpen.    Klamrad gummikabel? a:gl
Du måste även fylla på brine om mätaren står på noll.
Sen verkar du ha något fel på styrningen av C-pumpen oxå, om det inte är spänning på denna trots att konvektorn är startad i kylläge

Detta verkar vara korrekt, strömkabeln går ut genom väggen och upp till konvektorn.

På min är det termostaten på konvektorn som styr cirkpumpen (och en magnetventil).
Kolla att den är ställd på min?

Jag har haft hit elektriker, det är konstaterat att detta är strömlöst och att konvetkorn inte startar upp själva C pumpen, elektrikern var osäker på hur mycket effekt man kan ta ut från själva konvektorn, då C pumpen verkar vara kopplad direkt till konvektorn och inte via något relä.. Är detta korrekt?


Kan du ta ett foto ikring den gråa frigolitlådan längst ner?

Här kommer bild:


Utloggad elsmurfo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #8 skrivet: 27 maj 2017, 16:52:54 »
Inväntar kontakt av ansvarig för VA vid bygget, Vederbörande var dock utomlands förra veckan, så vi får se på Måndag..

C-pumpen har jag provkört, genom att koppla den på en stickpropp och till väggutag (endast för startkontroll), detta fungerade utmärkt.

Utloggad Zyberdude

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Korsnäs / Finland
  • Antal inlägg: 2960
  • Karma +0/-0
  • Kön: Man
  • 62.77405 21.18189
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #9 skrivet: 27 maj 2017, 16:57:49 »
Själv kopplade jag in cp via ett relä vid fläktkonvektorn som drar igång cp då konvektorn startar. (precis enligt manualen för min fläktkonvektor.)
Danfoss DHP-H Opti Pro+ (Thermia G3) 8kw med thermIQ-link+Raspberry pi 32gb, 190m borrhål
Roth 20mm golvvärme 480m till 130m2 hus + 299m till 86m2 garage. Inflyttad i hus 1.9.2013 och garaget färdigställt 2014
Technibel cwx-3 frikyla. Enervent pingvin eco ede ventilation.
Platta på mark, 200mm grundisolering, 250mm ekovilla i vägg och 500mm ekovilla blåsull på vind. I garaget 150mm grund, 175mm paroc i vägg och 350mm ekovilla på vind.
Totalelförbrukning ca 7000 kWh årligen, varav ca 30% egen producerad. 13 st JA-solar 340W solceller med SMA 4kW inverter.

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #10 skrivet: 27 maj 2017, 17:12:53 »
Jag har haft hit elektriker, det är konstaterat att detta är strömlöst och att konvetkorn inte startar upp själva C pumpen, elektrikern var osäker på hur mycket effekt man kan ta ut från själva konvektorn, då C pumpen verkar vara kopplad direkt till konvektorn och inte via något relä.. Är detta korrekt?

På min sitter ett relä till cirkpumpen som styrs av utsignalen för kyla på fläktkonvektorn.
Däremot styrs magnetventilen till kylan direkt.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad elsmurfo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #11 skrivet: 27 maj 2017, 17:36:37 »
På min sitter ett relä till cirkpumpen som styrs av utsignalen för kyla på fläktkonvektorn.
Däremot styrs magnetventilen till kylan direkt.

Aha okej, denna magnetventil hittar jag vart?
Kan magnetventilen hindra att ström skickas ner till CP?

Elektrikerns "teori" var att cirkpumpen är kopplad direkt på fläktkonvektorn, och att detta blivit för hög belastning så att säkring har gått?
watt på CP 34/51/71

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #12 skrivet: 27 maj 2017, 17:58:03 »
Har grävt lite i manualen för Idrowall (sid 27).
http://www.eveco.se/wp-content/uploads/2013/08/Idrowall.pdf

Enligt denna så ska man kunna koppla in cirkpumpen för kyla på utgång 3-4, kontakten är potentialfri så man måste ansluta spänning via denna kontakt till cirkpumpen.
Någon säkring till denna kontakt finns inte, så man felsöker helt enkelt genom att kolla att motståndet blir 0 över utgången när den kallar på kyla.
Blir det inte så behöver nått inbyggt relä till denna utgång bytas.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

Utloggad elsmurfo

  • Lär mig om värmepumpar
  • **
  • Antal inlägg: 20
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #13 skrivet: 28 maj 2017, 11:46:49 »
Har grävt lite i manualen för Idrowall (sid 27).
http://www.eveco.se/wp-content/uploads/2013/08/Idrowall.pdf

Enligt denna så ska man kunna koppla in cirkpumpen för kyla på utgång 3-4, kontakten är potentialfri så man måste ansluta spänning via denna kontakt till cirkpumpen.
Någon säkring till denna kontakt finns inte, så man felsöker helt enkelt genom att kolla att motståndet blir 0 över utgången när den kallar på kyla.
Blir det inte så behöver nått inbyggt relä till denna utgång bytas.

Tack! :)
Har försökt läsa utan att hitta någon sorts effektbegränsning, så denna kontakt borde klara 71 watt?

Får jag ut kallare luft om jag kör pumpen på 71w istället för 51w?

Utloggad Carl N

  • Manual-nörd
  • Guldmedlem
  • Dignitär inom värmepump
  • ******
  • Antal inlägg: 29382
  • Karma +18/-8
  • Kön: Man
  • Alien snowman.
SV: Frikyla support (för novice)
« Svar #14 skrivet: 28 maj 2017, 14:14:59 »
Tyvärr står det inget om hur mycket den klarar i manualen, men det borde framgå om kan kollar inuti, det brukar stå hur många ampere som går att skicka genom reläet.
71 W/230 V = 0,3 A borde enligt mig inte vara nÃ¥gra problem.  Sc:,h

Ju högre fart på pumpen ju kallare brukar det bli, men du måste ju får snurr på den.
Huset: NIBE 1215-5, 120 m aktivt borrdjup, 127 m2 boyta 53 m2 biyta, suterräng byggt 1970. Tidigare 2,5 kbm olja/år, huset tilläggsisolerat i samband med VP-installationen. FST34+1 som frikyla.
Ca 5500 kWh i drivenergi för VP-drift, ca 5500 kWh HH-el + komfortgolvvärme i snitt/år.
---------------------------------------------------------------------------------------------------
Fritidshuset, NIBE 1245-8, 160 m aktivt borrdjup, ca 150 m2 boarea + en liten källare från 1912.

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser

Online just nu!

  • Dot gäster: 157
  • Dot dolda: 0
  • Dot användare: 0

There aren't any users online.
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!