Skrivet av: Rickard
« skrivet: 17 oktober 2019, 17:10:24 »Ljuddämpare skall placeras i ventilationsrören så du slipper höra så mycket sus från ventilationen.
COP är lite komplicerat, men om vi leker med tanken att kompressorn drar 500 W och ger 2500 W i uteffekt med COP 5.0 (Uteffekt dividerat med driveffekt = COP)
Om då cirkpumpen på kalla sidan drar 100W så blir den totala driveffekten för att kunna köra kompressorn 600W och COP blir 4,1666
På en maskin med låg lägsta uteffekt så kan vi leka med tanken att kompressorn drar 200 W och uteffekten är 1 kW, COP 5.0
OM cirkpumpen i detta läge drar 100W så blir den totala driveffekten 300 W och uteffekten 1 kW eller 3,333
En maskin med låg lägsta uteffekt kan alltså under drift få sämre COP förutsatt att förutsättningarna ovan gäller.
Det kan också vara så att den låga uteffekten gör att man nyttjar värmeväxlarna effektivare och får ett högre värmeutbyte i dessa, och man kanske kör cirkpumpen med lägre effekt när kompressorn varvar så lite, så beräkningen skulle också kunna bli:
driveffekt inkl cirkpump 240W, uteffekten 1100W vilket skulle ge 4.58 i COP, alltså högre än i det första exemplet.
Det jag säger är att det troligen bara är tillverkarna som vet säkert vilken COP deras maskiner ger vid mineffekt, det är oerhört svårt att läsa sig till i några manualer.
Den mest effektiva maskinen är troligen den som har de mest erfarna och smarta utvecklarna och optimerarna anställda.
Det jag noterat är att vår värmepump (vi har troligen lite högre energibehov än vad ni kommer att få) under rätt stora delar av året går på mineffekt, eller nära på, och att COP just vid lägst möjliga effekt därför kan vara rätt viktig.
Frikyla, ja, det ger inte så bra effekt i FTX, men det ger ju kyla i hela huset, så komfortmässigt kan det ändå vara bra, de som verkligen är beredda att betala för bästa möjliga komfort brukar gå på det spåret även om du inte kan sänka temperaturen inne med sååå många grader så blir det lite svalare i hela huset.
En luftvärmepump/AC kan vara ett lika prisvärt alternativ med större kyleffekt, om man kan placera den på ett ställe som kyler de delar av huset som man själv tycker är viktigast.
Eller, så kan man sätta upp fläktradiatorer för frikyla, eller aktiv kyla (se Daikins maskiner).
Med Daikins lösning kan man göra en del av systemet (separat krets) som kan värma på vintern och kyla på sommaren. I ert fall som har golvvärme på de flesta ställena skulle det i så fall bara behövs fläktradiatorer för kyla sommartid.
Men, man skulle ju kunna tänka sig att sovrummen uppe, som ändå skall ha radiatorer kunde vara fläktradiatorer för både kyla och värme. Väljer du Nibe så har de ingen aktiv kyla, då får du dubblera med radiatorer för värme, och fläktradiatorer för kyla om du vill kyla sovrummen.
En annan lösning, som kanske blir billigare är en luftvärmepump som du bara kör för AC, vet att t.ex. Panasonic Sverigepumpen marknadsför sin lösning med flera innerdelar anslutna till en enda utomhusdel rätt hårt.
COP är lite komplicerat, men om vi leker med tanken att kompressorn drar 500 W och ger 2500 W i uteffekt med COP 5.0 (Uteffekt dividerat med driveffekt = COP)
Om då cirkpumpen på kalla sidan drar 100W så blir den totala driveffekten för att kunna köra kompressorn 600W och COP blir 4,1666
På en maskin med låg lägsta uteffekt så kan vi leka med tanken att kompressorn drar 200 W och uteffekten är 1 kW, COP 5.0
OM cirkpumpen i detta läge drar 100W så blir den totala driveffekten 300 W och uteffekten 1 kW eller 3,333
En maskin med låg lägsta uteffekt kan alltså under drift få sämre COP förutsatt att förutsättningarna ovan gäller.
Det kan också vara så att den låga uteffekten gör att man nyttjar värmeväxlarna effektivare och får ett högre värmeutbyte i dessa, och man kanske kör cirkpumpen med lägre effekt när kompressorn varvar så lite, så beräkningen skulle också kunna bli:
driveffekt inkl cirkpump 240W, uteffekten 1100W vilket skulle ge 4.58 i COP, alltså högre än i det första exemplet.
Det jag säger är att det troligen bara är tillverkarna som vet säkert vilken COP deras maskiner ger vid mineffekt, det är oerhört svårt att läsa sig till i några manualer.
Den mest effektiva maskinen är troligen den som har de mest erfarna och smarta utvecklarna och optimerarna anställda.
Det jag noterat är att vår värmepump (vi har troligen lite högre energibehov än vad ni kommer att få) under rätt stora delar av året går på mineffekt, eller nära på, och att COP just vid lägst möjliga effekt därför kan vara rätt viktig.
Frikyla, ja, det ger inte så bra effekt i FTX, men det ger ju kyla i hela huset, så komfortmässigt kan det ändå vara bra, de som verkligen är beredda att betala för bästa möjliga komfort brukar gå på det spåret även om du inte kan sänka temperaturen inne med sååå många grader så blir det lite svalare i hela huset.
En luftvärmepump/AC kan vara ett lika prisvärt alternativ med större kyleffekt, om man kan placera den på ett ställe som kyler de delar av huset som man själv tycker är viktigast.
Eller, så kan man sätta upp fläktradiatorer för frikyla, eller aktiv kyla (se Daikins maskiner).
Med Daikins lösning kan man göra en del av systemet (separat krets) som kan värma på vintern och kyla på sommaren. I ert fall som har golvvärme på de flesta ställena skulle det i så fall bara behövs fläktradiatorer för kyla sommartid.
Men, man skulle ju kunna tänka sig att sovrummen uppe, som ändå skall ha radiatorer kunde vara fläktradiatorer för både kyla och värme. Väljer du Nibe så har de ingen aktiv kyla, då får du dubblera med radiatorer för värme, och fläktradiatorer för kyla om du vill kyla sovrummen.
En annan lösning, som kanske blir billigare är en luftvärmepump som du bara kör för AC, vet att t.ex. Panasonic Sverigepumpen marknadsför sin lösning med flera innerdelar anslutna till en enda utomhusdel rätt hårt.