Utloggad Sandra.A

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Hade besök idag av rep/serviceman som CZ hänvisar till på sin hemsida. Det första de föreslog var att byta till Nibe. Att de skulle jag tjäna på för de är så mkt bättre både på garanti, support och…allt?.  ???
(Säljbonus?)

Efter felsökning visade Invertern felkod E.ILF (enl min felsökningslista = Fasbort)

De föreslog därför att byta dosan/lådan längst ner vid startrelät som en betydligt billigare åtgärd än inverter+kompressor alt helt ny.

Hoppas nu verkligen att denna fix är felet  :(

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Hoppsan att de uttryckte sig så! Kanske inte så kul med en bara 9 år gammal CZ. NIBE har ju en helt annan marknadsandel och säljer i stora volymer men just nu är leveranstiden för en ny frånluftare väldigt lång från dem (kan vara uppåt ett år?). CZ var tidigt ute och tekniskt intressanta men deras reservdelar kan vara mycket dyra beroende på vad det är. Ny kompressor med inverter kostar multum. Vilken "dosa" var det som de bytte ut nu?
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad Sandra.A

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Han skulle skicka ut någon annan för att byta den ”dosan”. Jag tolkade det som en del innanför den grå.
Om deras lösning skulle vara en ny hade jag ju höra CZ åsikt för att minimera risken att bli blåst, men det verkar svårt (omöjligt?) när de bara vill ha dialog med återförsäljare (som då vill sälja mig en Nibe…frustrerande.)

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
Fasbort, är väl fasbortfall? Pumpen vill ha tre faser för att fungera, har du kollat säkringarna till pumpen? Anslutningen av sladdarna (bör du inte göra själv om du inte är behörig) kanske har lossnat så att en eller flera faser inte funkar??
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Josth

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm
  • Antal inlägg: 9633
  • Karma +4/-2
  • Kön: Man
Precis, kolla noggrant så att inte någon säkring har gått. Även de tre huvudsäkringarna vid elmätaren. Den "grå dosan" ser ut som en vanlig säkerhetsbrytare om det inte finns något extra monterat inuti?? https://www.jula.se/catalog/el-och-belysning/elinstallation/installationsmateriel/sakerhetsbrytare/sakerhetsstrombrytare-406021/  Säkerhetsbrytare ska vara väldigt tåliga i hög kvalitet så det vore konstigt om något bara gått sönder särskilt som den knappt används alls.
1½-planshus byggt i slutet av 90-talet. 169 kvm + fristående garage 35 kvm. Kryp-/balkgrund numera tätad och avfuktare DS15 inkopplad. Vattenburet ettrörssystem med radiatorer i fyra slingor. Nibe 310P tillverkad 1997. Service: Kompressorbyte 3 ggr samt byte förångare, expansionsventil, torkmedel, pressostat, elkondensatorer, cirkulationspump, säkerhetsventil och ny kraftigare fläkt.

Utloggad krambriw

  • Dignitär inom värmepump
  • *****
  • Stad/land: Stockholm/Sverige
  • Antal inlägg: 1855
  • Karma +2/-3
  • Kön: Man
Kan faktisk vara så att ledningarna helt enkelt inte sitter riktigt fast längre i kopplingsplinten, den är av skruvtyp och med åren kan det kanske börja glappa. Så kolla det också
CE50 installerad och driftsatt augusti 2010. Tidigare 24-25000 kWh per år inklusive allt. 170 m2, 2-plan, välisolerat JW-hus från 1989. Total årsförbrukning 2023: 11598 kWh varav hushållsel ca 8000kWh
Ungefär 21 kWh/m2/år för VV, värme och ventilation (Klimatzon III)

Räcker med enbart kompressorn för att klara husets värmebehov ner till ungefär -10 (jan-2024)

Utloggad Sandra.A

  • Nybörjare
  • *
  • Antal inlägg: 7
  • Karma +0/-0
  • Värmepump eller värmepumpar?
Låter som mycket klokt!
Tyvärr är elkunskapen botten hos mig(men säkringen har inte gått), men jag kommer ta detta ni skriver med den servicepersonal som kommer hit för att byta ”dosan”.
Tackar ödmjukast för all input!

nibe, ctc, baxi, golvvärme, solenergi Energibutiken.se smarta varor p ntet, leverans till drren
 


Annonser

Right Block

Vibrationsdämpare
Besök vår webshop, klicka här!
Energioffert.se
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
luftvärmepumpar, tillbehör, installationsmaterial, vi har allt!
Annonspriser
Ad
Energibutiken.se smarta varor på nätet, leverans till dörren
Besök oss idag
Annonsera i Värmepumpsforum, klicka här för att ställa e-postfråga och få mer info.
140x140vpforum-11.gif
kontakta oss för pris!